Wello Opublikowano 14 Marca #26 Opublikowano 14 Marca Tak z ciekawości. To uzdatnianie wody jest okazjonalne co jakiś czas gdy woda w instalacji będzie już brudna? Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 14 Marca #27 Opublikowano 14 Marca Nie. Zasadniczo wykonuje się to raz o ile nie ma częstego dopuszczania wody do układu. Woda z wodociągu choć ma na ogół dobre PH to ma w sobie rozpuszczone różne związki chemiczne mogące reagować z elementami instalacji. Po przepuszczeniu przez filtr węglowy powinna zmniejszyć się ilość chlorków i innych najbardziej reakcyjnych związków. Przepłukanie przez żywicę ma za zadanie demineralizację wody co finalnie skutkuje też obniżeniem przewodnictwa elektrycznego i podatności na reagowanie z metalami. Inhibitor korozji jest kolejnym etapem zabezpieczenia układu, choć są też tradycjonaliści preferujący brak takich dodatków. Zapewne w niektórych rodzajach układów jest to lepsze wyjście. Co do płukania starej instalacji to przed montażem pompy z wymiennikiem płytowym, w którym są małe przestrzenie potrafiące się zapychać, to jest to wręcz konieczna operacja. U mnie po 9 sezonach funkcjonowania trochę tego syfu się nazbierało, choć na YT widziałem gorsze przypadki. Pewnie przy zastosowaniu profesjonalnych maszyn więcej udaje się wyłapać. Stosowanie filtra magnetycznego i regularne jego czyszczenie powinno w dużej mierze zabezpieczyć. W instalacjach z dużą ilością stali (grzejniki, rury) takie płukanie pewnie warto by robić co 5 lat. Samo wypożyczenie maszyny to koszt 500zł/dobę, a usługa płukania to nawet kilka tys. Cytuj
bobbuilder Opublikowano 14 Marca #28 Opublikowano 14 Marca U mnie po wielu próbach (np wymiennik płytowy, zawór trójdrogowy) połączyłem pompę ciepła z kotłem gazowym (źródło szczytowe) przez sprzęgło hydrauliczne. Kocioł gazowy uruchamiany jest sterownikiem pokojowym, gdy temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej 21,5. Zużycie gazu do wspomagania pompy około 100 m sześć./ sezon. To rozwiązanie jest dla mnie ok. Pompa propanowa 9 kw kasai, monoblok, grzejniki (głowie stare żeliwne), kocioł gazowy 18 kw, w całej instalacji roztwór glikolu. Cytuj
daniellw Opublikowano 17 Marca #29 Opublikowano 17 Marca @Sintesi22 a ten zawór nadmiarowo-upustowy jaką pełni funkcje w tym układzie? Czy są zastosowane u Ciebie jakieś zawory zwrotne? Jeśli tak, to w którym miejscu? Nie cofa wody np do kotła gazowego przy pracy pompy ciepła i odwrotnie? Z tego co czytałem/widziałem przy połączeniu dwóch źródeł raczej zawory zwrotne były stosowane. Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 17 Marca #30 Opublikowano 17 Marca Zawór nadmiarowo upustowy ma za zadanie przepuścić przepływ z zasilania na powrót do bufora w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnienia między zasilaniem i powrotem przekraczającym zadane 0.1-0.5bara (reguluje się to na zaworze). Jest to zabezpieczenie, gdy np. zamkną się termostaty na grzejnikach i dodatkowo by ktoś pozamykał pętle podłogówki. U mnie jest instalacja mieszana, ale podłogówka powinna móc odebrać większość przepływu. Tak czy siak zabezpiecza to pompę obiegową oraz pozwala pompie zrobić łagodny rozruch chociaż na tych 60L zładu z bufora na powrocie. Zawór zwrotny jest u mnie na wyjściu zasilania ciepłej wody z pompy ciepła (hydroboxu). U mnie zasadniczo nie planuję pracy obu urządzeń równocześnie więc pompki nie będą sobie przeszkadzały. Cytuj
daniellw Opublikowano 18 Marca #31 Opublikowano 18 Marca (edytowane) ok, dzięki za wyjaśnienie, wobec tego w moim przypadku zawór nadmiarowo-upustowy jest zbędny, bo nie mam w ogóle grzejników z termostatami a pętle podłogówki zawsze otwarte - nic nie tłumi przepływu. Wydaje mi się, że zawór zwrotny w twoim przypadku na zasilaniu z kotła mógłby być potrzebny, bo zapobiegałby cofaniu wody przez kocioł gdy nie pracuje. Jeśli jest cofka to są pewne straty, chociaż wszystko wydaje się że dobrze działa. -------------------------- Zrobiłem schemat swojej instalacji, dodałem cześć związaną z instalacją pompy ciepła (zaznaczone czerwonymi obwódkami). Pompa ciepła ma być źródłem podstawowym, a kocioł gazowy awaryjnym, i najlepiej aby włączał się przy bardzo niskich temperaturach (powiedzmy od -10 st C) albo jako wspomaganie pompy ciepła, albo zamiast pompy ciepła. Prośba o komentarz, czy to ma szansę zadziałać? Co trzeba zmienić? Edytowane 18 Marca przez daniellw uzupełnienie informacji Cytuj
Sławek407 Opublikowano 20 Lipca #32 Opublikowano 20 Lipca Witam. Super mam tak samo czyli piec gazowy Junkers plus pompa ciepła 8 kW Rotenso Heatmi wszystko uruchomione jakiś tydzień temu ale mam problem z przygotowaniem CWU ponieważ pompa taktuje 5-6 razy na godzinę. Pierwszy cykl jest dłuższy jakieś 10 minut a później co 5 minut a nawet cztery.Orientujesz się gdzie w ustawieniach ograniczyć maksymalną moc na CWU. Nie miałem wcześniej styczności z tego typu urządzeniami ale wydaje mi się że ta sprężarka powinna się zmodulować niżej niż 1600 Wat prze temperaturze zewnętrznej +25 stopni a może jestem w blędzie.Wiem że problem u mnie to być może zbyt mały zasobnik 150l i zbyt krótka wężownica. Jeszcze denerwuje mnie to że pompa gdy CWU jest na ON cały czas mieli i przez to studzi wodę.W kotle gazowm po przygotowaniu ciepłej wody po chwili się wyłączyła. Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 28 Sierpnia #33 Opublikowano 28 Sierpnia W moim przypadku CWU jest tylko z bojlera elektrycznego i pieca gazowego. Podczas działania PC nie korzystam z pieca gazowego do ogrzewania domu. Co do ustawień to w aplikacji Tuya jak masz podpiętą pompę ciepła to możesz wejść w menu serwisowe - hasło domyślne 123456 (no chyba że serwis ustawił swoje). W aplikacji klika się więcej, potem zaawansowane i hasło. Tam można w: grupa parametrów->01 Parametry->11 Tryb zasilania zmienić na ECO - wtedy pompa bardziej moduluje i nie działa jak on/off. Oprócz tego może podwyższenie temperatury zadanej na CWU coś pomoże. Na pewno powierzchnia wymiany wężownicy jak i pojemność zbiornika mają znaczenie - ale jeśli się wyłącza bo nagrzało całą wodę to jedynie zwiększenie pojemności cieplnej CWU coś pomoże. Tylko nie bardzo rozumiem czemu studzi wodę w kotle gazowym? Jakaś cyrkulacja CWU czy może na zasilanie zbiornika PC podawana jest podgrzana woda z pieca gazowego? Raczej PC powinna grzać duży zbiornik CWU do tych 50stC, potem wyjście przez termostat ustawiony na ok 40-45stC puszczać na wejście pieca gazowego, który ew. zacznie grzać jeśli wyczerpie się woda w zbiorniku PC. Kocioł gazowy ustawić na 40-42stC i nie będzie się załączał dopóki od PC będzie wchodzić ciągle ciut cieplejsza. W menu są też do ustawienia częstotliwości sprężarki, ale z tym nie pomogę bo nie miałem potrzeby tego zmieniać. Cytuj
Sławek407 Opublikowano 20 Września #34 Opublikowano 20 Września Dzięki bardzo za wyjaśnienia. Walczyłem z tym trochę napisałem reklamację i uwzględnili mi ją. Miałem stary soft w którym nie było kilku funkcji które były opisane w instrukcji serwisowej odnośnie pracy pompy obiegowej. Parametry systemu brakowało pozycji 9 dotyczącej logiki pracy pompy obiegowe jeszcze paru innych pozycji. Przysłali całą nową płytę główną którą musiałem wymienić. Pompa kupiona w promocji na gwarancji dwa lub pięć lat w zależności kto instaluje czy autoryzowany serwisant Rotenso czy zwykły instalator. Coś jest na rzeczy bo w serwisie od razu wiedzieli o co chodzi wydaje mi się że poszła większa partia na rynek tych pomp z błędnym softem, a nie idzie go aktualizować zdalnie Cytuj
Silver00 Opublikowano 4 godziny temu #35 Opublikowano 4 godziny temu Witam, jestem na etapie instalacji, gdzie znajdę instrukcję serwisową? Można prosić o zdjęcia instalacji elektrycznej gdzie podłączyć jednostkę zew. i wew. zawór cwu co Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 1 godzinę temu #36 Opublikowano 1 godzinę temu Witaj kolego @Silver00 na forum Info-Ogrzewanie. Ja proponuje Tobie byś odpuścił sobie ten pomysł. Jak nie umiesz sam znaleźć w globalnej wiosce odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i musisz o to pytać tutaj. To raczej nie masz predyspozycji by wykonać to zadanie. 1 Cytuj
Silver00 Opublikowano 1 godzinę temu #37 Opublikowano 1 godzinę temu 38 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a): Witaj kolego @Silver00 na forum Info-Ogrzewanie. Ja proponuje Tobie byś odpuścił sobie ten pomysł. Jak nie umiesz sam znaleźć w globalnej wiosce odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i musisz o to pytać tutaj. To raczej nie masz predyspozycji by wykonać to zadanie. po to jest to forum, by czegoś się dowiedzieć od innych użytkowników którzy przerabiali już ten temat Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.