chodzi o taki

 

bbbb.png

Edytowane przez udko
  • Odpowiedzi 83
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Bojler wpinamy jak najbliżej kotła/ kominka - powinna być do niego osobna pompa a na stronie zasilania bojlera naczynie przeponowe z zaw bezpieczeństwa i zaw zwrotnym od strony zasilania z wodociągu.

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, sambor napisał:

Tak, powinno być dobrze.

Tylko odpowietrznik do naczynia powinien być w kształcie fajki a nie prosty do góry

I zawór zwrotny na powrocie z sekcji podłogówki przepływem w przeciwnym kierunku ( w stronę powrotu do kotła)

img_20191120_181147.jpg

 

Edytowane przez gmaj22
lit.
Opublikowano

Na zasilaniu z wodociągu, czyli dla twojego bojlera od dołu dajesz w koelności od bojlera naczynie, zaw bezpieczeństwa 6bar i zaw zwrotny oraz zaw ór kulowy odcinający.

Dla takiej wielkości bojlera wystarczy naczynie ok 10l ,  8-12l, naczynie z ciśnieniem max ok 10 bar.

 

Opublikowano
3 minuty temu, sambor napisał:

Racja, tam jest wstawiony odwrotnie.

panowie rysuje ponownie calosc

Opublikowano (edytowane)

Drobiazg w sumie, ale jak już teraz na to uwagę nie zwrócimy, to autor po uruchomieniu podniesie krzyk: "ratunku, podłogówka nie działa!! Pompa chodzi, przepływ jest, a nie grzeje" :)

PS: nie musisz rysować, tylko daj strzałkę w dół przy tym ZZ :)

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

w moim mysleniu powinno to tak wygladac w bojlerze oczywiscie od dolu poprostu tak narysowalem

img_20191120_195418.jpg

Opublikowano

jeszcze chyba brak odpowietrznika przy bojlerze w jakim miejscu go dac?

Opublikowano (edytowane)

Dałeś naczynie za zaworem bezpieczeństwa/zwrotnym, a ma być pierwsze od bojlera!

Zabezpieczenie bojlera to jedno, a kotła to drugie- na ostatnim szkicu go zabrakło.

Odpowietrznik dajesz na rurze zasilającej bojler, najlepiej przed samym króćcem wężownicy w najwyższym punkcie.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

juz myslalem ze posli panowie spac bojler jest to

Bojler ELEKTRYCZNY LEMET PRIMO 80L z wężownicą

Opublikowano

wiec zawor bezpieczenstwa ma byc blizej bojlera a nie naczynie jak kolega wyzej pisal

Opublikowano

ok mysle ze juz wszystko sie dowiedzialem jeszcze raz dziekuje

Opublikowano

jeszcze jedno jakom tom pompke 25-40 czy 25-60 do pieca? bo niewiem czy ta 40 wydoli na gore

Opublikowano

40 wydoli chyba, że masz wieżowiec:)))

Opublikowano
W dniu 20.11.2019 o 21:17, sambor napisał:

To nie ma znaczenia - muszą być między zaw zwrotnym a bojlerem.

Podkreślałem, że zbiornik ma być jako pierwszy, bo ZZ/ZB są najczęściej montowane w wersji zintegrowanej. A jak autor o tym nie wie, łatwo o popełnienie błędu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.