Witam

ok. 2 miesięcy temu zakupiłem ww piec, nie było z nim problemów do tej pory - kocioł uzyskuje dużo większą temperaturę niż ma zadaną, np. sterownik ustawiony jest na 50C a piec rozpędza się do 70C. Palę dolnym spalaniem z wentylatorem (dolne drzwiczki są pozamykane, komin podobnie) więc nie ma możliwości, żeby dodatkowy ciąg pochodził z innego źródła niż wentylator wink.gif
Palę drzewem. Co może być przyczyną? pozdrawiam.

Opublikowano

Nie znam dokładnie kotła, ale najczęściej właśnie wentylator jest problemem (zaciąga powietrze mimo, że stoi). Rozwiązaniem jest klapka powodująca, że w momencie zatrzymania wentylatora wlot do paleniska jest przysłonięty. Być może takiej klapki nie posiadasz albo jest ona w jakiś sposób zablokowana.

 

Poszukaj na forum - już trochę o tym było.

 

Pozdrawiam

Marcin

Opublikowano

Jak odpowiedział poprzednik sprawdź klapkę.

 

Pompa CO pracuje?

Może ktoś zmienił przedmuchy kotła?

Na kilka minut zasłoń wlot powietrza (ssanie) do dmuchawy i sprawdź czy temperatura rośnie.

Opublikowano

Mieliście rację z tą klapką-przy włączaniu się wentylator ją odchylał, a po wyłączaniu się klapka nie do końca się domykała. Przestawiłem ją troszkę i wraca na swoje miejsce.

 

Teraz tylko się upewnię, czy wszystko gra.

 

Dziękuję serdecznie za pomoc.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam! mam problem z piecem logika 17kw - sterownik RAPID. Problem dotyczy temperatury na kotle ustawiam 55 stopni a piec osiąga 75 !, sprawdzałem problem, który tu opisaliście czyli klapka przy wentylatorze, ale u mnie nie ma żadnej klapki ;(. Na stronie producenta widziałem, że jest nowszy model tego pieca i wentylator jest na tylnej ścianie u mnie jest na górze, czy ktoś ma jakiś pomysł w czym tkwi problem ?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Rozumiem, że taka klapka jest ciągle domknięta i otwiera się w momencie przedmuchu ?. Zrobiłem mały teścik i zasłoniłem wlot od wentylatora i po ok 5 min ciśnienie wyrzuciło trochę dymu przez wlot od wentylatora i nie wiem czy taka klapka do mojego modelu pieca się nadaje. W zeszłym sezonie nie miałem problemów z tak dużymi skokami temperatury i trochę mnie to martwi. W tym sezonie miałem modernizację (wymiana wkładu w kominie) oraz palę węglem drobniejszym.

Opublikowano
Witam

 

ok. 2 miesięcy temu zakupiłem ww piec, nie było z nim problemów do tej pory - kocioł uzyskuje dużo większą temperaturę niż ma zadaną, np. sterownik ustawiony jest na 50C a piec rozpędza się do 70C. Palę dolnym spalaniem z wentylatorem (dolne drzwiczki są pozamykane, komin podobnie) więc nie ma możliwości, żeby dodatkowy ciąg pochodził z innego źródła niż wentylator :angry:

Palę drzewem. Co może być przyczyną? pozdrawiam.

 

 

Mam ten sam kocioł i w moim przypadku przekracza 7 stopni od zadanej temperatury.

 

 

Jeżeli uzyskujesz wysokie temperatury paląc drzewem to zrób następujące czynności:

 

zmniejsz moc wentylatora do 60%

ustaw czas przedmuchu na 15 sekund

czas przerwy na 9 minut

w popielniku masz drzwiczki zasuwane z lewej i z prawej strony, zamknij je o 1/3

 

zapytam jeszcze jak u ciebie sprawa wygląda z regulacją czopucha ?

Opublikowano
zapytam jeszcze jak u ciebie sprawa wygląda z regulacją czopucha ?

 

Czopuch u mnie otwarty na wprost, sprawdzałem też przymknięcie o 1 pozycję, ale bez zmian. Co do przedmuchów to są u mnie co 40 min, czas trwania 10 sekund, a może to za długie przerwy ?, ciśnienie rośnie i wzrasta temperatura.

 

EDIT: Teraz mam ustawione 45 na kotle a temperatura skoczyła do 55, przysłoniłem trochę klapki w popielniku zobaczymy czy coś się zmieni.

Opublikowano

zmiejsz jeszcze moc przedmuchu tak na 60 %. A tak z innej beczki, mówisz że masz ustawione 40 minut przerwy pomiędzy przedmuchami. Jak w takim przypadku wygląda u ciebie spalanie opału ? masz dużo popiołu i niewypalonego opału ?

Opublikowano

Jeśli chodzi o spalanie to jest ok, praktycznie sam popiół - zostaje dosłownie garstka nie spalonego węgla (choć nie zawsze), dużo zależy od samego opału, w tym sezonie mam bardzo drobny węgiel.

Opublikowano

natomiast ja proponuję zrobić prostą rzecz, mianowicie w drzwiczkach załadunkowych (te środkowe) wsadzić cegłę szamotową zaraz przy zamknięciu. CO to da ? podczas zasypu węglem nie spada część blisko drzwiczek załadunkowych tylko całość ładnie wpada bliżej bloku wodnego. Na drugi dzień nie będzie sytuacji żę podczas otwierania drzwiczek zobaczymy kupkę niewypalonego węgla.

 

no to chyba to tyle :mellow:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.