d4r0d4r0 Opublikowano 24 Października 2022 #1 Opublikowano 24 Października 2022 Witam, Stworzyłem instalację do współpracy z Haierem AU52FYCR (5kW) tak jak na obrazku w załączeniu do pracy w małym domku po podłodze około 90m2. Bufor 100l szeregowo na powrocie pompy (aby zwiększyć zład wody i ułatwić odmrażanie). Próbuję to odpalić wykorzystując pompę wewnętrzną w Haierze (wszystko do rozdzielaczy na PEX 26 czyli w środku 20mm), wysokość podnoszenia zaledwie 6m (choć próbowałem też z zamkniętymi rozdzielaczami na piętrze więc wtedy tylko 6 obwodów PEX, podnoszenie około 1m). Odpowietrzyłem instalację luzując śrubunki przy pompie i w najwyższym punkcie instalacji. Nie ma już powietrza w środku. Za każdym razem jak uruchamiam pompę ciepła to po 2-3 minutach występuje błąd E08 czyli za słaby przepływ. Wydaje mi się, że przepływ jest ok ze względu na niewielką instalację. Co więcej nawet w trybie odpowietrzania (jak przytrzymam SET powyżej 15s) pompa wchodzi w ten błąd E08 choć wg instrukcji nie powinna. Proszę o pomoc. Cytuj
sambor Opublikowano 24 Października 2022 #2 Opublikowano 24 Października 2022 Nie jestem expertem, ale rury z i do PC są zbyt małych średnic, ponadto nie ma przepływu przez instalację - otwórz wszystkie pętle w instalacji . PS w takiej instalacji bufor powinien być równolegle a nie w szereg. Cytuj
Miko12 Opublikowano 25 Października 2022 #3 Opublikowano 25 Października 2022 Zapowietrzona instalacja, na ROTENSO miałem to samo ustaw pompy na max. Restartuj pompe po tym błędzie instalacja powoli sie odpowietrzy na automatach i będzie ok u mnie trwało to ze 4 dni Cytuj
berthold Opublikowano 26 Października 2022 #4 Opublikowano 26 Października 2022 W dniu 24.10.2022 o 22:12, d4r0d4r0 napisał(a): Witam, Stworzyłem instalację do współpracy z Haierem AU52FYCR (5kW) tak jak na obrazku w załączeniu do pracy w małym domku po podłodze około 90m2. Bufor 100l szeregowo na powrocie pompy (aby zwiększyć zład wody i ułatwić odmrażanie). Próbuję to odpalić wykorzystując pompę wewnętrzną w Haierze (wszystko do rozdzielaczy na PEX 26 czyli w środku 20mm), wysokość podnoszenia zaledwie 6m (choć próbowałem też z zamkniętymi rozdzielaczami na piętrze więc wtedy tylko 6 obwodów PEX, podnoszenie około 1m). Odpowietrzyłem instalację luzując śrubunki przy pompie i w najwyższym punkcie instalacji. Nie ma już powietrza w środku. Za każdym razem jak uruchamiam pompę ciepła to po 2-3 minutach występuje błąd E08 czyli za słaby przepływ. Wydaje mi się, że przepływ jest ok ze względu na niewielką instalację. Co więcej nawet w trybie odpowietrzania (jak przytrzymam SET powyżej 15s) pompa wchodzi w ten błąd E08 choć wg instrukcji nie powinna. Proszę o pomoc. Na bank pompa się zastała to częsta przypadłość w haierach oni chyba wodą morską testuję te pompy , musisz rozruszać ją ręcznie co zbyt wygodne nie jest lub zadzwonić do haiera oni wysyłają nową pompę i będziesz miał dwie . Cytuj
marcus312 Opublikowano 26 Października 2022 #5 Opublikowano 26 Października 2022 U mnie nie było tego problemu z pompą obiegową działała ale przed montażem jako że wiedziałem o tym że może nie ruszyć , sprawdziłem ją czy kręci odłączyłem ją od listwy zasilania i podłączyłem na krótko do 230 V na sucho wtedy słychać czy działa. Cytuj
d4r0d4r0 Opublikowano 26 Października 2022 Autor #6 Opublikowano 26 Października 2022 Niestety to nie pompa obiegowa - wyjąłem ją dziś, rozebrałem i chodzi ok. Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Października 2022 #7 Opublikowano 26 Października 2022 jeśli nie ma powietrza w układzie i filtry są czyste to chyba czujnik przepływu walnięty Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 26 Października 2022 #8 Opublikowano 26 Października 2022 W dniu 24.10.2022 o 22:12, d4r0d4r0 napisał(a): występuje błąd E08 czyli za słaby przepływ. Wydaje mi się, że przepływ jest ok ze względu na niewielką instalację Winowajcą jest: W dniu 24.10.2022 o 22:12, d4r0d4r0 napisał(a): PEX 26 czyli w środku 20mm Oraz niedopasowanie instalacji odbiorczej do wymaganego przepływu dlatego trzeba zrobić: W dniu 24.10.2022 o 22:34, sambor napisał(a): bufor powinien być równolegle Cytuj
d4r0d4r0 Opublikowano 26 Października 2022 Autor #9 Opublikowano 26 Października 2022 Dziś podmieniłem na krótko układ na tylko pompa ciepła -> bufor -> pompa ciepła i to na średnicy PP 32 z cienką ścianką i cały czas mam ten sam problem, więc chyba pozostaje czujnik przepływu jak mówi @Patrol Dlaczego uważacie, że bufor powinien być równolegle ? To mały dom 90m2 z samą podłogówką więc bufor służy tylko do odszraniania i w sytuacji gdyby ponad połowa obiegów była zakręcona. Cytuj
sambor Opublikowano 26 Października 2022 #10 Opublikowano 26 Października 2022 Może podaj jaki przepływ powinien wg DTR-ki być w tej PC i podaj jakie masz przepływy w podłogówce. Cytuj
d4r0d4r0 Opublikowano 27 Października 2022 Autor #11 Opublikowano 27 Października 2022 Przepływ Haier 5kW według karty katalagowej to (uwaga! całe) 6l/ godzinę. Przepływy u siebie mam dużo większe, podłogówka na pex 32. Cytuj
carinus Opublikowano 27 Października 2022 #12 Opublikowano 27 Października 2022 Pex na rurkach może i ma jakąś średnicę, ale wszystkie złączki potrafią zabijać przepływy. Jak chcesz mieć bufor w szeregu to musisz dać zawór różnicowy. Co będzie jak zamkną się obiegi? 1 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Października 2022 #13 Opublikowano 27 Października 2022 (edytowane) 6 godzin temu, d4r0d4r0 napisał(a): Przepływ Haier 5kW według karty katalagowej to (uwaga! całe) 6l/ godzinę. Przepływy u siebie mam dużo większe, podłogówka na pex 32. Wg katalogu przepływ znamionowy tej PC to 850l/h co jest zgodne z założeniem delty T=5C. A podłogówka ma jaki przepływ ??? Może przy całej otwartej podłogówce coś by ruszyło- uruchom całą podłogówkę Edytowane 27 Października 2022 przez sambor Cytuj
d4r0d4r0 Opublikowano 31 Października 2022 Autor #14 Opublikowano 31 Października 2022 Zrobiłem układ testowy na samym buforze na PP32 - pompa ciepła -> bufor -> filtr magnetyczny -> pompa ciepła i dalej wywala błąd E08. Układ odpowietrzony na 100% bo w rurce nie ma już powietrza. Pompa obiegowa wody chodzi na 100% bo ją rozbierałem i uruchamiałem. Pozostaje czujnik odpowiedzialny za ten błąd E08 albo płyta główna. Czy ktoś wymieniał może ten czujnik - wie jak go zlokalizować i gdzie go kupić ? Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2022 #15 Opublikowano 31 Października 2022 Bodaj na FB jest opisana identyczna sytuacja, przyczyną była za mała ilość r32 w układzie PC Cytuj