@WOJT01 A masz sterowanie pogodowe? Jesli tak to jaka krzywa grzewcza na mieszaczach? Jesli włączone sterowanie pogodowe pracą kotła, to WYŁĄCZYĆ, jesli masz nowy, lub slabo ocieplony dom to wg mnie cudów nie zdziałamy. U mnie Lazar Smartfire 22, dom niecałe 200m2 i przy tych temperaturach idzie 30 kg na dobę.

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 770.6 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • rozpuszczam pellet i po wysuszeniu widzę z czego go sklejali. To dlatego że był kłopot z Barlinkiem. Na dnie palety były worki z zanieczyszczonym pelletem, czy było to celowe czy przypadek? tego

  • Jestes w tym samym miejscu co ja gdy walczyłem z "dziwnymi" workami Barlinka (na dnie palety co chyba nie jest pojedynczym przypadkiem ), tez wtedy pytałem czy ustawia się kocioł pod pellet? Serwisant

  • Nie chce prowadzić tu żadnej kryptoreklamy firmy, ale znajomy w kotle Kostrzewa przerabiał różne pellety i obecnie chwali "Wrona" (pewnie dopóki się nie zepsuje jakość). Jasny, czysty, nie pyli, spali

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Robiłem u siebie próby z pogodowym sterowaniem na mieszaczu i nie sprawdza się totalnie. Lepiej puścić 45 stopni na grzejniki stałe a resztę niech regulują termostaty w głowicach. Najbardziej optymalna opcja.

Opublikowano

@Bisiasty krzywe mam takie: na kotle 2.6, na kaloryferach 1,3 i podogówka 0,8. pogodowe sterwoanie włączone, a pokojowe wyłączone bo nie mogłem sie połapać ;P

Opublikowano

W takim razie wyłącz pogodówkę i ustaw sztywną temperaturę bo pewnie za niska temperatura puszczona. Ponawiam wcześniejsze pytanie. Jaka temperatura się utrzymuje na kotle i jakie temperatury dane na mieszacze?

Opublikowano

Lazar nje zaleca sterowania pogodowego pracą kotła, wiec wyłącz. A sterowanie mieszaczem możesz zostawić- u mnie akurat sie sprawdza. Krzywe raczej ok.


Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

@linxus kocioł zadana 73 a jest 64, kaloryfery zadana 52 I jest 52, podłoga zadana 37 a jest 38

Opublikowano

Nie za dużo na podłogę???

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
@Bisiasty a jaka zadana ustawić na kotle jak wylacze pogodówke?
75*C myślę że wystarczy

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
9 minut temu, Bisiasty napisał:

Nie za dużo na podłogę???

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
 

obnize ale niech troche sie nagrzeje bo 19 stopni mam 

 

8 minut temu, Bisiasty napisał:

75*C myślę że wystarczy

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
 

a zminiac jak mrozy przyjda czy na sztywno caly czas?

 

Opublikowano

Sztywno, chyba, że zaczniesz marznąć ale wątpię. Jeszce jedno, to jest pierwszy kocioł w domu czy wczesniej byl jakiś kopciuch czy inny? Jesli tak to tez miałeś problem z nagrzaniem? Bo możesz mieć jakiś błąd w instalacji i dlatego nie grzejne Ci dobrze domu.

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Wszystkie temperatury wyglądają bardzo dobrze. Głowice termostatyczne na grzejnikach masz poodkręcane?  Jakiś błąd w instalacji musi być.

Opublikowano

@Bisiasty cała nowa instalacja. mieszkam tu od sierpnia. wszytsko stare komletnie wyprute.

 

@linxus widze żę teraz jak wrocilem do starych ustwien to temperatura wzrasta. tylko wciaz mysle ze 60 kg pelletu na dobe to sporo. ale moze tak musi byc.

 

Edytowane przez WOJT01

Opublikowano

@WOJT01 to, że  nowa nie oznacza, że dobrze zrobiona. Podkręć trochę temperatury na głowicach grzejników i zwiększ przepływy na podłogówce. Nie możliwe, że przy takich ustawieniach masz tylko 19stopni. 

Na piecu zostaw cały czas to 75 stopni, tak jest zalecane przez Lazara. Histerezy ustaw tak żeby na 50% wchodził przy 60 stopniach na piecu a na 30% przy 65 stopniach. Wtedy kocioł będzie pracował w optymalnym zakresie. 

Opublikowano

A jesli juz wróciłeś do starych ustawień to możesz malumi krokami wydłużać np przerwę w podawaniu peletu np na poczatek przy pracy 100% o sekundę, dwie co dzień i obserwować co się będzie działo. ( ja tak robiłem)
Druga sprawa to waro może poszukać w swojej okolicy jakiegoś innego instalatora i niech zobaczy instalację czy wszystko OK. Ewentualnie parę fotek wrzuć na forum i może ktoś zauważy jakiś błąd w instalacji.

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

@WOJT01 odwrotnie. Z h2 nie schodziłbym poniżej 65 stopni bo tylko wtedy działa sprawnie ochrona powrotu. Poza tym te kotły mają  bardzo małą pojemność wodną w przeciwieństwie do innych, więc lepiej żeby pracowały na ciut wyższych temperaturach.

Edytowane przez linxus

Opublikowano

Na odwrót, H2 15, H1 10

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

@Bisiasty 100proc bym nie ruszał. 50 ewentualnie tak, ale raczej celowałbym w jak najszybsze doprowadzenie kotła do 30proc a później niech sobie moduluje.

Opublikowano

ok Panowie, mam 75 zadaną kotła, h2 15, h1 10. teraz bede delikatnie wydłużać np przerwę w podawaniu peletu. czy jeszcze jakies rady dla żółtodzioba?;)

Opublikowano

Ewentualnie sterownik pokojowy kiedyś można dorzucić. Chociaż przy takiej powierzchni domu to raczej ciężko będzie znaleźć dla niego optymalne miejsce.
No i trochę cierpliwości!
A tak w ogóle miałeś pierwszy rozruch przez serwis?

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Koledzy a posiada ktoś bezprzewodowa listwę do podlogowki 

TECH L-8e ??

Miałbym kilka pytań odnośnie podłączenia.

Screenshot_2020-01-29-20-47-58-588_com.android.chrome.png

Opublikowano

Chwilę temu pojechał ode mnie serwisant. Wymienił mi pompę kotła na gwarancji na nowszy model. Duży plus dla Lazara za reakcję w 24h.

A teraz hit.. Pompę kotła miałem zamontowaną w odwrotną stronę... Po 2 latach nie jestem w stanie stwierdzić czy tak była skręcona fabrycznie, czy mój instalator dał ciała, w każdym razie serwisant na pierwszym rozruchu to powinien zauważyć, ale nie zauważył... 

Edytowane przez ŁukaszL

Opublikowano

@ŁukaszL zastanawiam się jak w takim razie działała prawidłowo?

Opublikowano

@linxus szczerze to sam nie wiem, instalacja działała bez problemu, jedyne co to przegrzewało cwu, ale to niekoniecznie musiało wynikać z odwrotnie zamontowanej pompy. Serwisant który był dzisiaj nie potrafił mi za bardzo wytłumaczyć tej sytuacji.. Instalacja się rozgrzewa, będę obserwować czy kocioł będzie coś inaczej pracować, itd..

Edytowane przez ŁukaszL

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.