Stukanie w kranie podczas zamykania ciepłej wody


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Cześć. Od pewnego czasu w kranach podczas zamykania ciepłej wody słychać 3-4 stuknięcia. Instalacja cwu posiada naczynie przeponowe a ciśnienie na nim to ok 4 bary. Zbiornik cwu na 200L. Ciśnienie z sieci zredukowane do ok 4 bar. Miałem jakiś czas temu problem z naczyniem tzn wentyl był uszkodzony i zeszło z niego ciśnienie. Wymieniłem wentyl, nabiłem 4 bary i po jakimś czasie  zaczęły się te stuki. Wcześniej przed uszkodzeniem wentyla i gdy naczynie przeponowe nie miało ciśnienia stuków nie było. Gdzie mogę szukać problemu? 

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano

Te 4 bary do naczynia nabijałeś gdy nie było w nim wody czy z wodą?
Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5 lub zredukować ciśnienie do 3 barów.

Opublikowano

Zmniejszaj ciśnienie w naczyniu do momentu ustania stuku. Słup wody pędzący rurą i nagle zatrzymany potrafi nieźle stuknąć, w zależności od średnicy rur.

Opublikowano (edytowane)

Narazie zmniejszyłem ciśnienie z sieci na 3 bary ale to nie pomogło. Mam zmniejszać ciśnienie w naczyniu czy zwiększać? Kolega wyżej pisał że jest za niskie i powinno być koło 5 bar. 

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano

@carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło.
U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera.

Opublikowano (edytowane)
7 minut temu, Przemyslaw85 napisał:

On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło.

Naczynie nigdy nie może być puste. Zawsze powinno być w części napełnione wodą, dlatego ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być mniejsze niż ciśnienie spoczynkowe z sieci wodociągowej. To samo tyczy się instalacji CO zamkniętej. 

10 godzin temu, Przemyslaw85 napisał:

Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5

Nie, skoro ma 4 bary z sieci to w naczyniu powinno być 3,8 bara. 

Edytowane przez emigrant
  • Zgadzam się 1
Opublikowano
1 godzinę temu, Przemyslaw85 napisał:

@carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło.
U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera.

Kolega już wcześniej napisał o co chodzi, więc nie wprowadzaj ludzi w błąd swoimi radami.

@JacekFFKiedyś miałem ten sam problem, ale rozwiązał się sam po zmianie instalacji na PEX-y, jednak pamiętam że były do likwidacji tego zjawiska takie dedykowane tłumiki.

Opublikowano

Przymknij do połowy zawór katowy na podejściu ciepłej wody.

Opublikowano
Opublikowano

To.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.