Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ekogroszek HUSKY- oceny, opinie.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Rozumiem że na tych nastawach spalasz?

 dmuchawa 70 %

Podajnik 10 sekund 

Pauza 35 sekund

A jak długo pracuje kocioł, 5-15min i się odstawia?

Opublikowano (edytowane)

Tak jak podałem wyżej jest ustawiony kocioł dmuchawa jest w podtrzymaniu na 20 % a maksymalne obroty 70 % , podajnik 10s a pauza 35 s,  ile pracuje kocioł to nie wiem bo nie mierzyłem czasu 😞

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

To zmniejsz podawanie do 6sek pauzę daj na 70 i wentylator zmniejsz, nie wiem to musisz ustalić, strzelam na 30- 50%

Opublikowano

Dodam jeszcze że po 2 dniach palenia jest cały pojemnik popiołu. mówisz o maksymalnych obrotach wentylatora ??? 

Opublikowano
W dniu 28.01.2022 o 13:12, Animus napisał:

na małej mocy kotła ładnie się spala.

 

 

Dokładnie tak jest i u mnie, im mniejsza moc wentylatora tym popiół delikatniejszy i jest go mniej

Opublikowano
43 minuty temu, calcio napisał:

Dodam jeszcze że po 2 dniach palenia jest cały pojemnik popiołu. mówisz o maksymalnych obrotach wentylatora ??? 

A co masz tam za sterownik?

Opublikowano

Technix Agros Pid do tego sterownik Technix Aligator i zawór 4 drogowy Afriso , dzisiaj wysypałem -przepalonego Huskyego z 2 dni na taczkę i wygląda to tak :

 

 

IMG_20220208_161357118.jpg

Opublikowano

Jak palisz z PID z Aligatorem to niewiele można zrobić.

Cytat

Opis nastaw parametrów spalania:
1. PODAJNIK - definiuje na jaki czas ma się załączyć podajnik. Wartość ustawiana jest w sekundach. Zakres
nastawy od 5 do 90 sek.
PAUZA - definiuje odstępy czasowe między załączeniami się podajnika w trybie pracy. Wartość ustawiana jest w
sekundach. Zakres nastawy od 5 do 250 sek.
2. LIMIT OBROTÓW DMUCHAWY - funkcja ta umożliwia ustawienie max mocy dmuchawy w przypadku gdy
palenisko jest mocno napowietrzone i powoduje zbyt silne wydmuchiwanie zarzewia. Korekcja mocy dmuchawy
liczona jest od 20 do 100 i wyrażana jest w %.

 

20 godzin temu, Animus napisał:

zmniejsz podawanie do 6sek pauzę daj na 70

Koryguj limitem obrotów dmuchawy, albo trzeba wyłączyć PID, przejść na sterowanie w dwuustnie.

Opublikowano

Czyli zmniejszyć obroty maksymalne dmuchawy ??? 

Opublikowano

ok, czyli ustawić podawanie 6, pauzę 70 i wentylator 50 % max ??? 

Opublikowano (edytowane)

Niestety na podanych przez Ciebie ustawieniach płomień bardzo zmalał i piec zaczął się wygaszać 😞 zabrakło mu pary , więc zmieniałem aż w miarę szybko ruszył i teraz wygląda to tak :

 

Podawanie 7.0s

Pauza 45 s

Limit obrotów dmuchawy 60 %

idę jeszcze po 22 zobaczyć jak to wygląda i potem poczekamy 2 dni zobaczymy jaki będzie popiół. 

Edytowane przez calcio
Opublikowano

Tak myślałem, że się nie wstrzelisz, PID będzie przeszkadzał, ale kombinuj, albo wyłącz PiD.  

  • 3 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik