sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #51 Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) 29 minut temu, Digitrax napisał: Podobnie z zaworem proporcjonalnym, można go zamienić na zawór z wyniesioną głowica np w salonie na ścianie dzięki czemu mamy regulację temperatury pomieszczenia przy ogrzewaniu podłogowym. I z kotłowni do salonu będziesz ciągnął kapilarę?, pewnie na tynku na gwoździkach. To już lepiej dać typowy rozdzielacz z pompą mieszającą, ale wtedy tylko ręczna regulacja , to lepiej dać 3-D z siłownikiem- takowy zawsze sterownik kotła obsługuje + regulacja pogodowa. Edytowane 20 Maja 2020 przez sambor Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #52 Opublikowano 20 Maja 2020 Kapilara posiada około 2 metrowy odcinek rurki gazowej więc do kotłowni się nie da. Pisząc to miałem na myśli przypadek gdy rozdzielacz ogrzewania podłogowego mamy w pomieszczeniu, które ogrzewamy. Można zrobić tak jak piszesz ale nie koniecznie z zaworem 3D. W moim schemacie celowo unikałem zaworu 3D bo jak życie na tym forum pokazuje ludzie maja problem z prawidłowym ustawieniem zwierciadła. Przy zaworze dławiącym przepływ ten problem dla nich nie występuje. Oczywiście można go sterować siłownikiem trójprzewodowym sterowanym ze sterownika pogodowego kotła. Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Maja 2020 #53 Opublikowano 20 Maja 2020 Elektroniki nie unikniecie bo musi być sygnał grzać lub nie nawet ze zwykłego czujnika pokojowego . Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 20 Maja 2020 #54 Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) A coś takiego? Edytowane 20 Maja 2020 przez Grundfos Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #55 Opublikowano 20 Maja 2020 To już prawie to o co chodziło, choć ja wolałbym zamiast VRG dać VTA na CW- wtedy można zamiast 4-D dać 3-D , tylko trzeba odpowiednio ZZ wstawić. Cytuj
Marcin40psx Opublikowano 20 Maja 2020 #56 Opublikowano 20 Maja 2020 Witam ! Zrobiłem szybki schemat, proszę o ocenę, trzeba jeszcze ZZ wstawić. Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ - na każdy rozdzielacz osobna pompa. Pozdrawiam Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 20 Maja 2020 #57 Opublikowano 20 Maja 2020 16 minut temu, Marcin40psx napisał: Witam ! Zrobiłem szybki schemat, proszę o ocenę, trzeba jeszcze ZZ wstawić. Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ - na każdy rozdzielacz osobna pompa. Pozdrawiam Przy takim rozwiązaniu pompy będą pracować w szeregu dlatego ja dałem 4D na OP Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #58 Opublikowano 20 Maja 2020 Godzinę temu, Marcin40psx napisał: Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ - na każdy rozdzielacz osobna pompa. Tu wąskim gardłem mogą być rury zasilające od pompy do rozdzielaczy - jakie one są? Oraz zaw 3-D podłogówki, pompę możesz dać 25/60 i będzie OK. Natomiast ja bym poprawił kilka innych rzeczy. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 20 Maja 2020 #59 Opublikowano 20 Maja 2020 3 godziny temu, sambor napisał: To już prawie to o co chodziło, choć ja wolałbym zamiast VRG dać VTA na CW- wtedy można zamiast 4-D dać 3-D , tylko trzeba odpowiednio ZZ wstawić. Skąd VTA wie kiedy zasobnik jest zagrzany i przełącza na CO? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #60 Opublikowano 20 Maja 2020 VTA daje się na wyjściu CW z bojlera na dom! Jego CO nie obchodzi! Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #61 Opublikowano 20 Maja 2020 5 godzin temu, sambor napisał: To już prawie to o co chodziło, choć ja wolałbym zamiast VRG dać VTA na CW- wtedy można zamiast 4-D dać 3-D , tylko trzeba odpowiednio ZZ wstawić. Nawet trzeba wywalić ten 4D. Wystarczy przeanalizować sobie przepływ jak będzie on zamknięty lub minimalnie otwarty dla obniżenia temperatury podłogówki. Woda zamiast płynąć do grzejników wybierze mniejszy opór przepływu przez zawór 4D skutecznie omijając obieg grzejnikowy. Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Maja 2020 #62 Opublikowano 20 Maja 2020 Pompę można oszukać przekrojem. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #63 Opublikowano 20 Maja 2020 Instalując nawet zawór 4D pół cala jestem pewien, że woda prędzej popłynie przez niego niż przez obieg grzejnikowy z powodu mniejszego oporu przepływu. Zawór 4D w tym miejscu jest potrzebny jak świni siodło. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 20 Maja 2020 #64 Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) 2 godziny temu, sambor napisał: VTA daje się na wyjściu CW z bojlera na dom! Jego CO nie obchodzi! Sorki za pytanie - zrozumiałem, że można zamienić ten VRG 230 ze schematu na VTA :-( Czyli rezygnacja z VRG i niech grzeje bojler cały czas, na CWU - VTA do kontroli temp. ? Edytowane 20 Maja 2020 przez tommyp2 Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #65 Opublikowano 20 Maja 2020 21 minut temu, tommyp2 napisał: Czyli rezygnacja z VRG i niech grzeje bojler cały czas, na CWU - VTA do kontroli temp. ? Tak Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #66 Opublikowano 20 Maja 2020 Tylko trzeba np zaworem typu zasuwa zdławić przepływ przez wężownicę CWU by wymusić przepływ na pozostałe odbiory ciepła. Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Maja 2020 #67 Opublikowano 20 Maja 2020 Bardziej chodziło mi o chwilowe zwiększenie przekroju , pompa głupieje trochę i dopiero rozdzielenie z większego. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #68 Opublikowano 20 Maja 2020 29 minut temu, Digitrax napisał: Tylko trzeba np zaworem typu zasuwa zdławić przepływ przez wężownicę CWU by wymusić przepływ na pozostałe odbiory ciepła. Moim zdaniem trzeba wyregulować hydraulicznie przepływy nie tylko przez bojler ale też przez grzejniki - taka instalacja wymaga myślenia przy wykonaniu i regulacji Cytuj
tommyp2 Opublikowano 20 Maja 2020 #69 Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) Taki schemat... Edytowane 20 Maja 2020 przez tommyp2 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #70 Opublikowano 20 Maja 2020 Źle. Zbiornik CWU grawitacyjnie się nie ogrzeje tym bardziej z zaworem zwrotnym na powrocie. Zasilanie i powrót z wężownicy ma być podłączony tak jakby był grzejnikiem. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 20 Maja 2020 #71 Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) Pompa z VTC przepcha, tak jak przez grzejniki? Czyli za VTC? Edytowane 20 Maja 2020 przez tommyp2 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #72 Opublikowano 20 Maja 2020 A dlaczego ma nie przepchać jak wężownica zbiornika CWU ma mniejszy opór przepływu niż grzejnik panelowy. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 20 Maja 2020 #73 Opublikowano 20 Maja 2020 22 minuty temu, Digitrax napisał: Źle. Zbiornik CWU grawitacyjnie się nie ogrzeje tym bardziej z zaworem zwrotnym na powrocie. Zasilanie i powrót z wężownicy ma być podłączony tak jakby był grzejnikiem. To dlaczego GRAWITACYJNIE? Pompa od VTC powinna tłoczyć przez wężownice jak i przez grzejniki? Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Maja 2020 #74 Opublikowano 20 Maja 2020 27 minut temu, tommyp2 napisał: Pompa z VTC przepcha, tak jak przez grzejniki? Czyli za VTC? Powrót z cwu za pompą. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #75 Opublikowano 20 Maja 2020 9 minut temu, tommyp2 napisał: To dlaczego GRAWITACYJNIE? Pompa od VTC powinna tłoczyć przez wężownice jak i przez grzejniki? Pomiędzy kotłem a wężownicą CWU nie ma żadnej pompy więc nie am co tego obiegu wymusić tym bardziej, że zawór zwrotny na powrocie wężownicy zablokuje przepływ wsteczny. TAK zbiornik CWU tak samo jak grzejnik jest odbiornikiem ciepła wytworzonego przez kocioł i pompa z VTC ma te obiegi napędzc tak samo. Cytuj