Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #76 Opublikowano 19 Października 2020 1 minutę temu, Darekgra napisał: @Gonzo19 jeszcze raz powtórzę czujnik powrotu przy samym kotle. mnie tam rybka, nie moje zabawki :) 2 minuty temu, Darekgra napisał: Jak zimną wodą z zasobnika pójdzie 2 czy 3 sekundy to gwarantuje Ci że zawór nawet nie drgnie. ha, gdyby tylko tyle czasu płynęła, to nie byłoby tego tematu 4 minuty temu, Darekgra napisał: Jak ty możesz w ogóle porównywać zawór termostatyczny do układu 4d i sposobu jego regulacji? nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #77 Opublikowano 19 Października 2020 @mikis zrobisz jak chcesz :) Ja ci tylko mówię gdzie ma być zamontowany prawidłowo. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #78 Opublikowano 19 Października 2020 2 minuty temu, mikis napisał: Zawsze mogę przenieś ten czujnik powrotu przed samym kotłem i zobaczę czy lepiej będzie pracował zawór czterodrogowy z czujnikiem przy zaworze czy przed kotłem:) zrób to, w końcu nic nie kosztuje Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #79 Opublikowano 19 Października 2020 2 minuty temu, Gonzo19 napisał: ha, gdyby tylko tyle czasu płynęła, to nie byłoby tego tematu Miało być tyle ile ty napisałeś czyli 10-20 A czas kontroli i tak jest dłuższy. Dolicz jeszcze czas spadku z tych 60 stopni do np 50. Cytuj
mkwapisz Opublikowano 19 Października 2020 #80 Opublikowano 19 Października 2020 Projekt Afriso dla takiej instalacji, gdzie są grzejniki, podłogówka i CWU Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #81 Opublikowano 19 Października 2020 4 minuty temu, Gonzo19 napisał: Nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik I tu jest wada zaworów termostatycznych że duży wpływ na regulację ma temperatura jego obudowy. Cytuj
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #82 Opublikowano 19 Października 2020 Panowie Ratuje nas tylko spokój :):):) Jak tylko wrócę do domu i złapię Hydraulika który mi to przerobi to dam znać jak poszło i jakie są efekty. Narazie dzięki za dyskusję Cytuj
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #83 Opublikowano 19 Października 2020 42 minuty temu, Darekgra napisał: Na czujnik powrotu chyba niema? A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu. Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #84 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) @Gonzo19 a co będzie jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, to twoja lokalizacja czujnika zamknie zawór pomimo gorącego powrotu. Twoje rozumowanie jest niepoprawne., Bo w całej zabawie z ochroną powrotu pic polega na tym aby chronić kocioł przed zimnym powrotem a nie zamykaniem zawory 4d. I jeśli CWU wychładza zbytnio kocioł to właśnie czujnik przy samym kotle za powrotem z CWU spowoduje zamknięcie zaworu i odciążenie kotła poborem na obiegi grzewcze aby kociołek mógł "odbić się od dołka", proste co nie. Jeśli proponujesz autorowi lokalizację odrazu za 4d to już lepiej to całą ochronę w ogóle wyłączyć. Edytowane 19 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #85 Opublikowano 19 Października 2020 @Gonzo19 wez tu nierób niepotrzebnego zamieszania . Bo zamiast pomoc autorowi to wszyscy próbują Ci wytłumacz ze to nie 3d . Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #86 Opublikowano 19 Października 2020 Teraz, HarryH napisał: A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu. Ja w Defro mam taką tulejkę, a w kilku sądach jej nie znalazłem. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #87 Opublikowano 19 Października 2020 2 minuty temu, HarryH napisał: A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu. W kotle sas nie ma żadnej "tuleji" . Wiec nie wiem czego się doszukujesz kolego . Cytuj
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #88 Opublikowano 19 Października 2020 Tym gorzej dla kotła sas. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #89 Opublikowano 19 Października 2020 6 minut temu, Darekgra napisał: @Gonzo19 a co będzie jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, to twoja lokalizacja czujnika zamknie zawór pomimo gorącego powrotu. i dobrze Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #90 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Skoro tak to widzę że ty w ogóle tego nie kumasz. Jak zamknie to tym bardziej obieg grzewczy się nie dogrzeje, pomimo prawidłowej temperatury powrotu i kotła. Edytowane 19 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #91 Opublikowano 19 Października 2020 3 minuty temu, Darekgra napisał: Jak zamknie to tym bardziej obieg grzewczy się nie dogrzeje, no przeciez sam napisałeś 14 minut temu, Darekgra napisał: jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, 5 minut temu, Darekgra napisał: Skoro tak to widzę że ty w ogóle tego nie kumasz. kumam doskonale :) Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #92 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Zawór ma się zamykać wtedy i tylko wtedy gdy do kotła wraca zbyt zimna woda, a nie wtedy jak zaraz za zaworem jest za zimna, a przy wlocie do kotła jest prawidłowa. Czy w ogóle wiesz dlaczego zanika obieg grzewczy u autora tematu? Napewno nie tylko z powodu zamykania zaworu. Wiesz że niektórzy montują instalacje w których to pompa CWU robi za ochronę powrotu, jaki sens ma wtedy lokalizacja którą ty błędnie proponujesz. Edytowane 19 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #93 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) 6 minut temu, Darekgra napisał: Czy w ogóle wiesz dlaczego zanika obieg grzewczy u autora tematu? Napewno nie tylko z powodu zamykania zaworu dokładnie z tego samego powodu co u mnie zanika obieg kocioł-bufor(3D termostatyczny) gdy załączy się pompa cwu i obie pracują w trybie bez priorytetu. Oczywiście wszystko zależy jak ustawie pompy i która pracuje z większa wydajnością Edytowane 19 Października 2020 przez Gonzo19 Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #94 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Nie dlatego że nie pracują z priorytetem...:) Tylko dlatego że masz niezrównoważoną instalację na tych obiegach. Ps. Dobrze że edytowałeś :) i dopisałeś to ostatnie zdanie, bo bym stracił wiarę w Ciebie Edytowane 19 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #95 Opublikowano 19 Października 2020 no to mnie teraz osłabiłeś 21 minut temu, Darekgra napisał: Ps. Dobrze że edytowałeś :) i dopisałeś to ostatnie zdanie, bo bym stracił wiarę w Ciebie edycja dotyczyła dopisku "(3D termostatyczny)" :) Cytuj
mikis Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor #96 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Witam. Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz jest ok. Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury. Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok. Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam. Cytuj