DejV212 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Witam , z gory przepraszam jesli to nie ten dzial. Przechodzac do problemu , mam jakis maly piec (kupiony uzywany) gosciu powiedzial że ten piec ogrzewa 120m2 teraz w to watpie. Problem jest w tym ,ze wiosna / jesien znajomy zaproponowal mi zalozenie centralnego ogrzewania znalezlismy piec uzywany na olx , kupilem nowe kaloryfery i inne rzeczy do tego. Otoz na piecu jest temperatura 60-80*C , grzejniki (panelowe) sa gorace ,ze dotknac sie nie mozna a w domu jest tak zimno ,ze wytrzymac nie idzie (obecne temperatury na zewnatrz -20*C). Mieszkanie 120m2 , poniemiecki budynek nieocieplony - Czuc na kratce grzejnika lekki powiew ciepla ale w domu jest mimo to zimno , zwiekszalem moc na sterowniku oraz na piecu , podkrecalem pompe na 2 bieg i na tym troszke lepiej grzeje. Otoz jak tylko w centralnym sie wypali automatycznie na momencie grzejniki szybko staja sie zimne. W kotlowni jest pelno rurek pex 16 az sam jestem w szoku jak ten majster zrobil. Teraz wiem ,ze typowy janusz majster nie byl dobrym pomyslem , muszę znow isc w te same koszta zatrudniajac firme. Pomyslalem ,ze napisze tutaj i ktos doradzi co zrobic moze chociaz obedzie sie z duzymi wydatkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Dom słabo ocieplony=duże straty ciepła, grzejniki gorące czyli instalacja działa. Wygląda na to że przyczyną niedogrzania jest to że zostały "dobrane" zbyt małe grzejniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Wszystko mozliwe. Jeden pokoj 20m2 grzejnik jest 500x1400. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stempos1980 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Wymiar grzejnika to nie wszystko. Liczy się ile ciepła oddają na poszczególnych temperaturach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 mozesz cos polecic z allegro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stempos1980 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Teraz, DejV212 napisał: mozesz cos polecic z allegro ? Grzejniki nowe kupowałeś? Jakiej firmy masz grzejniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Teraz, Stempos1980 napisał: Grzejniki nowe kupowałeś? Jakiej firmy masz grzejniki? Tak nowe , firmy perfekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Ja spróbowałbym ograniczyć wentylację wentylacyjną - przysłoń papierem kratki went. za wyjątkiem łazienki, WC i kuchni i zobaczysz jaki jest efekt. Grzejnik 1,4m x0,5 jest do tego pomieszczenia za mały, lepszy byłby 1,8m, większy na PEX16 nie bardzo pójdzie. Stary poniemiecki dom ma zapotrzebowanie ok 1OOW/m2 lub lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolBl Opublikowano 18 Stycznia 2021 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Na szybko i tanioKup tanie wiatraki do komputera ok 80 mm srednica, raczej więcej niż dychę za sztukę nie kosztująDopasuje jakiś zasilacz 5v do nich i podłącz. One firmową chodzą na 12 v ale jak dasz na 5v to też będą dmuchać a będą bezgłośne. Połóż że dwa na grzejnik na kratkę do góry blisko zasilania tak żeby wyciągały z grzejnika na dom.Przerobisz go w ten sposób na termowentylator i uzyskasz więcej mocy z tej samej temp zasilaniaJak zgaśnie w piecu będziesz miał momentalnie zimno w domu - taką specyfika budynku i nic z tym nie zrobisz. Chyba że wstawisz bufor ale u ciebie min 1000l a i tak by pewnie tylko na parę godzin starczyłoTrzeba było zostać przy kaflowych piecach ;)Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 W dniu 18.01.2021 o 20:05, KarolBl napisał: Na szybko i tanio Kup tanie wiatraki do komputera ok 80 mm srednica, raczej więcej niż dychę za sztukę nie kosztują Dopasuje jakiś zasilacz 5v do nich i podłącz. One firmową chodzą na 12 v ale jak dasz na 5v to też będą dmuchać a będą bezgłośne. Połóż że dwa na grzejnik na kratkę do góry blisko zasilania tak żeby wyciągały z grzejnika na dom. Przerobisz go w ten sposób na termowentylator i uzyskasz więcej mocy z tej samej temp zasilania Jak zgaśnie w piecu będziesz miał momentalnie zimno w domu - taką specyfika budynku i nic z tym nie zrobisz. Chyba że wstawisz bufor ale u ciebie min 1000l a i tak by pewnie tylko na parę godzin starczyło Trzeba było zostać przy kaflowych piecach ;) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka No na szybko i tanio to fakt dlatego jak zaczal robic to mi juz nerwy niewytrzymywaly , nigdy wiecej takiego "fachowca" na wiosne wynajme firme. Wiem wieksze koszta ale niech to dziala. Spojrzcie co fachowiec w Kotlowni mi odwalil Czy to jest dobre podlaczenie ? Mi sie wydaje ,ze cos tu nie tak. (Sorry za ten syf ale troche dzis tu sie dzialo ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 19 Stycznia 2021 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Wygląda jak by praktykanci robili ;-) A tak na poważnie zajrzyj do PN i skorzystaj z doświadczenia forumowiczów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Teraz, RedEd napisał: Wygląda jak by praktykanci robili ;-) A tak na poważnie zajrzyj do PN i skorzystaj z doświadczenia forumowiczów. Okropnie to wyglada. Ale dobrze to jest podlaczone ? PN - co to takiego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 PS nie stosuj pex w kotłowni, ma duże przewężenia na złączkach... PN Polska Norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Nie znam sie na tym ale probuje sie cos dowiedziec , co tu zrobil nie tak ,ze grzejnik dopiero przy 80*C na piecu zaczyna felikatnie jakos grzac mieszkanie. Wiec moze przez te zlaczki nie grzje tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 19 Stycznia 2021 #15 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Jest zawór na powrocie z bojlera to przykręć go prawie do końca tak by był powrót lekko ciepły, pompa na jakim biegu teraz pracuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 5 minut temu, RedEd napisał: Jest zawór na powrocie z bojlera to przykręć go prawie do końca tak by był powrót lekko ciepły, pompa na jakim biegu teraz pracuje? Ten zawor przykrecic ? Jest zimny ( wiec to od zimnej wody jakis ) Pompa pracuje na 2 biegu lepiej grzeje mieszkanie niz za 1 (przynajmniej tak mi sie wydaje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 19 Stycznia 2021 #17 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 To jest woda użytkowa a ja pytam o powrót z wężownicy. Prośba nie cytuj ostatniego posta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Tu jest dol czyli powrot to tu mam przykrecic zawor ? Wybacz ale nie znam sie na tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 19 Stycznia 2021 #19 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Ten "hydraulik" zrobił bezpośrednie połączenie wody użytkowej z kotłem to jest niepoprawne. Nie to jest powrót z grzejników to odkręć na max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Czyli to moze byc przyczyna ,ze slabo grzeje ? Odkrecone :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 20 Stycznia 2021 #21 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Ale Tobie grzeje dobrze skoro masz gorące kaloryfery tylko są one z małe do ogrzewanych pomieszczeń. Przeczytaj jaką mają moc na jakich parametrach i policz jaka ty potrzebujesz do konkretnego pomieszczenia. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Dzieki rozmowie z RedEd duzo mi rozjasnil problemu , wezwalem fachowca i to samo powiedzial co RedEd , jutro ma przerobic instalacje , poniewaz pompa zamiast dawac na kaloryfery to daje w obiegu. Jutro ma przyjechac i przerobic instalacje. Oraz dwa problem zle z naczyniem to jest polaczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 20 Stycznia 2021 #23 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Niech przy okazji poprawy instalacji do naczynia wyrównawczego wyrzuci to obejście dla pompy, do zbiornika wyrównawczego rura pionowo z trujnikiem a od trujnika pompa i odejście na bojler, pytanie czy wodę w lecie też grzejesz kotłem? To w tedy muszą być sprawne zawory na belkach bo będzie dom dogrzewać. Ps do naczynia tylko stal lub miedź nie pex czy plastik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 RedEd zrobil :) cieplutko w domu. Dzieki Ci wielkie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejV212 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 @RedEd wysłałem Tobie zdjęcie po przeróbce. Niby lepiej grzeje ale czy przy mrozach bedzie ok - nie wiem. Mysle tez o wymianie grzejników oraz o wiekszym piecu (KW) , chociaz mam nowe ale chyba one maja ok ponad 1000W sa o wymiarach 500x1200 lub 500x1400 na pomieszczenia 20m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...