lukaqqq Opublikowano 21 Lutego 2023 #1 Opublikowano 21 Lutego 2023 (edytowane) Proszę o podpowiedź w kwestii sposobu podłączenia kotła FERROLI PRO 12kw. Kocioł posiada wbudowane naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa. Co z zaworem schładzającym? Na schematach producenta jest... zastosować w tym przypadku? Jest opcja instalacji wewnątrz kotła pompy C.W.U. w układzie podłogówka na 90m2 2szt drabinek łazienkowych 1szt grzejnik P.S. Jaką pompę zastosować do rozdzielacza? Wilo? Jakiś konkretny model? Edytowane 21 Lutego 2023 przez lukaqqq foto Cytuj
lukaqqq Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Autor #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Nie ma żadnego fachowca w tym temacie? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #3 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Tu fachowiec ci nie potrzebny, masz sposób podłączenia w instrukcji. Zaw schładzający jest wymagany. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #4 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Jak potrzeba ci dodatkowych informacji to są w tym dziale Cytuj
lukaqqq Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Autor #5 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Ok poszukam. Chodzi mi o ogólny zarys co tam mi brakuje w schemacie instalacji. Robiłem na podstawie schematu z instrukcji. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 #6 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Potrzebne bęedzie sprzęgło hydrauliczne Cytuj
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2023 #7 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Ja spróbowałbym zrobić bez sprzęgła i bez tej dod pompy na grzejniki. Cytuj
lukaqqq Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor #8 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 właśnie miałem pisać że coś za dużo tych pomp. Cytuj
lukaqqq Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Autor #9 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Czy to rozwiązanie nie będzie lepsze? Piec steruje pompą CWU oraz kotłową. Jaką pompę zastosować w rozdzielaczu podłogówki z zaworem ESBE a jaką na drabinki? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #10 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Namalowalem ci poprawny schemat ze sprzęgłem a ty schrzaniles) Z podstawowych błędów na twoim schemacie to brak ochrony kotła przez korozją niskotemperaturowa(brak zaworu stalotemp) i zła lokalizacja pompy ładującej zasobnik.Pompa do zasobnika CWU 40ka a do podlogowki o ile pętlę są rzeczywiście ok 70mb wystarczy również 40ka.Pompa na grzejniki na zasilaniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednia średnice rur do rozdzielacza oraz Kvs zaworu 3D Można też wykonać ta instalacje na zaworze 4D Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #11 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Zacznijmy od tyłu: -rozdzielacz jest fabrycznie z zaworem lecz pompa przydała by się energooszczędna bo jest zwykła -pętle są dokładnie: 52, 57, 61, 62, 69, 71, 73, 75, 75, 80 =675m - rozdzielacz zasilanie- rury CU28 - pompa kotłowa oraz pompa CWU jest zamontowana fabrycznie w tym kotle tam gdzie jest i tam musi zostać. -ochrona kotła jest realizowana przez zastosowanie sprzęgła i to wystarczy jeśli suma wydajności wszystkich pomp w układzie jest mniejsza niż pompy kotłowej w przeciwnym wypadku żeby tego nie wyliczać stosuje się zawór o którym piszesz i przy takiej koncepcji sprzęgło + zawór bym pozostał skupmy się na polepszeniu tego schematu. Jakieś konkretne pompy byś polecił? Gdzie dać zawory zwrotne w takim układzie? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #12 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Pompa Wilo Yonos Pico.Zawor zwrotny za pompa na grzejniki oraz na powrocie z rozdzielacza podlogowki.Swoja droga jestem ciekawy jaki jest Kvs tego zaworu "fabrycznie" w rozdzielaczu,pisze na nim) Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #13 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 3 godziny temu, lukaqqq napisał(a): -ochrona kotła jest realizowana przez zastosowanie sprzęgła i to wystarczy jeśli suma wydajności wszystkich pomp w układzie jest mniejsza niż pompy kotłowej w przeciwnym wypadku żeby tego nie wyliczać stosuje się zawór o którym piszesz Czy to jest oficjalna opinia producenta/ dostawcy tego kotła? Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #14 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) 7 godzin temu, Uzytkownik2 napisał(a): Pompa Wilo Yonos Pico.Zawor zwrotny za pompa na grzejniki oraz na powrocie z rozdzielacza podlogowki.Swoja droga jestem ciekawy jaki jest Kvs tego zaworu "fabrycznie" w rozdzielaczu,pisze na nim) Kvs będzie jakieś 1.6 bo to zawór VTA322 20-43st 31100900 G1" A wracając do zaworu VTC celem zabezpieczenia kotła... 45st 55st czy 60st ? zestawy do tego pieca zawierają VTC311 51000100 na 45st przy takim pozostać ? Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez lukaqqq Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #15 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 VTC311 45C to za mało, powinno być VTC311 55C Kvs 1,6 do 10 pętli to trochę mało, praktycznie na styk, lepszy byłby Kvs 2,5. Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #16 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 16.04.2023 o 22:02, sambor napisał(a): VTC311 45C to za mało, powinno być VTC311 55C Kvs 1,6 do 10 pętli to trochę mało, praktycznie na styk, lepszy byłby Kvs 2,5. Problem z tym że z tego co widzę to max jest 1,6 dla temp 20-43 znalazłem VTA372 20-55st Kvs 3,4 rozmiarowo ten sam jak mój ... nada się? Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #17 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 To już za dużo, dodatkowym problemem może być to że nie wiemy jakie przepływy masz w tych pętlach ustawić? Jak na poziomie 1l/min to zaw o Kvs=1,6 da radę, jak większe, to pompa musi być o stopień mocniejsza i z dobrą regulacją wydatku. Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #18 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 16.04.2023 o 22:41, sambor napisał(a): To już za dużo, dodatkowym problemem może być to że nie wiemy jakie przepływy masz w tych pętlach ustawić? Jak na poziomie 1l/min to zaw o Kvs=1,6 da radę, jak większe, to pompa musi być o stopień mocniejsza i z dobrą regulacją wydatku. A to nie jest tak że Kvs wpływa na "szybkość rozgrzewania się podłogówki"? za dużo kvs czy temp? Nie wiem jakie będą przepływy okaże się po ustawieniu +/- i fabrycznego sterownika/termostatu w centralnej części domu który będzie odpowiedzialny za włączanie pieca. Jaką pompę byś zastosował? Temperatura na zasilaniu 45 na powrocie 35st tak mówi projekt przy większych rozstawach rurek niż mam ja. czy jak rurki są gęściej to wtedy te temperatury mogą być niższe? dobrze to rozumiem? Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #19 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Przepływy nie są uzależnione od termostatu, chyba że zastosujesz dodatkowo siłowniki , masz małą podłogówkę - bez obrazy, tyle ma moja kuchnia z jadalnią i salonem, a tam mam 6 pętli, o przepływach ok 1l/min. Powinieneś najpierw policzyć zapotrzebowanie na ciepło domu, a następnie do tych obliczeń policzyć pętle i przepływy w nich. Jak masz ułożone rury "na pałę" to będzie trochę zabawy aby to opanować na etapie regulacji. Pompa 25/40 powinna dla w/w warunków dać radę. Kvs częściowo wpływa na wielkości przepływów w pętlach, ale ich nie możesz ustawić ot tak, albo w nieskończoność podwyższać ograniczeniem są przepływy w rurach - jak za duże przepływy to instalacja będzie głośna. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez sambor Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #20 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 1 minutę temu, sambor napisał(a): Przepływy nie są uzależnione od termostatu, chyba że zastosujesz dodatkowo siłowniki , masz małą podłogówkę - bez obrazy, tyle ma moja kuchnia z jadalnią i salonem, a tam mam 6 pętli, o przepływach ok 1l/min. Powinieneś najpierw policzyć zapotrzebowanie na ciepło domu, a następnie do tych obliczeń policzyć pętle i przepływy w nich. Jak masz ułożone rury "na pałę" to będzie trochę zabawy aby to opanować na etapie regulacji. Pompa 25/40 powinna dla w/w warunków dać radę. Co znaczy na pałę? pokoje 15cm strefa dzienna / łazienka 10cm projekt zakładał w pokojach 25cm, strefa dzienna 15cm, łazienka 10cm czyli licząc zasilania i powroty przez strefę dzienną to ja też mam 6 petli dla salonu kuchni i jadalni 😁 Jakiś konkretny model pompy polecasz? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #21 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 W projekcie powinny być też podane przepływy. Co masz mieć na podłodze w pokojach? Ja poleciłbym ci starszy model grundfossa Alpha2 25/40 ( czerwoną), ale czy jeszcze jest w sprzedaży? Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #22 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 No właśnie Kv podali dla drabinek łazienkowych a dla podłogi już nie. W całym domu kafle Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia 2023 #23 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 To Kvs=1,6 + taka pompa co podałem, przepływy wstępnie ustaw na 1l/min, dla łazienki 1,5l/min. Tyko powiedz co zrobisz z tą mocą kotła, powinien być jakiś mały bufor, gdyż w takie zimy jak ostatnio była będzie bardzo kiepska praca kotła. ten budynek przy -20C będzie potrzebował ok 1/3 mocy nominalnej tego kotła. Cytuj
lukaqqq Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor #24 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 16.04.2023 o 23:30, sambor napisał(a): To Kvs=1,6 + taka pompa co podałem, przepływy wstępnie ustaw na 1l/min, dla łazienki 1,5l/min. Tyko powiedz co zrobisz z tą mocą kotła, powinien być jakiś mały bufor, gdyż w takie zimy jak ostatnio była będzie bardzo kiepska praca kotła. ten budynek przy -20C będzie potrzebował ok 1/3 mocy nominalnej tego kotła. zastanowię się nad tym... jak na razie temat muszę uruchomić i zobaczymy jak to będzie działać kocioł umożliwia redukcję mocy więc zobaczymy. Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj