Witam, 

Mam pytanie do kolegów forumowiczów o doradzenie. Mam u teścia instalację CO, gdzie na jednym z pionów zainstalowane jest naczynie przeponowe. Wiem, że jest to błędne - tak kiedyś robiono. Chciałbym wymienić wszystkie rury w piwnicy i tutaj pojawia się pytanie: czy rurę wznośną bezpośrednio od pieca do naczynia przeponowego mogę poprowadzić od pieca do góry 1m, a następnie 3m poziomo do kolejnego pomieszczenia piwnicy i dopiero pionowo 3mb do naczynia. Mam tam już wykonany otwór w stropie. Bezpośrednio nad piecem mam 1 z pokoi, i byłby problem z poprowadzeniem pionowo zaraz nad piecem rury wznośnej. 

  • Odpowiedzi 52
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowano

Na początku tzn. Od kotła?

Ile tego pionu, czy tak jak piszę wyżej może być? 

Opublikowano

Coś takiego??

Piwnica 2m wysokości, piec 1,5m Wys. 

Screenshot_20210601_224343.jpg

Opublikowano

Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. Chcesz naczynie przeponowe umieścić na wyższej kondygnacji? A po kiego grzyba, za przeproszeniem, chcesz sobie życie utrudniać?
Zbiornik przeponowy (w przeciwieństwie do wzbiorczego) powinien być możliwie najbliżej kotła i najlepiej w najniższym miejscu, żeby nie było, że w kotle jest np. 0.5bar więcej niż pokazuje manometr przy grupie bezpieczeństwa.
 

 

Opublikowano

Dzięki za info. 

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

A cobyście powiedzieli, gdybym ten kocioł na ekogroszek Stalmark duo boss zamontował w instalacji zamkniętej.  Jakie wówczas zabezpieczenia byście zastosowali?

 

Opublikowano

To, że można to wiem. Nie stosujemy też schematu zawartego w Dtr kotła, bo jest do bani. Nie wiem co cię tak dziwi, że pytam o radę fachowców. 

Opublikowano (edytowane)

Tak demontuję u siebie, bo instaluję na pellet. Duoboss'a chcę zainstalować u teścia. Obecnie ma śmieciucha i ten mój Stalmark na razie spokojnie może wykorzystać. Jest w idealnym stanie i jak pisałem nie sprawiał żadnych problemów. 

Edytowane przez Rafał78
Opublikowano
3 godziny temu, sambor napisał:

Od prawie 2 miesięcy słyszę na priv i na forum, że ten kocioł demontujesz i ma być pellet.

O kurde. ? ?

Jaki dzisiaj sens w montowaniu kotła na pellet? Nie dość, że ceny zaporowe, to jeszcze trzeba kupować prawie dwa razy tyle opału.
Jak dla mnie, to cena za ową czystość w kotle i kotłowni jest co najmniej wygórowana. ?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

To jak z tymi zabezpieczeniami w przypadku rezygnacji z instalacji otwartej, czy zwykła grupa bezpieczeństwa wystarczy tzn. naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Dałbym jeszcze dodatkowy zawór bezpieczeństwa na powrocie.

Opublikowano (edytowane)

Po pierwsze to czy producent zezwala na pracę w układzie zamkniętym?

Po drugie do naczynia i zb potrzeba jeszcze urządzenia do schłodzenia kotła - albo wężownica schładzająca albo zawór dwufunkcyjny dbv. 

Jeśli producent dopuszcza montaż w układzie zamkniętym to to wszystko na pewno jest w dtr

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano

Szanowni Koledzy mam pytanie odnośnie średnic rur w instalacji. Chcę u teścia wymienić bardzo grube rury z przeznaczeniem obecnie pod kocioł z podajnikiem. Od kotła zamierzam dać 1'', instalacja dalej będzie w systemie trójnikiwym. Zamierzam wykorzystać pp z włóknem. Mam pytanie, czy rozprowadzenie może być pp25, a podejścia pionowo pp20? Dom parterowy. 

Opublikowano
W dniu 25.06.2021 o 21:54, hajtaler428 napisał:

Po pierwsze to czy producent zezwala na pracę w układzie zamkniętym?

Po drugie do naczynia i zb potrzeba jeszcze urządzenia do schłodzenia kotła - albo wężownica schładzająca albo zawór dwufunkcyjny dbv. 

Jeśli producent dopuszcza montaż w układzie zamkniętym to to wszystko na pewno jest w dtr

Tak dopuszcza. Stalmark Duo booss nie ma wewnątrz wbudowanej wężownicy schładzającej (tak mi się wydaje). Czyli musiałbym zastosować zewnętrzną wężownicę schładzająca. Z tego co czytałem, to wymaga to podłączenia do instalacji wodociągowej miejskiej. Tutaj mam problem, bo teść ma własna studnię i hydrofor. Czy w tym przypadku to zabezpieczenie będzie właściwe?

Opublikowano
35 minut temu, Rafał78 napisał:

Tak dopuszcza. Stalmark Duo booss nie ma wewnątrz wbudowanej wężownicy schładzającej (tak mi się wydaje). Czyli musiałbym zastosować zewnętrzną wężownicę schładzająca. Z tego co czytałem, to wymaga to podłączenia do instalacji wodociągowej miejskiej. Tutaj mam problem, bo teść ma własna studnię i hydrofor. Czy w tym przypadku to zabezpieczenie będzie właściwe?

Nie bedzie

Opublikowano

No niestety tak jak kolega wyżej zwięźle napisał - wymagana jest woda z sieci. A co do wcześniejszego pytania to zależy ile jest grzejników i jakiej mocy. Musisz wziąć pod uwagę że rozmiar rury pp to nie jej dn tylko wymiar zewnętrzny- trzeba odjąć grubość ścianki(pp 25 stabi to dn ok 18)

Opublikowano

Powierzchnia użytkowa 70m2, parterowy domek, 5 grzejników + drabinka w łazience. 

Opublikowano (edytowane)

Czyli pozostaje ci montaż kotła w układzie otwartym.Jezeli nie masz możliwości zamontowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie instalacji to możesz zrobić na wymienniku plytowym.Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym a instalacja w zamknietym

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano
2 godziny temu, sambor napisał:

Jaka ma być moc nowego kotła?

Pewnie ok 7-8kW.

Jak wcześniej wspominałem, chcę wykorzystać u teścia mojego Stalmarka Duo Boss 19 kw.

Opublikowano

Wiesz ja go użytkuje od 2013 roku nieprzerwanie (okres grzewczy i tryb letni) bez żadnego zdarzenia serwisowego, bez zerwanych zawleczek itp. Spalanie 3 tony rocznie do ogrzania 120 m2. Teść ma dom podpiwniczony wiec nie ma problemu z ekogroszkiem. Ja obecnie zmieniam na pellet, przecież nie wyrzucę kotła, który spokojnie jeszcze może zastąpić śmieciucha

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.