  1. następny opowiada o kartce papieru :) boże czy Wy w ogóle czytacie wątki ? czy tylko dwa ostatnie ? sam napisałem na początku mojego pierwszego wątka że zrobiłem sobie takie "kartki" wpadłem na to zanim tutaj napisałem. Problem został rozwiązany poprzez otwieranie okna w kuchni w trakcie używania okapu. Doszedłem do wniosku, że jeżeli okap wyciąga tak dużo powietrza to logiczne jest że tyle samo powietrza powinno się dostać do domu. Mimo, że mam nawiewniki w oknach i rozety nie ma szans aby razem wzięte doprowadziły tak dużo powietrza ile wyciąga okap i tyle w temacie.
  2. wskaźniki wizualne to ja mam i to one nie pomogą w rozwiązaniu problemu. Narazie zrobię tak że zamontuje większą rozetę w kotłowni w celu doprowadzenia powietrza. Wszystkie okna będą ustawienia na mikrowentylacje i tylę.
  3. no koledzy wyżej nie zalecają tego gdyż mogą wyciągać więcej powietrza niż powinny a to z kolei powoduje ten sam efekt jak w przypadku okapu. Musiałbym chyba je zamontować na każdym kominie wentylacyjnym ?
  4. cały dół nie ma drzwi a na górze zawsze są otwarte
  5. Szkoda że nie czytałeś moich wypowiedzi dokładniej gdyż pisałem że mam nawiewniki na każdym oknie w domu.
  6. no nic w takim bądź razie będę używać okapu tylko przy otworzonym oknie w kuchni. Jestem w wielkim szoku że okap powoduje takie zawirowania również na piętrze budynku.
  7. czyli ta nasada jeszcze komplikuje sprawę ? gdyż wyciąga więcej powietrza niż trzeba ?
  8. może się nie wyraziłem fachowo :) nie jestem technikiem w tej branży więc prosże kolege powyżej o tzw relax. Chodzi o to http://allegro.pl/nasada-kominowa-obrotowa-dospel-trn-150-kurier-0zl-i6257555679.html?snapshot=MjAxNi0xMC0wNFQwOTo0MDoyNVo7YnV5ZXI7Y2NkZDRmOGI1NmNkMjBhNThlNWU4NjJmMTViYTJjODlhMTk5MmQyNDU4N2E4OGRlYzEwOWIzMjAxOWE2Y2JhZg==
  9. Witajcie koledzy. Hahaahah cuda się dzieją mam podobny problem. Po ociepleniu konkretnie budynku, wymianie okien na bardzo szczelne i zamontowaniu nawiewników dzieją się cuda kiedy włącze okap kuchenny marki Bosch) na pierwszym biegu włączenie okapu powoduje w każdym kominie wentylacyjnym zasysanie powietrza z dworu. Nałożyłem bibułke aby to dobrze obserwować. Wszystko jest fajnie jednak gdy właczam okap po chwili w każdym układzie wentylacji bibułka zaczyna się unosić. Nie było by to dla mnie problemu lecz niestety koło kominów wentylacyjnych mam komin dymny i w przypadku włączenia okapu kominy wentylacyjne zassysają dym :(. Zastanawiam się czy w kuchni jeszcze póki tynku nie ma na elewacji nie zastosować rozety regulowanej aby wpuszczać powietrze do kuchni. Boje się jednak że takie rozwiązanie spowoduje zimą duże traty ciepła bo przecież nie poto ładowałem kase w ocieplenie budynku aby teraz wpuszczać do niego zimne powietrze. Jeden pan zalecił abym podniósł komin o 8 cegieł do góry aby ten dym z komina nie obijał się o wentylacje oraz zaproponował zamontowanie na kanałach wentylacyjnych wentylatorów napędzanych ruchem powietrza co o tym sądzicie pomożecie coś ?
  10. MałyMiki

    Opał Ile Rocznie?

    Dom niemiecki po kapitalnym remoncie. Doskonale ocieplony, nowa okna, dół ogrzewanie podłogowe góra grzejniki. Powierchnia 150m2. Piec na węgiel LOGICA II. Kiedy temperatura spada do - 2 średnie spalanie na dobę około 15kg węgla. Temperatura dzisiejsa a więc w dzień - 15 w nocy - 25 spalanie na dobę 25kg. Temperatura na dole 23,5 temperatura na górza 21 Co to znaczy doskonale ocieplony ? dobrej jakości materiały ale przede wszystkim sprawdzenie domu przez fachowca posiadający sprzęt w tym przypadku kamera widząca w którym miejscu na danym obszarze są ubytki ciepła. Ocieplanie poddasza jak i odpowiedni montaż okna zajął mi 2 razy więcej czasu ale nie żałuje gdyż praktycznie udało mi się wyelminować straty ciepła Natomiast moja siostra ma dom o powierzchni 130m2 oczywiście też ocieplony ale szkoda jej było zapłacić 3 tys na Pana z takim sprzętem co spowodowało tym że mając piec na gaz płaci przy takich mrozach około 1200zł na miesiąc
  11. dziękuje za radę ale to nie jest dobre rozwiązanie.
  12. Witaj Pompa która pracuje przy podłogowym ogrzewaniu to UPS 25 - 60 -180 ustawiona jest na 1 biegu. Podłogówka przestaje szumieć czy też szumi o wiele mniej kiedy mieszasz całkowicie jest odsłonięty Pompa która pracuje na grzejnikach to UPS 25 -60 - 180 ustawiona na pierwsym biegu. Szum znika gdy wszystkie kaloryfery na piętrze są ustawione w pozycji otwartej a więc maksymalnie na 5. Szum zaczyna się w momencie kiedy jeden z nich , niewazne który ustawie sobie sobie na mniej, wtedy zaczyna się szum, kaloryfera sąsiedniego. Gdy pójdę do kaloryfera sąsiedniego który szumie i ustawie tak samo jak tamten szum znika. Przykład Kaloryfer 1 - ustawiony na 5 Kaloryfer 2 - ustawiony na 5 Kaloryfer 3 - ustawiony na 5 brak szumu Kaloryfer 1 - ustawiony na 3,5 Kaloryfer 2 - ustawiony na 3,5 Kaloerer 3- ustawiony na 5 - szumi jak powalony, ale jak się go ustawi na 3,5 czyli po równo jak tamte to szum znika
  13. Witam Wszystkich Mam następujący problem. Posiadam grzejniki Buderus wszystkie mają ustawione głowice na symbol N. Każdy kaloryfer ma zamontowaną głowice termostatyczną. Kaloryfery nie szumią gdy wszystkie dam np: na 5 czyli na max otworzone. Natomiast wystarczy że któryś z nich ustawie np: na 3,5 to wtedy kolejny zaczyna szumieć. Jak ustawię wszystkie na 3,5 to szum znika. Czy ktoś wie co może być przyczyną? To samo dotyczy podłogłówki. Mam zamontowany zawór mieszający przed rozdzielaczem. Jak mieszasz otwarty jest na max szum jest delikatny natomiats jak zredykuje na 3,5 np: abysię w domu nie ugotować to niestety słyszę szum podłogłówki. Proszę ekseprtów o pomoc. Chętnie zaproszę dobrego instalatora i zapłacę za usunięcie tego zjawiska.
  14. Witaj Piec dokładnie był czyszczony na weekend nie ma nigdzie takiej opcji aby był zarośnięty. Wiem że ciężko to wytłumaczyć ale wydaję i niestety coraz bardziej zaczynam w to wierzyć że projektanci Kotła Logica II Cichewicz chyba pewnych rzeczy nie przemyśleli. Podejrzewam jeszcze jedną rzecz, że nowo założony sznur krzywo się ułożył i to powoduję że przy przedmuchu czuje z drzwiczek zapach węgla, dodam żę nie wydobywa się dym tylko czuć taki zapach nawet jest on przyjemny na samym początku. Jak kominiarz odbierał mi komin to czepił się że piec jest nieodpowiednio podłączony do komina chodziło o rurę miedzy piecem i kominem. Wszystko za sprawą dwóch kolanek. Może faktycznie to jest przyczyną jednak gdyby był słaby ciąg to by nie było ciągu w kominie. Nic już z tego nie rozumiem. Pozostaje mi jeszcze powalczyć z wentylacją jednak na chwilę obecną nawiew i wywiew jest. A może przyczyną jest że dziura wlotu powietrza do kotłowni znajduję się 30 cm nad podłogą a wywiew 10 cm pod sufitem ?
  15. Jak wentylator przestaje dmuchać to się klapka automatycznie zamyka wiec t oraczej nie to. U mnie problem jest tego typu że niby ciąg w kominie jest ostry natomiast gdy załącza się wentylator to tak to się zachowuje jakby był problem z wyciągnieciem tego dymu w strone czopucha mimo że tak jak wczesniej napisałem ciąg jest ostry. Gdybym regulował nadmuch otwierając same drzwiczki załadunkowe to byłoby super ale niestety mam sterownik i wentylator i tutaj jest klops
  16. a i jeszcze jedną rzecz. Dowiedziałem się ostatnio że jak w kotłowni nie ma dostatecznej ilości świeżego powietrza to mogą występować takie efekty jak problem z wyciąganiem dymu z kotła przez komin. Czy to prawda ?
  17. U mnie spalanie ok. Dzisiaj w nocy było dość zimno a więc około -9 w dzień -1. Spalanie wyszło około 15KG więgla i kilka kawałków drzewa (topola). Niestety denerwuje mnie strasza rzecz z którą sobie nie moge poradzić. Mam komin z wkładem ceramicznym wysokość około 8m 16x16 ciąg mam rewelacyjny jednak podczas gdy wentylator się włącza to niestety czuje zapach węgla w kotłowni. Stało się tak po ostatatnim czyszczeniu pieca. Wymieniłem sznury na nowe i zaczął się problem. Widzę że zapach dochodzi z drzwiczek załadunkowych oraz czasami dym poleci koło regulatora czopucha. Irytuje mnie to strasznie gdyż niby ciąg jest super a mimo to występują takie rzeczy. Podsumowujac ekonomiczność spalania myślę że powinna cieszyć jednak reszta mnie doprowadza do szału
  18. http://www.youtube.com/watch?v=luq_R8DDxM0 pierwsza częśc filmu http://www.youtube.com/watch?v=IAd9o39fkqQ&feature=related druga część filmu życzę miłego oglądania
  19. dodam jeszcze że w celu sprawniejszego dopalania opału w piecach logica proponuje przy zamknięciu drzwiczek środkowych włożyć cegłę szamotową bądź też kawałek drzewa który przepchnie cały węgiel bliżej miejsca maksymalnego dla spalania.
  20. 150m2 co do drzewa to dwa kawałki topoli średnia wysokość 30 cm średnica 12 cm. CWu ugrzewam stosując priorytet a więc najpierw CWU a potem CO dzięki temu CWU mi sie nagrzewa do 30 minut. Wczoraj np: jak grzały solary i nagrzały wodę do 44 stopni to miałem spokój jednak standardowo CWU podgrzewam do temperatury 45 stopni. Zauważyłem że piec dłużej trzyma jak popielnik jest na maxa zapełniony ale nie wiem czemu tak się dzieje ? mozę dltego że przysłania zasuwy w popielniku max jak się da. a więc 12kg + dwa kawałki drzewa = 21-23 godziny ciągłego palenia przy temperaturze 50-55cm. Czy zawdzięczam to super opałowi ? dobrym ustawioeniom pieca ? może po drobnej części. Zwyczajnie się nie chwaląc mam super ocieplony fundament na którym znajduję się podłogłówka, dlatego też nie mam strat. No ale co poradzić gdy ludzie wolą ładnie się wybrukować koło domu i ogrodzenie postawić a na fundamentach i ociepleniu domu można oszczędzać a potem zaczynają się pytania na forum a czemu piec tak dużo pali ?
  21. fakt mam kocioł LOGICA 17-21 KW ale u mnie największe spalanie jakie odnotowałem przy -34 stopnie to 25 kg. W takie temperatury jak teraz a więc w nocy -1 w dzień +4 spalanie zaledwie 11kg + 2 kawałki drzewa. Pieca nie wygaszam od grudnia. Zauważyłem żeby polepszyć ekonomiczność spalania to ustawiłem wentylator na 15 sekund przemduchu i przerwe na 30 minut. Dodatkowo ustawiłem zasuwy w popielniku na 50% i ustawiłem czopuch na 2/4 zamknięcia. Piec mam czysty bez smoły itp. Nie polecam stosowanie regulatora pokojowego gdyz w tym piecu jak innym na paliwa stałe jest zbyt duża bezwładność. Wyłaczanie pompy Co w celu zmiejszenia temperatury na kotle też wydaję się byc głupotą bo jak wychłodzisz podłogłówke czy kaloryfery po to aby w nocy mieć powiedzmy +18 to uwierz mi piec zje ci drugie tyle aby odzyskać ciepło które straciłem poprzez wychłodzenie. Nie wiem skąd macie tak potężne spalanie w kotle ale kombinowanie i zasłanianie przegrody wydaję się być trochę nierozsądne. Temperature na kolte mam między 50 a 55. W domu temperatura 23.5 na dole na górze około 21,5 to mi wystarcza.
  22. Witam ponownie Wielu z Was jest zdania że regulacja czopucha nie jest bezpiecznym rozwiązaniem jednak bardzo proszę o dobre rady co zrobić gdy innego sposobu na zmiejszenie ciągu nie ma. Ze swojej strony zrobiłem wszystko co było możliwe a więc ograniczyłem częstotliwość obrotów wentylatora i ustawiłem przedmuch co 40 minut. Szsczelnosć drzwiczek jest jak najbardziej ok. Jednak ciąg w kominie mam tak mocny że niestety regulacja czopuchem jest w moim przypadku jedynym rozwiązaniem.
  23. dokładnie tak jak Mówisz jednak na szczęście u mnie tego problemu nie było gdyż sterownik był tak zaprogramowany że jeżeli temperatura osiągnie 80 stopni to i tak wszystkie pompy się załączają w celu rozładowania energii Nie zmienia to jednak faktu że regulator pokojowy bardziej nadaje się do pieców gazowych czy też na ekogroszek. Ja jednak osobiście wolę ciągnąć piec na tej samej temperaturze. Wydaję mi się że bardziej dla pieca niebezpeiczne jest duże wachania temperatur niż palenie ciągle w niskich temperaturach.
  24. Wywal ten sterownik pokojowy bo to głupota totalna. Jeżeli na noc ustawiasz 18 stopni i odłączasz w tym momencie pompe to weż pod uwagę fakt że ponowne rozbujanie podłogówki kaloryferów będzie wymagało dużej energii a tym samym większego zużycia opału. Miałem taki system zrobiony u siebie i zauważyłem że zużycie opału jest o wiele większe niż w przypadku potrzymywania ustalonej temperatury w domu. Dodam że w takim rozwiązaniu miałem niedopalony opał. Co do temperatury minimalnej na kotle to już twoja sprawa. Na forum przeczytasz że niska temperatura powoduje szybsze zużycie się pieca a jak się to ma w praktyce ? znam piec z niskiej półki który pracuje już 5 lat i temperatury powyżej 50 stopni nigdy na oczy nie widział. Piec pracuje przez cały sezon grzewczy bez wygaszania.
×
×