przemmile Opublikowano 5 Września 2020 #1 Opublikowano 5 Września 2020 Instalator ma w poniedziałek ma kończyć instalację kotła na pellet. Od początku kruszyłem z nim kopie o zawór. Ja chciałem czterodrożny, on się uparł na trójdrożny. Kocioł zainstalowany. Niestety przy temperaturze +13 st C grzejniki są ciepłe, jakieś 35-40 st. C. Nie jestem fachowcem. Na moje oko zawór wcale nie pracuje. Otwiera się jedynie, kiedy osiągnie temperaturę ochrony kotła. W dodatku zawór wpiety jest na zasilaniu, przed pompą. Wydaje mi się, że w tej sytuacji pompa CO część wody z powrotu, tłoczy znów w zasilanie. W razie czego mogę szybko naszkicować ten schemat. A moje pytanie brzmi, czy ma to szansę działać właściwie? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Września 2020 #2 Opublikowano 5 Września 2020 Najpierw rzeczywisty schemat. Cytuj
przemmile Opublikowano 5 Września 2020 Autor #3 Opublikowano 5 Września 2020 Wygląda to jak na tym schemacie. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Września 2020 #4 Opublikowano 5 Września 2020 Takie instalacje to robiło się do kotła zasypowego na węgiel z 15-20 lat temu. Teraz do pelletowego powinna być ochrona powrotu na zaw termostatycznym , gwarantującym temp powrotu ok 55C. Zaw -D do kotła na pelet to też złe rozwiązanie, ale na 100% lepsze niż to z rysunku. Cytuj
przemmile Opublikowano 5 Września 2020 Autor #5 Opublikowano 5 Września 2020 Ale to jest zawór 3 drożny. Pytanie, czy ma to szansę działać właściwie. Chyba do kotłów na pellet nie dawali pompy przewałowej. ;) Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Września 2020 #6 Opublikowano 5 Września 2020 A co to znaczy normalnie ? jak chcesz żeby działało ile na kotle tyle na grzejniki cwu też grzejesz , głowice na grzejnikach masz ? jak chcesz pilnować temperatury w pomieszczeniach . Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 5 Września 2020 #8 Opublikowano 5 Września 2020 Zawór i pompa są zamontowane poprawnie(jeśli w założeniu ma kontrolować temperaturę na CO). To że za zaworem jest nie taka temperatura jak powinna nie wynika z błędu montażu(chyba że źle podłączone króćce lub zwieradlo zaworu do przedstawienia)tylko podłączenia do sterownika/złego ustawienia jego funkcji w sterowniku. Daj fotki instalacji najlepiej- podłączenia przy kotle, zawór i pompa Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 5 Września 2020 #9 Opublikowano 5 Września 2020 13 minut temu, przemmile napisał: instalację kotła na pellet. Od początku kruszyłem z nim kopie o zawór. Ja chciałem czterodrożny, on się uparł na trójdrożny ma rację 13 minut temu, przemmile napisał: Czy jest szansa, aby ta instalacja działała właściwie, czyli cokolwiek ogrzała? cokolwiek Ci przecież grzeje, ale ogólnie jest do bani. Cytuj
przemmile Opublikowano 5 Września 2020 Autor #10 Opublikowano 5 Września 2020 Tak wygląda to na obiekcie. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Września 2020 #11 Opublikowano 5 Września 2020 (edytowane) Oj czegoś mi tu brak! Edytowane 5 Września 2020 przez sambor Cytuj
przemmile Opublikowano 6 Września 2020 Autor #12 Opublikowano 6 Września 2020 Mianowicie czego? Cytuj
gilal Opublikowano 6 Września 2020 #13 Opublikowano 6 Września 2020 11 godzin temu, przemmile napisał: Tak wygląda to na obiekcie. Oooo widzę DEFRO :) Cytuj
sambor Opublikowano 6 Września 2020 #14 Opublikowano 6 Września 2020 4 godziny temu, przemmile napisał: Mianowicie czego? Jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w kotle i instalacji Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Września 2020 #15 Opublikowano 6 Września 2020 Pewnie jak w 99% tego typu starych instalacji, jest poprowadzone od pionu. Tylko że teraz przy 3D jest tak, jakby zabezpieczenia nie było Cytuj
sambor Opublikowano 6 Września 2020 #16 Opublikowano 6 Września 2020 28 minut temu, gmaj22 napisał: Pewnie jak w 99% tego typu starych instalacji, jest poprowadzone od pionu. Oto dyskretny urok starych instalacji CO i ich przeróbek. Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 6 Września 2020 #17 Opublikowano 6 Września 2020 Generalnie @sambor postem nr 4 , dał Ci wyczerpującą odpowiedź. 16 godzin temu, hajtaler428 napisał: Zawór i pompa są zamontowane poprawnie(jeśli w założeniu ma kontrolować temperaturę na CO). To że za zaworem jest nie taka temperatura jak powinna nie wynika z błędu montażu(chyba że źle podłączone króćce lub zwieradlo zaworu do przedstawienia)tylko podłączenia do sterownika/złego ustawienia jego funkcji w sterowniku. Może ten magic co to montował załączył Ci ochronę powrotu przy zaworze 3 D w sterowniku jak tak to ją wyłącz gdyż świadczy o tym Twój post 17 godzin temu, przemmile napisał: Na moje oko zawór wcale nie pracuje. Otwiera się jedynie, kiedy osiągnie temperaturę ochrony kotła. W dodatku zawór wpiety jest na zasilaniu, przed pompą. Wydaje mi się, że w tej sytuacji pompa CO część wody z powrotu, tłoczy znów w zasilanie. Zawór wpięty prawidłowo i prawidłowo zasysa część wody z powrotu by określony czynnik temp w sterowniku wtłoczyć w układ CO. Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Września 2020 #18 Opublikowano 6 Września 2020 5 minut temu, robin60 napisał: Może ten magic co to montował załączył Ci ochronę powrotu przy zaworze 3 D w sterowniku jak tak to ją wyłącz gdyż świadczy o tym Twój post Otóż to ,na to wygląda . Cytuj
przemmile Opublikowano 6 Września 2020 Autor #19 Opublikowano 6 Września 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie jest włączona ochrona powrotu. To juz zostawię instalatorowi jutro. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 6 Września 2020 #20 Opublikowano 6 Września 2020 5 godzin temu, robin60 napisał: 21 godzin temu, hajtaler428 napisał: Zawór i pompa są zamontowane poprawnie(jeśli w założeniu ma kontrolować temperaturę na CO). To że za zaworem jest nie taka temperatura jak powinna nie wynika z błędu montażu(chyba że źle podłączone króćce lub zwieradlo zaworu do przedstawienia)tylko podłączenia do sterownika/złego ustawienia jego funkcji w sterowniku. Może ten magic co to montował załączył Ci ochronę powrotu przy zaworze 3 D w sterowniku Dokładnie o to mi chodziło. Dodatkowo ten czujnik za zaworem to zaizolować by należało Druga sprawa to wspomniane zabezpieczenie kotła. Z pewnością jest naczynie wpięte do pionu bo widać że instalacja pracowała kiedyś na grawitacji (stara część instalacji na grubych rurach) i wtedy było ok. Obecnie przy montażu pompy i zaworu na zasilaniu zabezpieczenie nie jest zgodne z przepisami. Cytuj