Skocz do zawartości
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Koledzy, sterownik ma podobno funkcje która włącza wszystkie pompki żeby się nie zastały. Ja po zeszłym lecie wszystkie musiałem ruszyć ręcznie. Ktoś coś wie ? U kogoś działa ?

Opublikowano

No i gitara Panie B)

Super Ci to wyszło!

Opublikowano

Koledzy, sterownik ma podobno funkcje która włącza wszystkie pompki żeby się nie zastały. Ja po zeszłym lecie wszystkie musiałem ruszyć ręcznie. Ktoś coś wie ? U kogoś działa ?

Witaj

Co 10 dni załącza pompy na 20 sekund. Oczywiście pod warunkiem, że sterownik jest podł. do sieci zasilającej.

Opublikowano

Wystarczy, że sterownik jest tylko podłączony do sieci? Nie musi nawet być włączony?

Czy musi być włączony, aby ta funkcja uruchomienia pomp zadziałała?

Opublikowano (edytowane)

Jest jakaś konkretna godzina zadziałania funkcji ? Czy jesli dołączę od sieci i zaraz podłączę to za 10 dni o tej samej godzinie funkcja zadziała ? No i te 20 sekund trochę krótko, pompki ze sterowaniem elektronicznym potrzebowały by pewnie trochę więcej czasu, tak mi się wydaje ....

Edytowane przez Karoll76
Opublikowano

Super zabudowany sterownik dobra robota szkoda ze ja mam wysoki kocioł i niską piwnicę w tej chwili mam sterownik na wysokości 1,85 na kotle i obsługa aktualizacja jest uciążliwa i nieciekawy kąt widzenia ekranu cały czas kombinuje jak to rozwiązać

Opublikowano

Jest jakaś konkretna godzina zadziałania funkcji ? Czy jesli dołączę od sieci i zaraz podłączę to za 10 dni o tej samej godzinie funkcja zadziała ? No i te 20 sekund trochę krótko, pompki ze sterowaniem elektronicznym potrzebowały by pewnie trochę więcej czasu, tak mi się wydaje ....

Nie ma konkretnej godziny. Odlicza 10 dni od ostatniego załączenia danej pompy. Jeśli nie była załączana 10 dni, to włącza na 20 sek.

Sterownik musi być włączony, może być w trybie STOP.

Całkowite wyłączenie (przyciskiem pod LCD) zastępuje wyłącznik mechaniczny i sterownik nie może podawać napięć na wyjścia.

Tak więc w przypadku wyłączenia sterownika funkcja nie zadziała.

Opublikowano

Witkowski zdaje się oferuje wersję z zabudowanym sterownikiem ? Czy to przypadkiem nie jest rozwiązane tak, że sam sterownik jest pozbawiony wyświetlacza i ukryty a funkcję wyświetlacza pełni panel pokojowy ?

 

Klaudiusz na takiej wysokości jak u Ciebie można zamontować sterownik normalnie pod kątem prostym, minimalna wysokość zabudowy wyniesie wtedy 160mm.

Sterownika na codzień się nie rusza a do aktualizacji można sobie podpiąć przedłużacz na stałe.

Być może tego nie widać, ale u mnie w tej chwili jest dostęp do każdej wtyczki bez najmniejszego problemu, dodatkowo jest miejsce na moduł internetowy i pewnie na jakieś inne bałagany.

Opublikowano

Kilka godzin pracy i Malinka z Timelem przebudowana.

Pierwsza fotka pokazuje stan przed przebudową.

Miałeś oryginalną blachę firmową?bo kolor chyba ten sam?!Podoba mi się,dobra robota.

Opublikowano

Kolor oryginału to prawdopodobnie RAL3020 ja dałem ognistą czerwień czyli RAL3000, ale różnica nie do wychwycenia gołym okiem, może poza faktem, że powłoka lakiernicza oryginału jest mniej błyszcząca.

Cała obudowa zrobiona ze stali kwasoodpornej, zaprojektowana przeze mnie, wycięta laserem, zagięta, spawana, piaskowana i lakierowana.

Opublikowano (edytowane)

Witam,dlaczego panel pokojowy ma sztywny/szklany/wyświetlacz- jest ok.a sterownik uginającą się folię? można to jakoś zmienić?rozumiem że sterownik ma ekran rezystancyjny/oporowy/ a panel - pojemnościowy,ale denerwuje mnie ta bardzo uginająca się folia  na ekranie sterownika!

ps.o ile pamiętam tę uginającą się folię ekranu krytykował też kol.jarecki79!

Edytowane przez gawara58
Opublikowano

Już ci odpowiadam sterownik jest umieszczony w obudowie naprawdę mocnej a wyświetlacz jest za folią ochronną która jest częścią tej obudowy bez niej wyświetlacz był by narażony na szkodliwy pył węglowy i inne ustrojstwa ,z panelem pokojowym jest inaczej bo jest w pokoju w którym są inne warunki .

Producent na pewno tego złośliwie nie zrobił dlatego trzeba się z tym pogodzić ,jeśli jednak ten złośliwy plastik przed ekranem ulegnie wytarciu lub wyblaknięciu można całą obudowę wymienić.

Opublikowano (edytowane)

nie twierdzę, że złośliwie/daleki jestem od tego/podobno ekrany rezystancyjne/oporowe/ są tańsze w produkcji i bardziej odporne na szkodliwe warunki zewnętrzne/kurz itp./ponadto można nimi sterować nawet w rękawicach.Zastanawia mnie tylko/i tu pytanie do p.Tomka/dlaczego te same ekrany np.w tabletach są sztywniejsze?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Nie posiada takiej funkcji. Jest natomiast licznik spalonego paliwa.

 

 

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A mnie ciekawi czy była by w przyszłości możliwość wyświetlania z jaką średnią mocą pracował moj kocioł w danym okresie, np w ciagu ostatniej doby i w ciągu ostatniego tygodnia. Była by to ciekawa informacja mówiąca nie tylko o tym czy kocioł jest dobrze dobrany, ale również można by na tej podstawie decydować o kaloryczności paliwa jakie trzeba zakupić.

Opublikowano (edytowane)

myślę, że w tym przypadku to tylko ciepłomierz pokazałby nam jaka ilość ciepła "poszła" na instalację.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Przydała by się. Czyli w chwili obecnej pozostaje nam zapamiętanie stanu spalonego paliwa z ostatniego napełnienia. Trzeba chyba wnioskować u producenta o dołożenia takiej opcji.

Opublikowano

TomekBrz czy jest możliwość dozłożenia przy następnej aktualizacji licznika paliwa tj ile szacunkowo pozostało w zasobniki opału. Np. zastypuje paliwo zeruje licznik i wiem ile mi pozostało, no i jeszcze super by było że np w przypadku gdy pozostało np 20 kg włącza mi się alarm w aplikacji.

Opublikowano (edytowane)

Po 3 dniach od założenia sterownika zaczął świrować czujnik spalin.

Na razie odłączyłem i ponownie wpiąłem czujnik, odłączyłem ster od zasilania i ponownie włączyłem.

Błąd czujnika ERR już się nie pojawił ale mam wrażenie, że czasem faluje sobie temperaturą na +.

 

Co tam jeszcze proponujecie zrobić?

post-62592-0-74641900-1501653183_thumb.jpg

Edytowane przez Dayan
Opublikowano

Deyan masz na gwarancji sprzet to cza wymienic jak cos nie tak.

Opublikowano

Kilka godzin pracy i Malinka z Timelem przebudowana.

Pierwsza fotka pokazuje stan przed przebudową.

No ladnie elektronika stera bedzie miala co sie pocic z ciepla .

Opublikowano (edytowane)

Otóż nie będzie miała ponieważ odpowiednio wycięte i ukształtowane kanały powodują przepływ powietrza i naturalną wentylację.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik