Pjotter Opublikowano 29 Czerwca 2023 #1 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Hej, Potrzebuje pomocy przy modyfikacji instalacji CO. Jest to stara instalacja otwarta ale przerobiona na pompkę w tamtym roku dodatkowo na szybko modyfikowana (nie przez mnie) i jakoś działa. Z tego co widzę, piece powinny mieć zabezpieczenie przed zbyt niską wodą na powrocie obecnie schemat (nie znam się zbytnio na symbolach) wygląda tak ale dorzucam jeszcze zdjęcia. Powrót jest zrobiony na 4drogowym i nie wiem czy takie rozwiązanie jest optymalne czy lepiej nie zrobić tego w inny sposób myślę nad czymś takim (schemat 2) ale nie wiem czy to ma sens. Dodatkowo czy potrzeba będzie zastosowania sprzęgła? Będę wymieniał piec i myślę by to od razu zrobić porządnie by później nie pluć sobie w brodę, że była możliwość, a teraz trzeba się namęczyć. Odnośnie pieca i bardziej rozpisana sytuacja TUTAJ. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 29 Czerwca 2023 #2 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Tu masz schemat ,który zapewnia poprawne działanie instalacji CO. Cytuj
Pjotter Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor #3 Opublikowano 30 Czerwca 2023 To wygląda w sumie jak moja instalacja tylko ma dodatkową pompę i zawór zwrotny na małym obiegu. Zastanawiam się czy nie przydałby się dodatkowy zawór ATV by mieć pewność dogrzanego pieca i czy sprzęgło faktycznie by coś dało? Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 30 Czerwca 2023 #4 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Kombinujesz jak koń pod górę,masz chleb to marzą ci się bułki Zapewniam że instalacja zrobiona według tego schematu działa i to bardzo dobrze. Z tego co widziałem to masz już coś podobnego zrobione. Schemat jest poglądowy. Odzwierciedla ogólny zarys. Na zdjęciach masz kotłownię zrobioną według tego schematu. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 1 Lipca 2023 #6 Opublikowano 1 Lipca 2023 Bardzo dobrze. Ona jest jeszcze z oryginalnym palnikiem SV200 i zapalarką. Do tego sterownik SKZP02 F i jest pełen automat. Niestety paliwo trzeba nasypać,a popiół wybrać. Uruchomiona u klienta w kwietniu. Taką samą instalowałem w tamtym roku u kolegi. Obie spalają pellet. Cytuj
dawido Opublikowano 3 Lipca 2023 #7 Opublikowano 3 Lipca 2023 Ja kończę montaż też dziewiątki, tylko z nie oryginalnym palnikiem. Instalacja na jednej pompie, w weekend będę odpalał, zobaczymy jak to będzie działać Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 6 Lipca 2023 #8 Opublikowano 6 Lipca 2023 Daj kolego znać jak ci się będzie sprawować ten malinowy klon SV-ki. Cytuj
dawido Opublikowano 7 Lipca 2023 #9 Opublikowano 7 Lipca 2023 Jeszcze muszę grzejniki powiesić, niedziela/ poniedziałek odpalam, dam znać jak to dziala 1 Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 15 Lipca 2023 #10 Opublikowano 15 Lipca 2023 I jak tam kolego kocioł odpalony? Cytuj
dawido Opublikowano 17 Lipca 2023 #11 Opublikowano 17 Lipca 2023 Tak, wszystko ok. Zamieszcze zdjęcia jak będzie posprzątane, bo narazie w tej kotłowni jest mini składzik budowlany. Zastanawiam się nad potencjałem palnika, wyszło mi niecałe 5kg/na godzinę i muszę to jeszcze raz przeważyć. Kociołek narazie przepracował jeden dzień, aby sprawdzić instalację, dokończyć odpowietrzanie, było trochę niespalonego węgla w popielniku. Zapalarka w kilka minut odpala, ładnie sterownik zaczął modulować, spaliny niskie, tylko trochę za wysoka temperatura podajnika, dochodziło do 45 stopni. Coś więcej będę mógł napisać po sezonie, bo będę się opiekował maliną. 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.