Andrzej1977 Opublikowano 27 Lipca 2022 #1 Opublikowano 27 Lipca 2022 (edytowane) Witam dostałem proponowane schematy od firmy która będzie mi zakładać pompę ciepła i chciałbym aby jacyś doświadczeni forumowicze pomogli wybrać Pompa ticap 12kw Zbiornik wody 400l Ogrzewanie tylko grzejniki Edytowane 27 Lipca 2022 przez Andrzej1977 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Lipca 2022 #2 Opublikowano 27 Lipca 2022 Na obu schematach jest inst solarna, o której nic nie piszesz oraz po 2 obiegi grzejne - te schematy to nie są od twojej instalacji. Niech się firma lepiej postara Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor #3 Opublikowano 27 Lipca 2022 Przepraszam tak ma być instalacja solarna mam taka już 8 lat i nie chce z niej rezygnować I rowniez mają być dwa obiegi grzewcze mam w jednym domu 2 różne mieszkania i stąd podział na dwa obiegi ale jedno cwu Cytuj
sambor Opublikowano 27 Lipca 2022 #4 Opublikowano 27 Lipca 2022 I tak nadal jest źle/ niewłaściwie Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor #5 Opublikowano 27 Lipca 2022 A mógłbyś doprecyzowac co według ciebie jest źle? Co mam im napisać że jest źle i chce lepiej?😩 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Lipca 2022 #6 Opublikowano 27 Lipca 2022 Bierzesz wykonawcę, płacisz mu całkiem spore pieniądze( ze 40k albo i więcej) i to on ma wiedzieć co i jak podłączyć. Forum może podpowiedzieć jak jest już zrobiona robota i coś nie trybi, a nie uczyć wykonawców ich roboty. 1 Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor #7 Opublikowano 27 Lipca 2022 Wole zapytać przed faktem niż potem się męczyć i prosić o zmiany Ja się na tym nie znam i mnie mogą wcisnąć dużo dlatego tu napisałem To że place duże pieniądze to nie znaczy że im bezgranicznie ufam choć firma ma same pozytywne opinie Nie proszę o wykonanie schematu tylko o doradzenie czy coś zmienić czy coś dodać A żeby im wytknąć błąd to muszę wiedzieć gdzie jest Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #8 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) Dzięki chłopaki za pomoc Rozumie że nikt za darmo nie pomoże to może jakiś oficjalny cennik by tu wstawić jaki obowiązuje za pomoc A nie takie pisanie z przyczajki na priv że pomogę ale nie za darmo które zaprzecza chyba idei istnienia tegoż forum Edytowane 30 Lipca 2022 przez Andrzej1977 Cytuj
o6483256 Opublikowano 30 Lipca 2022 #9 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) Skoro nikt z forum za darmo nie chce Ci pomóc, bo nie chce lub nie ma odpowiedniej wiedzy, pozostaje Ci usługa odpłatna. Gdzie ją zakupisz to już twoja sprawa. Nie strzelaj fochów, wiedza kosztuje! Ludzie muszą z czegoś żyć. Też za darmo świadczysz swoje usługi? Skoro chcesz zapłacić kilkadziesiąt tysięcy fachowcowi który popełnia błędy, to najlepiej zmień fachowca. Edytowane 30 Lipca 2022 przez o6483256 Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #10 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) 4 godziny temu, o6483256 napisał: Skoro chcesz zapłacić kilkadziesiąt tysięcy fachowcowi który popełnia błędy, to najlepiej zmień fachowca. Czy ty aby wiesz co piszesz? Tobie sie wydaje ze ja chce mu płacić bo nie mam na co pieniędzy wydawać? Wiesz jest coś takiego jak umowa która podpisujesz wplacasz zaliczkę potem dostajesz schemat Ja się na tym nie znam co mam mu powiedzieć że jest coś źle ale nie wiem co? 99% postów tutaj to prośby o porady i widzę że normalnie w większości przekazywana jest wiedza Ale co wyczailscie ze ma tyle kasy na pompę to i może mi się coś uszczknie? Skoro wiedzą kosztuje to w jakim celu istnieją tego typu fora? Jeszcze na żadnym nigdy nie spotkałem się aby ktoś żądał zapłaty za poradę Ja nie robię za darmo ale ja też nie proszę aby mi ktoś wykonał instalacje czy schemat tylko doradził przed wykonaniem czy jest dobry Dostrzegasz subtelną różnicę? A skoro tutaj pobiera się opłaty to może by taka informacje należało umieścić z jakimś cennikiem aby nikt złudzeń nie miał Normalnie można stracić wiarę w ludzi i bezinteresowna pomoc Gdzie ten świat zmierza 😔 Tylko jeden z panów postawił sprawę jasno zaproponował kwotę za wykonanie schematu dobór urządzeń itd. To rozumie bez problemu mu zapłacę za taką pracę ale kilku innych zaproponowało podobna kwotę za wskazanie błędu to już jest zwykle chamstwo 😔 Edytowane 30 Lipca 2022 przez Andrzej1977 Cytuj
o6483256 Opublikowano 30 Lipca 2022 #11 Opublikowano 30 Lipca 2022 Ojojoj, niech Ci tylko żyłka nie pęknie! Cytuj
sambor Opublikowano 30 Lipca 2022 #12 Opublikowano 30 Lipca 2022 Nie wiem o co płaczesz - przecież dostałeś odpowiedź na twoje pytanie W dniu 27.07.2022 o 20:09, sambor napisał: I tak nadal jest źle/ niewłaściwie I to powinno ci wystarczyć. Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #13 Opublikowano 30 Lipca 2022 6 minut temu, o6483256 napisał: Ojojoj, niech Ci tylko żyłka nie pęknie! Pajac to i tak komplement dla ciebie 7 minut temu, sambor napisał: Nie wiem o co płaczesz Znasz to powiedzenie Chłopaki nie płaczą? tylko w ten sposób nakręca się spirala braku empati bo ja też już pewnie nikomu już bezinteresownie nie pomogę Może jestem inny, dziwny, bo ja za pomoc która mnie nic nie kosztuje nie żądałem gratyfikacji Ale każdy jest inny no nie? Cytuj
o6483256 Opublikowano 30 Lipca 2022 #14 Opublikowano 30 Lipca 2022 Dziękuję za komplement 🤣 PS Jednak żyłką pękła i ciśnieniu spadło 🤣 Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #15 Opublikowano 30 Lipca 2022 16 minut temu, o6483256 napisał: Dziękuję za komplement 🤣 Bardzo proszę 50zl się należy Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 30 Lipca 2022 #16 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) Mi bardziej podoba się schemat oznaczony jako "2". Tylko po grzyba są proponowane na nim dodatkowe dwa zawory trójdrożne i dwie pompy obiegowe. Na dodatek należy dodatkowo zakupić płytkę rozszerzeń CZ-NS4P, a ona do tanich ni należy. ps. Errata. Przejrzałem na szybko dokumentacje i okazuje się, że płytkę rozszerzeń CZ-NS4P, należy także zamontować w przypadku sterowania układem solarnym. Edytowane 30 Lipca 2022 przez Witek-z-Ulicy Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #17 Opublikowano 30 Lipca 2022 Dzięki bardzo za pierwsze konkretne informacje Z racji tego iż na poprzednich schematach brakowało wymiennika płytowego bo chce mieć możliwość podpięcia innego źródła ciepła w razie jakiś przerw w dostawach energii Wczoraj otrzymałem coś takiego Godzinę temu, Witek-z-Ulicy napisał: Należy także zamontować w przypadku sterowania układem solarnym. A to akurat tylko w przypadku kiedy nie masz sterownika solarnego Ja akurat posiadam zupełnie inny i mię ma to żadnego wpływu na pracę pompy Cytuj
gersik Opublikowano 30 Lipca 2022 #18 Opublikowano 30 Lipca 2022 Godzinę temu, Andrzej1977 napisał: Z racji tego iż na poprzednich schematach brakowało wymiennika płytowego bo chce mieć możliwość podpięcia innego źródła ciepła w razie jakiś przerw w dostawach energii Jak będą te przerwy to żadne inne źródło Ci nie pomoże, no chyba że kominek bez płaszcza. Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #19 Opublikowano 30 Lipca 2022 17 minut temu, gersik napisał: Mam zasilanie awaryjne spokojnie wystarcza na ok 10 godzin pracy kotła na pellet i pomp obiegowych Cytuj
PioBin Opublikowano 30 Lipca 2022 #20 Opublikowano 30 Lipca 2022 Jak przy takim „combo” poszedłbym w bufor rownolegle pełniący role tez sprzęgła. Czyli cos na wzor schematu 1. Kocioł peletowy w ukladzie zamknietym zeby wywalic wymiennik. Kwestia sterowania tym wszystkim i „inteligentnego” przelaczania PC, solary, kociol, obiegi CO. Cytuj
Andrzej1977 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor #21 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) 2 godziny temu, gersik napisał: 32 minuty temu, Andrzej1977 napisał: 2 godziny temu, gersik napisał: Ja chce niestety wymiennik nie chce kotła w układzie zamkniętym Edytowane 30 Lipca 2022 przez Andrzej1977 Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 30 Lipca 2022 #22 Opublikowano 30 Lipca 2022 Stosując bufor równoległy (sprzęgło hydrauliczne) obniżasz sprawność cieplną pompy ciepła o około 3%. Po grzyba Ci te pompy obiegowe ? Cytuj
PioBin Opublikowano 30 Lipca 2022 #23 Opublikowano 30 Lipca 2022 @Witek-z-Ulicy jak to policzyles lub skad te wartosci? Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 30 Lipca 2022 #24 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) Przekaz ustny od pana Stanislawa Glodny, Panasonic Heating & Cooling Polska. Bufor równoległy ma bardzo małe opory hydrauliczne, w porównaniu pozostałą częścią instalacji hydraulicznej. Więc część wody w zładzie obiegu grzewczego od razu zawraca z powrotem do wymiennika pompy ciepła. Edytowane 30 Lipca 2022 przez Witek-z-Ulicy Cytuj
PioBin Opublikowano 30 Lipca 2022 #25 Opublikowano 30 Lipca 2022 Dopytaj o szczegoly. Czy to wystepuje zawsze i czy jednak da sie zrobic tak aby czynnik „nie zawracal” tylko byl kierowany do obiegu CO. Wracam do tego co chce autor dwa obiegi (chodzi o kaloryfery i chyba podlogowke) plus kociol peletowy. Cytuj