29 minut temu, Digitrax napisał:

Podobnie z zaworem proporcjonalnym, można go zamienić na zawór z wyniesioną głowica np w salonie na ścianie dzięki czemu mamy regulację temperatury pomieszczenia przy ogrzewaniu podłogowym.

I z kotłowni do salonu będziesz ciągnął kapilarę?, pewnie na tynku na gwoździkach.

To już lepiej dać typowy rozdzielacz z pompą mieszającą, ale wtedy tylko ręczna regulacja , to lepiej dać 3-D z siłownikiem- takowy zawsze sterownik kotła obsługuje + regulacja pogodowa.

Edytowane przez sambor
Gość Digitrax
Opublikowano

Kapilara posiada około 2 metrowy odcinek rurki gazowej więc do kotłowni się nie da. Pisząc to miałem na myśli przypadek gdy rozdzielacz ogrzewania podłogowego mamy w pomieszczeniu, które ogrzewamy. Można zrobić tak jak piszesz ale nie koniecznie z zaworem 3D. W moim schemacie celowo unikałem zaworu 3D bo jak życie na tym forum pokazuje ludzie maja problem z prawidłowym ustawieniem zwierciadła. Przy zaworze dławiącym przepływ ten problem dla nich nie występuje. Oczywiście można go sterować siłownikiem trójprzewodowym sterowanym ze sterownika pogodowego kotła.

Opublikowano

Elektroniki nie unikniecie bo musi być sygnał grzać lub nie nawet ze zwykłego czujnika pokojowego .

Opublikowano

Witam !

Zrobiłem szybki schemat, proszę o ocenę, trzeba jeszcze ZZ wstawić. Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ  - na każdy rozdzielacz osobna pompa. Pozdrawiam   1756031310_schematkotowni2.thumb.jpg.2f06a26ad152725c0ca8b47738a2471b.jpg

Opublikowano
16 minut temu, Marcin40psx napisał:

Witam !

Zrobiłem szybki schemat, proszę o ocenę, trzeba jeszcze ZZ wstawić. Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ  - na każdy rozdzielacz osobna pompa. Pozdrawiam   1756031310_schematkotowni2.thumb.jpg.2f06a26ad152725c0ca8b47738a2471b.jpg

Przy takim rozwiązaniu pompy będą pracować w szeregu dlatego ja dałem 4D na OP

Opublikowano
Godzinę temu, Marcin40psx napisał:

Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ  - na każdy rozdzielacz osobna pompa.

Tu wąskim gardłem mogą być rury zasilające od pompy do rozdzielaczy - jakie one są?

Oraz zaw 3-D podłogówki, pompę możesz dać 25/60 i będzie OK.

Natomiast ja bym poprawił kilka innych rzeczy.

Opublikowano
3 godziny temu, sambor napisał:

To już prawie to o co chodziło, choć ja wolałbym zamiast VRG dać VTA na CW- wtedy można zamiast 4-D dać 3-D , tylko  trzeba odpowiednio ZZ wstawić.

Skąd VTA wie kiedy zasobnik jest zagrzany i przełącza na CO? 

Gość Digitrax
Opublikowano
5 godzin temu, sambor napisał:

To już prawie to o co chodziło, choć ja wolałbym zamiast VRG dać VTA na CW- wtedy można zamiast 4-D dać 3-D , tylko  trzeba odpowiednio ZZ wstawić.

Nawet trzeba wywalić ten 4D. Wystarczy przeanalizować sobie przepływ jak będzie on zamknięty lub minimalnie otwarty dla obniżenia temperatury podłogówki. Woda zamiast płynąć do grzejników wybierze mniejszy opór przepływu przez zawór 4D skutecznie omijając obieg grzejnikowy.

Gość Digitrax
Opublikowano

Instalując nawet zawór 4D pół cala jestem pewien, że woda prędzej popłynie przez niego niż przez obieg grzejnikowy z powodu mniejszego oporu przepływu. Zawór 4D w tym miejscu jest potrzebny jak świni siodło.

Opublikowano (edytowane)

 

2 godziny temu, sambor napisał:

VTA daje się na wyjściu CW z bojlera na dom!

Jego CO nie obchodzi!

Sorki za pytanie - zrozumiałem, że można zamienić ten VRG 230 ze schematu na VTA :-( 

Czyli rezygnacja z VRG i niech grzeje bojler cały czas, na CWU - VTA do kontroli temp. ? 

Edytowane przez tommyp2
Gość Digitrax
Opublikowano

Tylko trzeba np zaworem typu zasuwa zdławić przepływ przez wężownicę CWU by wymusić przepływ na pozostałe odbiory ciepła.

Opublikowano

Bardziej chodziło mi o chwilowe zwiększenie przekroju , pompa głupieje trochę i dopiero rozdzielenie z większego. 

Opublikowano
29 minut temu, Digitrax napisał:

Tylko trzeba np zaworem typu zasuwa zdławić przepływ przez wężownicę CWU by wymusić przepływ na pozostałe odbiory ciepła.

Moim zdaniem trzeba wyregulować hydraulicznie przepływy nie tylko przez bojler ale też przez grzejniki - taka instalacja  wymaga myślenia przy wykonaniu i regulacji

Opublikowano (edytowane)

Taki schemat...

 

 

schemat.png

Edytowane przez tommyp2
Gość Digitrax
Opublikowano

Źle. Zbiornik CWU grawitacyjnie się nie ogrzeje tym bardziej z zaworem zwrotnym na powrocie. Zasilanie i powrót z wężownicy ma być podłączony tak jakby był grzejnikiem.

Opublikowano (edytowane)

Pompa z VTC przepcha, tak jak przez grzejniki?

Czyli za VTC? 

Edytowane przez tommyp2
Gość Digitrax
Opublikowano

A dlaczego ma nie przepchać jak wężownica zbiornika CWU ma mniejszy opór przepływu niż grzejnik panelowy.

Opublikowano
22 minuty temu, Digitrax napisał:

Źle. Zbiornik CWU grawitacyjnie się nie ogrzeje tym bardziej z zaworem zwrotnym na powrocie. Zasilanie i powrót z wężownicy ma być podłączony tak jakby był grzejnikiem.

To dlaczego GRAWITACYJNIE?

Pompa od VTC powinna tłoczyć przez wężownice jak i przez grzejniki?

Opublikowano
27 minut temu, tommyp2 napisał:

Pompa z VTC przepcha, tak jak przez grzejniki?

Czyli za VTC? 

Powrót z cwu za pompą. 

Gość Digitrax
Opublikowano
9 minut temu, tommyp2 napisał:

To dlaczego GRAWITACYJNIE?

Pompa od VTC powinna tłoczyć przez wężownice jak i przez grzejniki?

Pomiędzy kotłem a wężownicą CWU nie ma żadnej pompy więc nie am co tego obiegu wymusić tym bardziej, że zawór zwrotny na powrocie wężownicy zablokuje przepływ wsteczny.

TAK zbiornik CWU tak samo jak grzejnik jest odbiornikiem ciepła wytworzonego przez kocioł i pompa z VTC ma te obiegi napędzc tak samo.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.