rkonar Opublikowano 28 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Na początku sierpnia zakupiłem kocioł Domino 35kW z podajnikiem Brucera i sterownikiem Alfa Ignis. Zbiornik na CWU - 140l. Do ogrzania około 220 m2 nowa instalacja, okna wymienione, mur 45cm (cegła dziurawka-szczelina-połówka cegły) Instalator podał mi ustawienia na sezon letni i zimowy. Przedstawiają się one następująco: Lato Czas pracy grzanie - 8s Czas przerwy grzanie - 42s Czas pracy czuwanie - 10s Czas przerwy czuwanie 20m Dmuchawa od 45% - 55% Mnożnik czasu dmuchania x2 Zima Czas pracy grzanie - 10s Czas przerwy grzanie - 30s Czas pracy czuwanie - 10s Czas przerwy czuwanie 30m Dmuchawa od 45% - 55% Mnożnik czasu dmuchania x2 Teraz spala na ogrzanie CWU około 6,5kg na dobę. Pozostaje mi dość dużo popiołu i czasem zdarzają się niedopałki Żar na retorcie mam z lewej strony a nie na całym palenisku. Nie mogę zrobić kopca. Ekogroszek Pieklorz luz Temperatura ustawiona piecu 50 stopni C Proszę o opinie i ewentualne sugestie co do ustawień tego kotła rkonar@tlen.pl Pozdr rkonar Cytuj