kwasiek Opublikowano 23 Listopada 2009 #1 Opublikowano 23 Listopada 2009 Witamok. 2 miesięcy temu zakupiłem ww piec, nie było z nim problemów do tej pory - kocioł uzyskuje dużo większą temperaturę niż ma zadaną, np. sterownik ustawiony jest na 50C a piec rozpędza się do 70C. Palę dolnym spalaniem z wentylatorem (dolne drzwiczki są pozamykane, komin podobnie) więc nie ma możliwości, żeby dodatkowy ciąg pochodził z innego źródła niż wentylator Palę drzewem. Co może być przyczyną? pozdrawiam. Cytuj
marcin Opublikowano 23 Listopada 2009 #2 Opublikowano 23 Listopada 2009 Nie znam dokładnie kotła, ale najczęściej właśnie wentylator jest problemem (zaciąga powietrze mimo, że stoi). Rozwiązaniem jest klapka powodująca, że w momencie zatrzymania wentylatora wlot do paleniska jest przysłonięty. Być może takiej klapki nie posiadasz albo jest ona w jakiś sposób zablokowana. Poszukaj na forum - już trochę o tym było. Pozdrawiam Marcin Cytuj
emus Opublikowano 23 Listopada 2009 #3 Opublikowano 23 Listopada 2009 Jak odpowiedział poprzednik sprawdź klapkę. Pompa CO pracuje? Może ktoś zmienił przedmuchy kotła? Na kilka minut zasłoń wlot powietrza (ssanie) do dmuchawy i sprawdź czy temperatura rośnie. Cytuj
kwasiek Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 24 Listopada 2009 Mieliście rację z tą klapką-przy włączaniu się wentylator ją odchylał, a po wyłączaniu się klapka nie do końca się domykała. Przestawiłem ją troszkę i wraca na swoje miejsce. Teraz tylko się upewnię, czy wszystko gra. Dziękuję serdecznie za pomoc. Cytuj
krystianmx Opublikowano 11 Lutego 2010 #5 Opublikowano 11 Lutego 2010 Witam! mam problem z piecem logika 17kw - sterownik RAPID. Problem dotyczy temperatury na kotle ustawiam 55 stopni a piec osiąga 75 !, sprawdzałem problem, który tu opisaliście czyli klapka przy wentylatorze, ale u mnie nie ma żadnej klapki ;(. Na stronie producenta widziałem, że jest nowszy model tego pieca i wentylator jest na tylnej ścianie u mnie jest na górze, czy ktoś ma jakiś pomysł w czym tkwi problem ? Cytuj
krystianmx Opublikowano 25 Lutego 2010 #7 Opublikowano 25 Lutego 2010 Rozumiem, że taka klapka jest ciągle domknięta i otwiera się w momencie przedmuchu ?. Zrobiłem mały teścik i zasłoniłem wlot od wentylatora i po ok 5 min ciśnienie wyrzuciło trochę dymu przez wlot od wentylatora i nie wiem czy taka klapka do mojego modelu pieca się nadaje. W zeszłym sezonie nie miałem problemów z tak dużymi skokami temperatury i trochę mnie to martwi. W tym sezonie miałem modernizację (wymiana wkładu w kominie) oraz palę węglem drobniejszym. Cytuj
bandro Opublikowano 25 Lutego 2010 #8 Opublikowano 25 Lutego 2010 taka klapka zawsze ma troszeczkę luzu. u ciebie może wygniotło się uszczelnienie w drzwwiczkach , sprawdź też przedmuchy czy nie za często i nie za długie Cytuj
MałyMiki Opublikowano 26 Lutego 2010 #9 Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam ok. 2 miesięcy temu zakupiłem ww piec, nie było z nim problemów do tej pory - kocioł uzyskuje dużo większą temperaturę niż ma zadaną, np. sterownik ustawiony jest na 50C a piec rozpędza się do 70C. Palę dolnym spalaniem z wentylatorem (dolne drzwiczki są pozamykane, komin podobnie) więc nie ma możliwości, żeby dodatkowy ciąg pochodził z innego źródła niż wentylator :angry: Palę drzewem. Co może być przyczyną? pozdrawiam. Mam ten sam kocioł i w moim przypadku przekracza 7 stopni od zadanej temperatury. Jeżeli uzyskujesz wysokie temperatury paląc drzewem to zrób następujące czynności: zmniejsz moc wentylatora do 60% ustaw czas przedmuchu na 15 sekund czas przerwy na 9 minut w popielniku masz drzwiczki zasuwane z lewej i z prawej strony, zamknij je o 1/3 zapytam jeszcze jak u ciebie sprawa wygląda z regulacją czopucha ? Cytuj
marcioni Opublikowano 26 Lutego 2010 #10 Opublikowano 26 Lutego 2010 fakt klapka czasem sie zacina wtedy temp.rosnie Cytuj
krystianmx Opublikowano 26 Lutego 2010 #11 Opublikowano 26 Lutego 2010 zapytam jeszcze jak u ciebie sprawa wygląda z regulacją czopucha ? Czopuch u mnie otwarty na wprost, sprawdzałem też przymknięcie o 1 pozycję, ale bez zmian. Co do przedmuchów to są u mnie co 40 min, czas trwania 10 sekund, a może to za długie przerwy ?, ciśnienie rośnie i wzrasta temperatura. EDIT: Teraz mam ustawione 45 na kotle a temperatura skoczyła do 55, przysłoniłem trochę klapki w popielniku zobaczymy czy coś się zmieni. Cytuj
MałyMiki Opublikowano 28 Lutego 2010 #12 Opublikowano 28 Lutego 2010 zmiejsz jeszcze moc przedmuchu tak na 60 %. A tak z innej beczki, mówisz że masz ustawione 40 minut przerwy pomiędzy przedmuchami. Jak w takim przypadku wygląda u ciebie spalanie opału ? masz dużo popiołu i niewypalonego opału ? Cytuj
krystianmx Opublikowano 28 Lutego 2010 #13 Opublikowano 28 Lutego 2010 Jeśli chodzi o spalanie to jest ok, praktycznie sam popiół - zostaje dosłownie garstka nie spalonego węgla (choć nie zawsze), dużo zależy od samego opału, w tym sezonie mam bardzo drobny węgiel. Cytuj
MałyMiki Opublikowano 28 Lutego 2010 #14 Opublikowano 28 Lutego 2010 no to fajnie, pamiętaj tylko aby czyścić te otwory common air i piecyk będzie pracować jak należy Cytuj
artur Opublikowano 3 Marca 2010 #15 Opublikowano 3 Marca 2010 http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...118247-2520.htm W tym miejscu jest dość dokładnie opisany Cichewicz-Logika-możliwe przeróbki iusprawnienia tego kotła.Może komuś to się przyda.Szukać autora postów:Wezyr. :mellow: Cytuj
MałyMiki Opublikowano 3 Marca 2010 #16 Opublikowano 3 Marca 2010 natomiast ja proponuję zrobić prostą rzecz, mianowicie w drzwiczkach załadunkowych (te środkowe) wsadzić cegłę szamotową zaraz przy zamknięciu. CO to da ? podczas zasypu węglem nie spada część blisko drzwiczek załadunkowych tylko całość ładnie wpada bliżej bloku wodnego. Na drugi dzień nie będzie sytuacji żę podczas otwierania drzwiczek zobaczymy kupkę niewypalonego węgla. no to chyba to tyle :mellow: Cytuj