20201231_225237.thumb.jpg.8942bd3dbe693a0050321ecf1859aa8a.jpgPomoc w ocenie instalacji

Stara instalacja grawitacyjna z górnym rozplywem dołożona pompa obiegowa  piec zasypowy 20kw przewymiarowany chce wymienić na ekogroszek 15kw defro + zasobnik cwu 150l że stara instalacja nie było problemu nie chce jej wymieniać  chce dodac zawor 3d w celu ochrony temperatury powrotu i zasobnik cwu prosze o opinie 

Screenshot_20201231-220128_Samsung Notes.jpg

Edytowane przez Wasikpol
Opublikowano

Źle, do zbiornika wyrównawczego musi iść osobna rura. Minimum 1",  prosto z kotła, bez jakichkolwiek zaworów i.t.p.

Zawór różnicowy przy prawidłowym podłączeniu zbiornika wyrównawczego jest zbędny, a nawet nie wskazany. Poszukaj na forum jak prawidłowo podłączyć zbiornik wyrównawczy. Jak poczytasz to przedstaw nowy rysunek,  tylko pamiętaj o zaworach zwrotnych.  

Opublikowano

Dzieki za odpowiedz

Ta dodatkowa rura ma byc wpieta od powrotu przy piecu do zbiornika dobrze rozumiem? Myślałem aby zostawić zawor roznicowy ponieważ ta instalacja pracuje w sposób grawitacyjny (tak na wszelki wypadek )gdy braknie zasilania  

Opublikowano (edytowane)

Źle rozumiesz,ma być wpięta na zasilaniu kotła i nic na niej nie moze być zamontowane.Idzie bezpośrednio do naczynia.Niekiedy instalacja jest tak zrobiona  że nie ma możliwości zamontowania pompy na zasilaniu (i tak prawdopodobnie jest u ciebie)aby była bezpieczna.W takiej sytuacji wyjściem jest zamontowanie pompy na powrocie ale wtedy naczynie musi być na odpowiedniej wysokosci nad najwyższym punktem instalacji.

Innym rozwiązaniem jest wymiennik płytowy wtedy naczynie moze być w kotłowni.Sama instalacja pracuje w obiegu zamkniętym oczywiście w tym przypadku żegnamy się z grawitacją

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano (edytowane)

Czyli nie)Na głównej rurze do naczynia masz w tej chwili zamontowany zawór różnicowy a mówiłem że żadnej armatury na niej nie może być.To nagminny błąd w instalacjach który jest tu na forum wałkowany na okrągło od x lat

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano

Tu pion zasilający jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa...  nie da się zrobić regulacji temperatury wody na instalację chyba, że jest możliwość dołożenia rury 1' prosto do naczynia.

Rozwiązania są trzy:

1 dokładamy rurę do naczynia i mamy dowolność wyboru regulacji, nie montował bym zaworu 4d a 3d

2 zamykamy instalację i podłączamy kocioł przez wymiennik płytowy

3 montaż kotła dopuszczonego do pracy w układzie zamkniętym wraz z stosowną armaturą zabezpieczającą

Pamiętać należy o zetce i wentylacji

Szczęśliwego Nowego Roku...

 

edit: jest jeszcze możliwość 4 trzeba zamontować termostaty na grzejnikach i kocioł bez żadnych zaworów podpiąć pod pion zasilający będący jednocześnie rurą bezpieczeństwa - to rozwiązanie trochę naciągane ale bezpieczne (ewentualna pompa na powrocie, można spróbować bez :-))

Opublikowano

Tak szczerze to kiedyś była rura drugi pion wpieta w  połowie wysokości  zbiornika wyrownawczego poprowadzona do powrotu za piecem 1/2cala srednica nie wiedziałem do czego służyła więc ja usunąłem  przy awarii rury powrotu i tak działa bez niej do dzis.Jest możliwość zamontowania dodatkawa rurę 

20210101_105304.jpg

Opublikowano

@Wasikpol w tym przypadku podstawą wszystkich prac jest wybór sposobu regulacji temperatury w pomieszczeniach 

1) centralny z zaworem 3d - warunek to prawidłowo wyregulowana instalacja

2) termostaty na każdym grzejniku (oprócz jednego)

Opublikowano

A jak zrobic zabezpieczenie temperatury powrotu w mojej instalacji bo producent kotla tego wymaga ?

Opublikowano

Producent wymaga pewnie minimalną temperaturę powrotu i pewnie w DTR kotła jest pokazany sposób uzyskania tego. Osobiście brał bym kocioł z palnikiem SV200 ...

Opublikowano
W dniu 1.01.2021 o 11:00, RedEd napisał:

@Wasikpol w tym przypadku podstawą wszystkich prac jest wybór sposobu regulacji temperatury w pomieszczeniach 

1) centralny z zaworem 3d - warunek to prawidłowo wyregulowana instalacja

2) termostaty na każdym grzejniku (oprócz jednego)

Termostaty na każdym grzejniku !!!. Ostatnio przerabiałem swoją instalację c.o. i założyłem głowice +zawory termostatyczne na grzejniki oprócz jednego tak jak pisał RedEd (polecana drabinka w łazience). Ten stan trwał krótko, do pierwszego mycia kabiny prysznicowe kiedy  z gorąca zrobiło mi się  poprostu słabo. Spuszczanie wody z instalacji,  zawór z głowicą na drabinkę i ja zamiast zaworu różnicowo-upustowego wlutowałem sobie bajpas z regulowanym przepływem, który bardzo ładnie chroni powrót.

Opublikowano

@oxalis3 fakt lepiej bajpas..

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.