Adrian-edi Opublikowano 6 Października 2020 #1 Opublikowano 6 Października 2020 Dzień dobry. Jestem na etapie wymiany kotła. W poprzedniej instalacji nie miałem zabudowanego zaworu 4 drogowego. Chciałbym dowiedzieć się czy poniższy schemat jest prawidłowy. mam zastrzeżenia co do miejsca zabudowy pomp, ale tak było zabudowane ostatnie 14 lat i działało wszystko ok. A może podczas modernizacji warto by to przerobić by pompy były na zasilaniu instalacji. Pozdrawiam Adrian. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 6 Października 2020 #2 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Schemat jest zły Tu masz w miarę poprawny schemat oczywiscie za pompami zz . Powrót z CW powinien być podłączony bezpośrednio do kotla. Edytowane 6 Października 2020 przez Kazio321 Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 6 Października 2020 #3 Opublikowano 6 Października 2020 O ile pompa CWU może być na powrocie to przy montażu zawory 4d pompa za zaworem na CO powinna być na zasilaniu. Prawdopodobnie będzie też potrzebna pompa na powrocie w obiegu kotłowym. Zawory zwrotne nie muszą byc klapowe ale jeśli tak to montaż w poziomie To tej pory pompa CO była na zasilaniu prawdopodobnie dlatego że była dołożona do instalacji grawitacyjnej - naczynie wpięte jest w pion grzewczy i montaż pompy na powrocie pozostawia poprawne zabezpieczenie kotła. Jeżeli jest tak jak to pisałem to montaż zaworu 4d jest możliwy tylko po poprowadzeniu osobnej rury do naczynia bądź zamknięcie instalacji(jeśli producent kotła na to zezwala) Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 6 Października 2020 Autor #4 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Czy w ten sposób będzie poprawnie. W poprzednim poście zapomniałem o naczyniu wyrównawczym, które oczywiście jest w układzie. Zastanawiam się nad montażem zaworu klapowego w powrocie z zaworu 4 drogowego, aby zabezpieczyć się przed zasysaniem z powrotu wody przez pompę do CWU. Oraz czy jest sens zakładania zaworu różnicowego przy tym układzie. Edytowane 6 Października 2020 przez Adrian-edi Cytuj
emigrant Opublikowano 6 Października 2020 #5 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Skoro instalacja będzie oparta o pompy to po co ten zawór różnicowy? Do tego obieg kotłowy na pompie. O co chodzi z tym ZZ klapkowym przed pompą na obiegu kotłowym? ZZ chyba powinien być zawsze po stronie tłocznej pompy? Brak armatury dla pompy kotłowej. Jak chcesz możesz posłużyć się moim schematem - jest poprawny. W sumie to nie ma żadnej filozofii z taką instalacją opartej o zwór 4D, banalnie prosta. Edytowane 6 Października 2020 przez emigrant Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 6 Października 2020 #6 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Jeżeli kocioł automatyczny i nie ma grawitacyjnego obiegu w CO to zawór róznicowy zbędny, zz w obiegu kotłowym za pompą Powrót CWU powinien być za pompą na powrocie Żeby instalacja odpowietrzała się przez naczynie warto je podłączyć pionowo z kotła(w miejscu zasilania CWU) Edytowane 6 Października 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 6 Października 2020 Autor #7 Opublikowano 6 Października 2020 OK. Nanosząc wszystkie zmiany (o ile dobrze zrozumiałem) powinno być coś takiego: Cytuj
emigrant Opublikowano 6 Października 2020 #8 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) ZZ brakuje za pompą na obiegu kotłowym. ZZ brakuje na obiegu CWU. Brakuje filtrów skośnych przed pompami. Ja bym wstawił jeszcze termometry analogowe jak to zrobiłem u siebie. Koszt mały a widać jaka jest sytuacja temperaturowa. Edytowane 6 Października 2020 przez emigrant Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 6 Października 2020 Autor #9 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Zawory ZZ są na schemacie, brakuje tylko kulowego przed pompą CWU i filtrów przed pompami. Piec będzie z Ogniwa ze sterownikiem E-Coal tam chyba jest wizualizacja temperatur w kotle, na powrocie i za zaworem 4 drogowym. Edytowane 6 Października 2020 przez Adrian-edi Cytuj
emigrant Opublikowano 6 Października 2020 #10 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Cyfrowe, przylgowe czujniki temperaturowe to swoją drogą. Jak nie chcesz analogowych to spoko. Ja uważam za konieczność - to taka moja fanaberia. No to dorzuć filtry skośne, zawór kulowy przed pompą CWU i instalacja gotowa. Można działać. Jaka moc kotła? Ilu calowy planujesz kupić zawór 4D? BTW, jak ten schemat mniej więcej odzwierciedla instalację to nie możesz dać filtrów skośnych do góry dla CO i CWU, bo to nic nie da. Filtr skośny musi być w poziomie, albo do dołu strzałką. Na obiegu kotłowym będzie działać. Dla CO i CWU nie będzie. Edytowane 6 Października 2020 przez emigrant Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 6 Października 2020 Autor #11 Opublikowano 6 Października 2020 Kocioł 20 kW, Zawór planuję 5/4 cala powinien być ok, pomimo króćców w kotle 6/4. Czy czujniki analogowe są bardziej niezawodne od cyfrowych. Jedną przewagę jaką widzę, to to, że działają podczas braku prądu. Cytuj
emigrant Opublikowano 6 Października 2020 #12 Opublikowano 6 Października 2020 U mnie króćce z kotła także 6/4 cala, ale zredukowane do 1" i zawór 4D także 1". Cytuj
sambor Opublikowano 9 Października 2020 #13 Opublikowano 9 Października 2020 W dniu 6.10.2020 o 11:58, Adrian-edi napisał: Kocioł 20 kW, Zawór planuję 5/4 cala powinien być ok, pomimo króćców w kotle 6/4. Wystarczy zaw 4-D 1", będzie mniej problemów i roboty przy zmianie średnic na 1" jak będziesz podchodził pod pompy. Zrobić cały obieg kotłowy rurą 1", do naczynia rura 1", a reszta wg możliwości. Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 9 Października 2020 Autor #14 Opublikowano 9 Października 2020 Zawór 5/4" już zamówiony. Instalacja w kotłowni jest na rurkach 28mm, piony i do naczynia 22mm. Rzeczywiście jest mały problem ze śrubunkiem do pompy 6/4"x5/4". Cytuj
emigrant Opublikowano 9 Października 2020 #15 Opublikowano 9 Października 2020 Czemu 5/4"? Będziesz próbował robić obieg kotłowy na grawitacji? Im większy zawór 4D tym trudniejsza będzie jego sterowalność. Lekko drygniesz pokrętłem i robi sie duża zmiana. Przy 1 calu zaworu 4D spory jest przepływ wody. Zerkałeś na wykresy? Tam się dobiera na podstawie KVS, więc pewnie do tego kotła by wyszedł zawór 4D 3/4 cala. Zawór 4D 1" jest aż nadto. Co dopiero 5/4 cala... Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 9 Października 2020 Autor #16 Opublikowano 9 Października 2020 (edytowane) Ma kolega rację, własnie przeglądam nomogramy na stronie Afriso i wychodzi 3/4" lub 1". Zawór 5/4" zalecił sprzedawca kotła. Spróbuje jutro zamienić na mniejszy. Edytowane 9 Października 2020 przez Adrian-edi Cytuj
sambor Opublikowano 9 Października 2020 #17 Opublikowano 9 Października 2020 Rura Cu22 do naczynia jest niezgodna z przepisami! Minimum to Cu28. Aby zaw 4-D 5/4" miał sens obieg kotłowy musi być też 5/4" a to już klopot. Cytuj
Adrian-edi Opublikowano 9 Października 2020 Autor #18 Opublikowano 9 Października 2020 Niestety z wymianą jest problem, musiałbym kuć ściany przez 2 kondygnacje. A jak kilkanaście lat temu zakładano instalacje to o tym nie wiedziałem (w sumie aż do dzisiaj). Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 11 Października 2020 #19 Opublikowano 11 Października 2020 Jak już jest pompa kotłowa, obiegu CO i CWU to zawór 4D zbędny. To samo zrobi 3D a kosztuje mniej i upraszcza instalację. ps: nie wiem skąd u ludzi myślenie, że czym więcej literek przy D to lepiej. Zawór to nie penis hehe. Cytuj