sati Opublikowano 9 Marca 2021 #1 Opublikowano 9 Marca 2021 Po zakończeniu sezonu grzewczego chcę założyć pompę na powrocie w celu ochrony powrotu. Teraz chroni cwu ale zakładam fotowoltaikę i cwu będzie elektrycznie i dlatego chcę przerobić instalację . Dołączam schemat instalacji. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 11 Marca 2021 #3 Opublikowano 11 Marca 2021 (edytowane) Instalacja jak w załączniku.Teoretycznie przy tak dużych średnicach rur i zaw 4D 2" obieg kotłowy powinien działać bez dodatkowej pompy,tylko żeby nie było tyle kolan.Rozumiem że bojler wylatuje całkiem z obiegu śmieciucha po modernizacji Edytowane 11 Marca 2021 przez Grundfos Cytuj
sati Opublikowano 11 Marca 2021 Autor #4 Opublikowano 11 Marca 2021 Bojler zostaje tylko będzie podłączany sporadycznie, bo będzie grzane prądem z fotowoltaikę. A tą pompę na powrocie to należy podłączyć na baypasie czy bezpośrednio. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 11 Marca 2021 #5 Opublikowano 11 Marca 2021 (edytowane) Z bojlerem.Jak jest zaw.4D to jak na schemacie czyli bezpośrednio Edytowane 11 Marca 2021 przez Grundfos Cytuj
sambor Opublikowano 11 Marca 2021 #6 Opublikowano 11 Marca 2021 Ja bym spróbował zostawić ten obieg kotłowy na grawitacji, kocioł ma stosunkowo niedużą moc w stosunku do średnic. Wystarczy tylko zminimalizować długość obiegu kotłowego i powinno działać nawet bez pompy. Może CW też na grawitacji ? Cytuj
sati Opublikowano 12 Marca 2021 Autor #7 Opublikowano 12 Marca 2021 Nie da się skrócić obiegu kotłowego. Musi być pompa. Cytuj
sati Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor #8 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Jeszcze mam takie pytania - czy jak będą dwie pompy na zasilaniu i na powrocie nie będą na wzajem zakłócały pracy - czy mogę zastąpić rury wychodzące z pieca 2 całe zastąpić na 1 cal. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 #9 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, sati napisał: Jeszcze mam takie pytania - czy jak będą dwie pompy na zasilaniu i na powrocie nie będą na wzajem zakłócały pracy - czy mogę zastąpić rury wychodzące z pieca 2 całe zastąpić na 1 cal. Jakie dwie pompy na zasilaniu?Ja takowych nie widzę przynajmniej na schemacie załączonym przeze mnie.Na zasilaniu jest tylko pompa do bojlera i pompa za 4D Jak bardzo chcesz to mozesz zamienić na 1" tylko po co? Po zamianie już obowiązkowo pompa na powrocie z zaw.4D bo grawitacja nie zadziała Edytowane 4 Kwietnia 2021 przez Grundfos Cytuj
sati Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor #10 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Chodzi mi o tą pompę która jest dostawioną na powrocie. Czy ta pompa i ta która jest na zasilaniu nie będą zakłócały sobie pracy. Teraz i tak nie ma szansy na grawitację. A chcę wymienić rury dlatego że będę kasował w jednej piwnicy zasilanie ponieważ muszę nowy pion pociągnąć do podłogówki. Stąd moje pytanie o wymianę już pozostałych w jednej piwnicy, a zarazem to mniej wody w obiegu. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 #11 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Nadal nie rozumiem która to pompa na zasilaniu ta za zaw.4D? Jak dojdzie podłogówka to schemat będzie wyglądał jeszcze inaczej Cytuj
sati Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor #12 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Tak pompa za 4D to zasilanie i to co dorysowałeś to ma być powrót i te pompy pytam czy nie będą się zakłócały. A dodatkowo na podłogówkę pociągnę odejście przed 4D na którym będzie zawór mieszający i pompa do podłogówki. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 #13 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 (edytowane) Jak dojdzie podłogówka na zaw.3D to jak w załączniku+zawory i filtr dla obiegu OP Edytowane 4 Kwietnia 2021 przez Grundfos Cytuj
sati Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor #14 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Ale dlaczego tak? Na grzejniki daje niską temperaturę. Ja chciałem podłączyć się przed 4d. Temp na zawór mieszający pójdzie jaka jest na piecu, i to będzie chyba dobre dla podłogówki. Teraz mam w łazience podłogówke podłączoną do pionu od grzejnika i jak idzie temp jak teraz na grzejniki 35 to podłoga grzeje ledwie. A jak pójdzie zasilanie jak na kotle 52 to będzie cieplejsza. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 #15 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 52st na podłogę to stanowczo za dużo Cytuj
sati Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Autor #16 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) Żle się wyraziłem 52 st do zaworu mieszającego a dalej na podłodze 35 stopni. Edytowane 5 Kwietnia 2021 przez sati Cytuj
sati Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor #17 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Proszę o opinie który z dołączonych schematów jest lepszy. Jeśli coś nie jest tak to proszę o uwagi i poprawę schematu. Piszę w tym temacie z uwagi żę w moim pierwszym poście jest mój obecny schemat który funkcjonuje. schemat 3D.pdf schemat 4D.pdf Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi