kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 #1 Opublikowano 24 Września 2021 Witam. Wiem że temat był wałkowany wielokrotnie. Bardzo bym prosił o rady co przerobić żeby to działało poprawnie (nie biorę pod uwagę teraz przeróbki całej kotłowni z racji kosztów). A więc, posiadam kocioł Sas effekt na ekogroszek,17 KW. Są 3 obiegi: 1. CWU, 2. CO na grzejniki sterowane zaworem 4-drogowym z silownikiem 3. Podłogowy z manualnym zaworem termostatycznym, sterownik pokojowy steruje pompą włącz wyłącz w zależności od temperatury w pokoju ( nie mam wiele podłogòwki, siłowniki na pętlę w tym wypadku zbędne). Wiem że najlepiej działało by to na sprzęgle, niestety zagłębiłem się w temat za późno. Problem polega na tym, że mam zimny powrót. Przekroje rur są zbyt małe aby powrót został dogrzany przez zawór 4D. Jak włączy się CWU,temp. powrotu wzrasta, ale i kocioł musi gonić żeby podołać zapotrzebowaniu. Szczególnie jak włączy się pompa podłogowa, temperatura na kotle znacznie spada, powrót dochodzi do 30 stopni kocioł sporo musi nadrabiać. Są duże skoki. Bardzo proszę o pomoc co zrobić żeby zaczęło to działać płynnie. Z góry wielkie dzięki. Dołączam zdjęcie instalacji. Cytuj
PioBin Opublikowano 24 Września 2021 #2 Opublikowano 24 Września 2021 Zamontowac pompe na krotkim obiegu 4d (kotlowa) lub Zalaczyc pompu CWU caly czas (to ma swoje wady i zalety) i Nie sterować pompa podlogowki on/off - niech chodzi nonstop a temperature pomieszczen regulowac inaczej. Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #3 Opublikowano 24 Września 2021 Czy pompa powinna być na wyjściu z 4-drogowego na powrót? Czy lepsza opcja byłoby zawór 3 drogowy z siłownikiem na podłogowe i obniżanie temp wody zasilającej po osiągnięciu temp w pokoju? Tak właśnie chciałem ale stwierdziłem że wtedy zimny powrót będzie cały czas i pewnie będzie jeszcze gorzej. Cytuj
PioBin Opublikowano 24 Września 2021 #4 Opublikowano 24 Września 2021 Tak pompa ma byc miedzy 4d a powrotem do kotla. Zawor 3d na podlogowke z silownikiem sterowany pogodowo i/lub silowniki na petlach i regulatory w strefach/pomieszczeniach (drozsze) Cytuj
HarryH Opublikowano 24 Września 2021 #5 Opublikowano 24 Września 2021 Bezpieczna, szybka i tania opcja to pompa przewałowa, prawdopodobnie w tym sterowniku jest miejsce na 4 pompę. Pompa na powrocie z 4d nie wydoli, gdy zawór będzie mocno otwarty, a przepływ na podłogówce duży. Cytuj
PioBin Opublikowano 24 Września 2021 #6 Opublikowano 24 Września 2021 2 minuty temu, HarryH napisał: Pompa na powrocie z 4d nie wydoli Co to znaczy nie wydoli? Przeplyw? Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #7 Opublikowano 24 Września 2021 Problem jest również taki że pompy podłączone szeregowo, jak włączy się podłogowa to zabiera ciepło CO, zawór się otwiera. Czy wtedy pompa krótkiego obiegu za zaworem zda egzamin. Cytuj
HarryH Opublikowano 24 Września 2021 #8 Opublikowano 24 Września 2021 Przepływ i bilans temperatur-jeśli kocioł dostanie strzał zimnej wody z uruchomionej właśnie podłogówki, to zawór 4d zacznie się otwierać i dodatkowa pompa nic nie da za 4d. A przewałowa-owszem. Cytuj
PioBin Opublikowano 24 Września 2021 #9 Opublikowano 24 Września 2021 Co szeregowo? Jakie pompy. Post #2 nie stetowac praca pompy on/off. Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #10 Opublikowano 24 Września 2021 Owszem, on/off nie jest to najlepsze sterowanie. Ale jak są siłowniki na pętlach i wszystkie się zamkną również wyłącza pompę. I w przypadku gdy np twmp spadnie w pokoju dziennym np 35m2, jest podobny efekt jak u mnie czy onoff, ponieważ cała podłogòwka jaką mam to około 40m2. Dlatego już sam nie wiem czy przerabiać to na zawór z siłownikiem czy niema takiej konieczności. Gdyby powrót był ciepły, może wtedy i takie sterowanie byłoby w moim wypadku ok? Cytuj
HarryH Opublikowano 24 Września 2021 #11 Opublikowano 24 Września 2021 Tam wszystko jest (popsute-bo już mam ostrzeżenie znowu), załóż po taniości przewałową i jakoś się przemęczysz. A żeby to zrobić dobrze, to tam wszystko poza cwu trzeba wyciąć:-) Cytuj
PioBin Opublikowano 24 Września 2021 #12 Opublikowano 24 Września 2021 To jest kwestia sterowania silownikami. Jesli zrobisz termostat do ich otwarcia/zamkniecia wszytkich naraz to bedzie to samo co pompa on/off. Tak sie nie robi. Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #13 Opublikowano 24 Września 2021 Czyli jak to zrobić dobrze? Żeby to wszystko hulało jak trzeba musi być sprzęgło? Cytuj
PioBin Opublikowano 24 Września 2021 #14 Opublikowano 24 Września 2021 Podalem propozycje w poscie #2. Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #15 Opublikowano 24 Września 2021 Czyli pompa przewałowa+ zawór 3 drogowy z silownikiem na podłogowe i powinno to chodzić waszym zdaniem? Cytuj
HarryH Opublikowano 24 Września 2021 #16 Opublikowano 24 Września 2021 A ten sterownik obsłuży 2 zawory? Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #17 Opublikowano 24 Września 2021 Tak jest taka możliwość. 4 pompy,2 zawory mieszające Cytuj
HarryH Opublikowano 24 Września 2021 #18 Opublikowano 24 Września 2021 Będzie miotać tymi zaworami jak Hoffmanem po Madrycie, ale w końcu masz na nie 3 lata gwary. Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #19 Opublikowano 24 Września 2021 No właśnie niby bez sprzęgła nie będą działać 2 zawory mieszające poprawnie. Nie wiem już co robić ale denerwuje mnie ta kotlownia Cytuj
HarryH Opublikowano 24 Września 2021 #20 Opublikowano 24 Września 2021 (edytowane) A teraz Ci to działa, poza zimnym powrotem? Na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Edytowane 24 Września 2021 przez HarryH Cytuj
kimel55 Opublikowano 24 Września 2021 Autor #21 Opublikowano 24 Września 2021 Tak na grzejnikach mam zawory. W miarę to działa ale jak załącza się podłoga to są skoki temperatury spore o 10 stopni nawet. Wtedy piec nadgania i to mi się nie widzi. Ciekawi mnie jak by to wyglądało gdyby ten powrót miał te 50 stopni. Cytuj
HarryH Opublikowano 25 Września 2021 #22 Opublikowano 25 Września 2021 To: -przełóż siłownik z zaworu 4d na 3d i ustaw sterowanie pogodowe na podłogówkę -4d ustaw ręcznie, niech działają głowice na grzejnikach -pompę cwu włącz na stałe Będziesz miał gorący powrót i dobrze działającą instalację. Oczywiście woda będzie gorąca, więc jeśli nie masz baterii termostatycznych dzieci i goście mogą się poparzyć. Jednak do tego miejsca zrobisz sam i za darmo. Potem można albo założyć pompę przewałową i przywrócić sterowanie cwu, ale załączenie bojlera będzie szarpać temperaturami i zaworem, albo założyć zawór antyopażeniowy na cwu i zachować stabilność instalacji z próby opisanej wyżej. Cytuj
kimel55 Opublikowano 25 Września 2021 Autor #23 Opublikowano 25 Września 2021 No właśnie nie ogarnę sam, bo zawór na podłogę jest termostatyczny a nie obrotowy. Nawet już kupiłem zawór obrotowy, ale jeszcze go hydraulik nie zamontowal. Póki cokolwiek tam zrobię, muszę dowiedzieć się od ludzi którzy mają pojęcie co i jak, bo już na tych okolicznych hydraulikach się przejechałem. Cytuj
mkwapisz Opublikowano 25 Września 2021 #24 Opublikowano 25 Września 2021 Zawór na podłogę może być i termostatyczny, ale może mieć regulację tempratury. Czy to jest ten środkowy obwód? Cytuj
kimel55 Opublikowano 25 Września 2021 Autor #25 Opublikowano 25 Września 2021 Tak. Ma regulacje temperatury, tyle że nie da się na niego założyć siłownik. Wiec albo podłoga musi działać cały czas i temp trzeba regulować ręcznie w kotłowni (co jest bez sensu), albo właśnie włącz wyłącz pompę w zależności od temp w pokoju, co też nie jest dobrym rozwiązaniem. Cytuj