Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Gotująca woda powyżej 55 na piecu


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez FAFAŁ,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam piec z podajnikiem ślimakowym z rusztem wodnym15kw według karteczki brak metalowej blaszki jak mają wszystkie jakieś firmy krzaczek.

Problem polega na tym że powyżej 55 stopni woda zaczyna się gotować i np mam 2 termometry jeden wkręcany a drugi wsadzony w katapilare ze sterownika i oba pokazują różną temperaturę różnica o około 10-20 stopni gdy przekroczy temperaturę te 55 stopni na tym przykręcanymi to nagle rośnie do tak 110 i się gotuje a ten w katapilare pokazuje np 80-90.

Instalacja nowo robiona piec znajduje się w budynku gospodarczym około 20 metrów od domu po podłodze ma jakieś 3 metry żeby dopiero dojść do rozdzielaczy które są na poddaszu około 3 metry w górę i tam też znajduje się zbiornik wyrównawczy 

Pompa jest co pamiętam na 10m wysokości 

Co może być przyczyną dodam że zakładał mi ojciec hydraulik z 30 stażem który stwierdził  że prawdopodobnie coś z piecem jest nie tak.

Dodam że piec używany

 

IMG20230101220919.jpg

IMG20230101220928.jpg

IMG20230101220938.jpg

IMG20230101220946.jpg

Opublikowano

Moim zdaniem zdecydowanie za mała wymiana wody przez kocioł. Zainstaluj pompę kotłową.

Opublikowano

Tutaj różnica temperatury 

16726081763863846553807724609680.jpg

16726081874187625827409215053911.jpg

11 minut temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Moim zdaniem zdecydowanie za mała wymiana wody przez kocioł. Zainstaluj pompę kotłową.

Czy taka pompę montować na powrocie pytam się bo nie jestem instalatorem 

  • Rozwiązanie
Opublikowano

To jest tak . Punktowe gotowanie wody na ruszcie prowadzi do zapowietrzenia pompy co skutkuje nagłym skokiem temperatury . Woda nie jest pompowana i nie odbiera ciepla z kotła . Rozwiazania są dwa .izolacja rusztu by się nie gotowała woda . Np ekran z blachy . Lub wywalić bajpas a pompę dać na powrót . Zresztą bajpas ma zawór i tak zamknięty .  Jeśli możesz pokaż ten tusz .

Opublikowano (edytowane)

Słabo widać palnik . Jednak domyślam się że pomiędzy rusztem a palnikiem nie jest za dużo miejsca . Czy coś jest pod rusztem? Deflektor jakiś? 

Edycja 😀 widzę jakiś pret .

Edytowane przez FAFAŁ
Opublikowano (edytowane)
12 godzin temu, FAFAŁ napisał(a):

Słabo widać palnik . Jednak domyślam się że pomiędzy rusztem a palnikiem nie jest za dużo miejsca . Czy coś jest pod rusztem? Deflektor jakiś? 

Edycja 😀 widzę jakiś pret .

 

16726472224593672927997074319886.jpg

16726472753046198607327731160669.thumb.jpg.e1694a2171f23b5ffbc27e23237aadbb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Oki jest tak jak myślałem . 

Jeśli dzieje się to podczas palenia z podajnika można deflektor zamienić na tzw miskę azora. Zwykla miska z stali nierdzewnej . Ustawić tak by płomień był w środku . To powinno zapobiegać przegrzaniu rusztu . Fakt ty masz ten deflektor wklęsły jednak płomień i tak za szybko ucieka z niego . 

Zaś jeśli to się dzieje podczas palenia na ruszcie trzeba by dać ruszt stalowy lub żeliwny ale w poprzek tego co jest . Da to kilka cm separacji żaru od rusztu wodnego .

Tak czy inaczej pompe bym dał na powrót . W takim wypadku zawsze będzie woda pchana na kocioł i zniknie/lub się ograniczy jej zapowietrzanie. O sensie tej instalacji nie będę się wypowiadał bo działa 😀 i na tym zakończmy .

Edytowane przez FAFAŁ
Opublikowano

15kW i gotuje wodę ? No to albo w tym kotle nie ma wody albo pompa nie działa. Grzeją Ci w ogóle kaloryfery?

Różnica temperatury może dlatego właśnie że w kotle nie ma wody tylko gorąca para?

Opublikowano

Jak się daje pompę na powrót to ma pchać wodę do kotla . Z racji tej instalacji będzie musiało powietrze gdzieś iść . Pewnie pójdzie na rozdzielacz i tam coś zapcha .

Opublikowano

@Ajam1403Że co? Weź to zdanie przełóż na nasze?

Opublikowano

Do tego wszystkiego widze czujnik sterownika tylko položony na rurce z brakiem izolacji.Kiedy ten pokazuje 80,to w kotle juž jest 100.

Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, bercus napisał(a):

Do tego wszystkiego widze czujnik sterownika tylko položony na rurce z brakiem izolacji.Kiedy ten pokazuje 80,to w kotle juž jest 100.

Czujnik temperatury kotła włożony w katapilarze przekłamuje a tak wiem że temperatura jest taka jak na sterowniku bo przedtem pokazywało włożone dajmy 55 a zasilanie było ciepłe góra 30 stopni 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Tylko potrzebne czujnik na rurce owinac jakakolwiek ciepelna izolacja.

Opublikowano

Odpuść sobie fabryczne miejsce na instalację czujnika temperatury. Zamontuj go na rurze wychodzącej z kotła tej pionowej na pierwszym trójniku. Przyłap kilkoma opaskami następnie owiń ociepleniem.
U teściów jest podobnie. Fabryczne miejsce na instalację czujnika sięga tylko zewnętrznego płaszcza a winien wchodzi do wewnętrznego.

Opublikowano
W dniu 2.01.2023 o 13:31, Ajam1403 napisał(a):

Tylko jest jedno pytanie które mnie nurtuje osoba która sprzedawała piec kupiła inny zwykły do palenia drzewem i wszystkim skoro tym też mogła palić wszystkim

Możliwe że ta osoba wymieniała kocioł na 5 klasę ze względu na ustawę antysmogową  .Ruszt awaryjny nie służy do palenia codziennego a konstrukcja kotła zbudowana jest pod pracę w układzie automatycznym z palnikiem dlatego palenie na ruszcie awaryjnym jest pozbawione pełnej kontroli przez użytkownika co może skutkować takimi efektami jak podgotowywanie się wody.

Opublikowano
W dniu 1.01.2023 o 21:43, Ajam1403 napisał(a):

drugi wsadzony w katapilare


Co to jest katapilara? 
Wybierz właściwą odpowiedź:

  • A.  Caterpillar Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Peorii, w stanie Illinois. Jeden z największych producentów maszyn budowlanych i górniczych, a także silników dieslowskich i turbin gazowych. Obecnie przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie sprzedaży około 400 różnego rodzaju typów produktów.
     
  • B.  Kapilara – rurka tak cienka, że praktycznie cała przepływająca przez nią ciecz znajduje się w polu oddziaływania sił związanych jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek, w wyniku czego prędkość poruszania się cząsteczek silnie zależy od odległości od ścianek (profil paraboliczny). W kapilarnych kolumnach do chromatografii gazowej praktycznie wszystkie cząsteczki przepływającego gazu znajdują się w polu oddziaływania fazy stacjonarnej (na przykład cieczy pokrywającej wewnętrzne ścianki rurki).

 

A teraz chciałbym przedstawić kilka faktów:

1. Hydraulik przez 30 lat praktyki niczego się nie nauczył.
2. We wskazaniach termometru słupkowego i czujnika elektronicznego zawsze będzie różnica, zwłaszcza jeśli każdy z nich zamontowany jest w inny sposób i w innym miejscu.
3. Pod termometrem słupkowym powinien być jakiś odpowietrznik lub sam termometr powinien mieć możliwość jego poluzowania celem rozszczelnienia połączenia i wypuszczenia powietrza. Jeśli po napełnieniu kotła nie było odpowietrzane w tym miejscu -> patrz pkt 1.
Tam potrafi utknąć naprawdę sporo powietrza, które przekłamuje odczyt temperatury przez termometr.

Opublikowano
20 godzin temu, Dozy napisał(a):

Co to jest katapilara?

Zapewne chodzi o Katapilara Beats. Poniżej link do profilu i wszystkiego się dowiesz na temat.

 

Opublikowano

A to oni na kotłach grają czy na samych pompach? 😂😂

A czekaj... Widzę powiązanie: wzmacniacz jest potocznie nazywany piecem, gitara - wiosłem, czyli w tym przypadku będzie szufelka, a podczas zasypywania opału werble grają groszki uderzające o blachę zasobnika. 🤣🤣

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor