robi007 Opublikowano 28 Listopada 2020 #76 Opublikowano 28 Listopada 2020 Czy pomiędzy 22:00 a 6:00 całkowicie wyłączasz kocioł, czy też masz nisko ustawioną temperaturę nocną, do której nie zdąży wychłodzić się dom i dlatego nie włącza się kocioł. U siebie obniżam w nocy o temperaturę o 0,5C w domu i w nocy kocioł też włącza się. Jak miałem tak ja ty to za bardzo wychładzało się do rana i chyba wtedy kocioł więcej mi palił gazu. Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 28 Listopada 2020 Autor #77 Opublikowano 28 Listopada 2020 Obniżone mam na 20,widac na wykresie rano jak się włączył o 6 to do 8:40 pracował żeby osiągnąć temperaturę ustawiona na sterowniku pokojowym , później jest tylko dogrzewanie o histerezę 0,2 co zajmuje ok 40-50 min, podniosłem kiedyś na noc o 0,5 stopnia mniej niż temp dzienna i dużej różnicy w spalaniu gazu nie było, za to więcej załączeń kotła. Jak będą mrozy wtedy oczywiście temp nocna podniosę bo będzie za dużo do nadgonienia Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 28 Listopada 2020 #78 Opublikowano 28 Listopada 2020 Co to za aplikacja z wykresami? Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 28 Listopada 2020 Autor #79 Opublikowano 28 Listopada 2020 Mam moduły Sonoffa z czujnikami ( powrót, zasilenie, temp zewn i pokojowa) w aplikacji bądź na stronie Supla org mam na bieżąco podgląd pracy kotła i temp, wszystko się zapisuje w historii, teraz np. wiem ile razy załączył się na dobę i jak pracował Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #80 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Czytając forum w wielu tematach pisze, żeby osiągnąć bardzo dobry komfort cieplny ustawić tak krzywa grzewcza aby kocioł włączał się jak najmniej a najlepiej jakby pracował stale na niską parametrze .Zmieniłem zasilenie na zakres temperatury podłogowej, ( wcześniej szło na stałe 40*) a teraz ustawiłem dosyć niska krzywa ,chcąc uzyskać mniej załączeń kotła i dłuższa prace przy odpaleniu. A stała się rzecz odwrotna, ( wcześniej około 10 załączeń kotła na dobę ) a po zmianie miałem 15 załączeń .Ponadto również temp zasilenia zanim sterownik pokojowy wyłączył kocioł i tak doszła w okolice 40*,.Nie wiem czy dobrze myślę, może jest tak ze przy niższej temp która ustali pogodowa, kocioł szybciej ja osiąga i szybciej tez powrót robi się cieplejszy i zbliża się do zasilenia, i podbija go w górę? Mam 2 pomysły : 1. Zmniejszyć deltę T i wtedy może będzie dłużej pracował na niższym zasilenie niż 40* według krzywej. 2.Sprawdzac temp stałe zasilenia np 39,38,37ł po parę dni, i obserwować przy jakiej temperaturze będzie jak najmniej załączeń kotła i według tej temperatury ustawić krzywa? 3.Zmienic nachylenie krzywej? Moze macie jakies inne pomysły? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 2 Grudnia 2020 #81 Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 28.11.2020 o 20:59, piotrr1984 napisał: Mam moduły Sonoffa z czujnikami ( powrót, zasilenie, temp zewn i pokojowa) w aplikacji bądź na stronie Supla org mam na bieżąco podgląd pracy kotła i temp, wszystko się zapisuje w historii, teraz np. wiem ile razy załączył się na dobę i jak pracował Możesz kolego napisać jakie to moduły? Masz może jakieś orientacyjne zużycie w tym roku (wrzesień,październik), chciałbym porównać. Edytowane 2 Grudnia 2020 przez tommyp2 Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 #82 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Godzinę temu, piotrr1984 napisał: Zmienic nachylenie krzywej? Którą masz teraz krzywą? Cytuj
teres Opublikowano 2 Grudnia 2020 #83 Opublikowano 2 Grudnia 2020 7 godzin temu, piotrr1984 napisał: Zmieniłem zasilenie na zakres temperatury podłogowej, ( wcześniej szło na stałe 40*) a teraz ustawiłem dosyć niska krzywa ,chcąc uzyskać mniej załączeń kotła i dłuższa prace przy odpaleniu. A stała się rzecz odwrotna, ( wcześniej około 10 załączeń kotła na dobę ) a po zmianie miałem 15 załączeń . Zobacz czy Ci czasem nie przekracza już zadanej temperatury i wtedy wchodzi w L3. Ale 15 załączeń na dobę to mało. Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #84 Opublikowano 2 Grudnia 2020 9 godzin temu, Jozefg1 napisał: Którą masz teraz krzywą? Przy krzywej 2,5 właczył sie 10 razy na dobe, natomiast przy krzywej 1,5 właczył sie 15 razy na dobe przy podobnej temperaturze zewnetrznej 2 godziny temu, teres napisał: Zobacz czy Ci czasem nie przekracza już zadanej temperatury i wtedy wchodzi w L3. Ale 15 załączeń na dobę to mało. Nie przechodzi w L3 gdyż podniosłem histerezę palnika z fabrycznych 5 na 10,,Dzis chłodniej cały dzień mróz -2 , miałem tylko 8 załączeń Cytuj
Pablos14 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #85 Opublikowano 9 Grudnia 2020 U siebie mam krzywą 1.9- ogrzewanie mam mieszane (parter grzejniki przeliczone na 55/50 + podłogówka) + piętro tylko grzejniki . Piec włącza się kilkanaście razy w ciągu doby i pracuje po kilka minut. Temp. w domu to ok. 21.5 -22.0 stopnia. ( na sterowniku pieca mam ustawioną temp w dzień na 20,8 stopnia) .Podłogówka ciągnie na przepływach ok 1l/min i jak zauważyłem im był większy przepływ czyli np. 2,5 to podłoga była zimniejsza.Wg projektu w pętlach powinno być 0,6 l/min a ja mam tylko trochę więcej. W zeszłym sezonie miałem w nocy czyli od 23.00 do 5:30 ustawioną temperaturę 18.00 teraz zmieniłem na 19.00 i ma to plus . Podłoga zanim zdąży się wychłodzić to już zaczyna płynąć ciepła woda z pieca i szybciej osiąga nominalną temperaturę.Piec Gold 25 pracuje na ustawieniach grzejnikowych i aktualnie piec dogrzewa wodę do ok 52 stopni. Cytuj
fza Opublikowano 11 Grudnia 2020 #86 Opublikowano 11 Grudnia 2020 W dniu 28.11.2020 o 20:59, piotrr1984 napisał: Mam moduły Sonoffa z czujnikami ( powrót, zasilenie, temp zewn i pokojowa) w aplikacji bądź na stronie Supla org mam na bieżąco podgląd pracy kotła i temp, wszystko się zapisuje w historii, teraz np. wiem ile razy załączył się na dobę i jak pracował Napisz coś więcej o tym module tj. 1. oznaczenie i gdzie kupić; 2 szczegóły montażu; 3. co ściągnąć (zapewne jakieś sterowniki), 4. czy może pracować z innymi kotłami gazowymi Cytuj
besix Opublikowano 13 Grudnia 2020 #87 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Moduły o których tu mowa to sonoff basic - moduł wifi , w standardzie współpracuje z aplikacją e-Welink i nie obsługuje czujników temperatury. Można kupić taki moduł z wgranym alternatywnym oprogramowaniem , albo wgrać samemu i po odpowiednich przeróbkach dołożyć czujnik - czujniki temperatury. Moduł z oprogramowaniem supla może współpracować z dowolnym kotłem gazowym ( sterowanie ) który ma zaciski do współpracy ze zwykłym termostatem pokojowym zwierno/rozwiernym. Więcej szczegółów pisać na PW Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2020 #88 Opublikowano 13 Grudnia 2020 W dniu 11.12.2020 o 13:09, fza napisał: Napisz coś więcej o tym module tj. 1. oznaczenie i gdzie kupić; 2 szczegóły montażu; 3. co ściągnąć (zapewne jakieś sterowniki), 4. czy może pracować z innymi kotłami gazowymi Ten zestaw u Piotra jest zrobiony przez @besix Cytuj
swampshark Opublikowano 16 Grudnia 2020 #89 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Witam kolegów. Mam pytanie co do pieca Termet. Czy ma on wewnątrz filtr zanieczyszczeń przed pompą czy trzeba dokładać zewnętrzny? Obecnie pomiędzy piecem a sprzęgłem nie mam żadnego filtra, a za sprzęgłem są 3 pompy z filtrami i tymczasowo podpięty piec zasypowy. Pozdrawiam Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Grudnia 2020 #90 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Na powrocie do kotła bezwzględnie musi być filtr,a producent zaleca zastosowanie filtroodmulacza magnetycznego. Dużo tańszy od pompy lub wymiennika które chroni;) 1 Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor #91 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Tak wyglądały temperatury (pokojowa, zewnętrzna, zasilenie i powrotu) w trakcie ostatnich mrozów. Tak jak wspominałem już wcześniej przy temp.40* na zasileniu i zewnętrznej 0* kocioł dogrzewał i termostat pokojowy wyłączał ok 12 razy na dobę, wiec czekałem na mrozy aby moc zobaczyć przy jakiej temperaturze zewnętrznej będzie chodził non stop utrzymując temperaturę pokojowa ;-) I o dziwo 40* dało rade utrzymać zakres temperatury 22.8-23,2 sterownik pokojowy nie rozłączył grzania. Leczz 18 .01 o 5 rano zauważyłem ze temp pokojowa spadła na 22,7 i zasilenie 38-39( nie wiem czemu?) wiec poniosłem troszkę krzywa grzewcza na zasilenie poszło 42-43* i dało rade .Natomiast zużycie gazu w tych dniach wyniosło 17.01-7,34m3 , 18.01-7,80m3, 19.01 -- 7,93m3 Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 31 Października 2021 Autor #92 Opublikowano 31 Października 2021 Sezon 2019/2020: 954m3 10714kWh 1935,92zł Sezon 2020/2021: 908m2 10229kWh 1717,78 zł Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 7 Października 2022 Autor #93 Opublikowano 7 Października 2022 Sezon 2021/2022: 811m3 9120kWh 2133,08zł Cytuj