mik90 Opublikowano 2 Października 2019 #1 Opublikowano 2 Października 2019 Witam. W mojej kotłowni, która jest w osobnym pomieszczeniu na parterze mam kanał wentylacyjny kominowy. Brak w niej nawiewu. Przymierzam się do wykonania takiego nawiewu(w chwili obecnej taką rolę pełnią otwarte drzwi, zamykane jedynie na noc). Na zdjęciach poniżej przedstawiam rodzaju nawiewu, który chcę wstawić. Rura fi 200 będzie przechodzić na wylot przez mur. I teraz moje pytania: 1. W jej wnętrzu(może na zdjęciu nie bardzo to widać) znajdują się dwa półkoła w bliskiej odległości od siebie-jedno do góry, drugie na dole. Czy tak to ma wyglądać, czy lepiej jak rura będzie w środku pusta? 2. Zakończenie, które przyjdzie w kotłowni jest regulowane jeśli chodzi o przepustowość. Zostawić to, czy wyeliminować tą końcówkę? 3. Na kolejnych zdjęciach przedstawiłem miejsce, gdzie chcę zamontować ten nawiew(naprzeciw kotła a dokładnie naprzeciw wentylatora)- czy tak może być? Nad kotłem, przy suficie wskazałem zdjęcie obecnego kanału wentylacyjnego. 4. Planuje nawiew umieścić 30 cm. od posadzki. Czy to jest dobra wysokość? Czy lepiej wyżej? Ile? Proszę o radę, ponieważ nie znam się zbytnio jak to zrobić żeby było dobrze i pozytywnie wpływało na pracę kotła. Cytuj
mik90 Opublikowano 4 Października 2019 Autor #2 Opublikowano 4 Października 2019 Czy jest w stanie ktoś doradzić? Cytuj
Gość Opublikowano 4 Października 2019 #3 Opublikowano 4 Października 2019 Ja bym wstawił zwykłą rurę oraz-cytuję kolegę z forum. Wg „konsultanta” najlepiej jest wykonać nawiewu z czerpnią ponad 2m nad gruntemi wylotem nad samą posadzką w pomieszczeniu kotłowni – wtedy „wilk syty i owca cała”. Cytuj
mik90 Opublikowano 4 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 4 Października 2019 (edytowane) Dzięki za wiadomość. A jeśli wylot na zewnatrz znaduje sie na wysokości ok. 1.0-1.5m to będzie źle? Kotłownia jest na parterze budynku. Czyli te wewnętrzne regulatory ciągu, czy jak to zwał, można usunąć? Edytowane 28 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
segal21 Opublikowano 4 Października 2019 #5 Opublikowano 4 Października 2019 Ja mam rurę fi 110 , 20 centymetrów nad ziemią, kotłownia jest w piwnicy, schodzę do 30 centymetrów nad posackie i dmucha że hej. Cytuj
Gość Opublikowano 4 Października 2019 #6 Opublikowano 4 Października 2019 Teoretycznie będzie źle,ale praktycznie powinno być ok. Kup zwykłą rurę minimum 160 Cytuj
mik90 Opublikowano 5 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 5 Października 2019 Zostawię tą co mam(fi200), tylko wywale ze środka te regulatory ciągu. Regulacje otwarcia myślę, że zostawię.. Cytuj
wit21 Opublikowano 6 Października 2019 #8 Opublikowano 6 Października 2019 Kolego, poczytaj sobie w innym dziale [ Instalacje-Kominy dymne i spalinowe] temat "Zetka przez okono ....." Ja mam wylot "Zetki" 1,2 m nad poziomem gruntu i jest OK. Cytuj
mik90 Opublikowano 7 Października 2019 Autor #9 Opublikowano 7 Października 2019 Ok. Dzięki za link. Przeczytałem temat ale zastanawiam się czy faktycznie musi być"zetka" czy nie moze być ta rura na wylot? Cytuj
mik90 Opublikowano 7 Października 2019 Autor #10 Opublikowano 7 Października 2019 Zastanawiając się nad zetka mam pytanie. Czy rura ma iść wewnątrz czy na zewnątrz? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Października 2019 #11 Opublikowano 7 Października 2019 Cyzy rura wewnątrz czy na zewnątrz to kwestia drugorzędna - wewnątrz jest lepiej ze względu na wstępne ogrzanie powietrza wlatującego przez Z-kę Cytuj
wit21 Opublikowano 8 Października 2019 #12 Opublikowano 8 Października 2019 Tzw. "zetka" nie jest po to aby dywagować nad koniecznością występowania jej wybranych elementów. Jej "konstrukcja" [pionowy odcinek o długości ok. 2 m ] zapewnia dopływ powietrza z zewnątrz do kotłowni w takiej ilości jakie jest spalane przez kocioł - prawa fizyki. Tylko "Rura" przez ścianę spowoduje stały dopływ powietrza z zewnątrz z jednoczesną ucieczką ogrzanego powietrza z kotłowni - czyli jej wychładzanie. Cytuj
marecki11 Opublikowano 9 Października 2019 #13 Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) A tak nie może być?Musi być zetka? Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… źródło: PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe". Edytowane 9 Października 2019 przez marecki11 1 Cytuj
wit21 Opublikowano 9 Października 2019 #14 Opublikowano 9 Października 2019 Kolego marecki11 : wykonaj tak jak narysowałeś, a potem pochwal się temperaturą w kotłowni gdy na zewnątrz będzie -15 stopni. Pionowy odcinek ok. 2m rury jest "dozownikiem" ilości powietrza dostarczanego z zewnątrz. Cytuj
mik90 Opublikowano 15 Października 2019 Autor #15 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Dlatego chce wykonać zetke. Ostatnie kwestia: rura fi 200 czy fi 250? Czerpnia będziez siatka i daszkiem więc nie wiem czy napływ powietrza nie będzie jakoś ograniczony? Co sądzicie? Edytowane 28 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2019 #16 Opublikowano 15 Października 2019 Fi 200 wystarczy, przekrój ma być 200cm2, a to zapewnia praktycznie fi 160. 1 Cytuj
mik90 Opublikowano 15 Października 2019 Autor #17 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Ok. Dzięki za informację. Zrobie z fi 200. Rozumiem że z tą czerpnia nic nie kombinować? Czy lepsza bez daszka? W sensie że będzie lepszy dopływ powietrza? Ale z kolei opady mogą się dostawać do rury? Edytowane 28 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2019 #18 Opublikowano 15 Października 2019 Jakąś osłonę można zrobić , masz tak i tak zapas przekroju na wlocie. Cytuj
mik90 Opublikowano 31 Października 2019 Autor #19 Opublikowano 31 Października 2019 Mam jeszcze pytanie. Czy tą rurę puścić na ścianie naprzeciwko wentylatora(jakieś 60cm ściana od wentylatora). Czy gdzieś w narożniku żeby powietrze leciało ogólnie w okolice kotła? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 31 Października 2019 #20 Opublikowano 31 Października 2019 W dniu 8.10.2019 o 15:43, wit21 napisał(a): Tylko "Rura" przez ścianę spowoduje stały dopływ powietrza z zewnątrz z jednoczesną ucieczką ogrzanego powietrza z kotłowni - czyli jej wychładzanie. Rozwiń Jakim cudem ciepłe z kotłowni "ucieknie", skoro taka rura umieszczona jest nad posadzką? Wywiew to dodatkowa kratka pod sufitem do kanału wentylacyjnego. 1 1 Cytuj
Gość Opublikowano 31 Października 2019 #21 Opublikowano 31 Października 2019 (edytowane) @gmaj22 Kolega chyba miał jedynie na myśli o wiele większe wychładzanie kotłowni,gdy rura będzie zrobiona na przestrzał. No i ciepłe też ucieknie szybciej jeżeli w kotłowni jest wywiew-a jest,widać na zdjęciu,więc kolega dobrze pisze:) W każdym bądź razie będzie zimniej niż gdyby zrobił jak mu proponowano. Edytowane 31 Października 2019 przez Gość Cytuj
mik90 Opublikowano 31 Października 2019 Autor #22 Opublikowano 31 Października 2019 Ja robię kanał "Z"-to juz zostało ustalone. Tylko zastanawiam się w jakim od kotła miejscu ją umieścić. Naprzeciw wentylatora kotła, czy gdzieś w narożniku w okolicy kotła. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 31 Października 2019 #23 Opublikowano 31 Października 2019 (edytowane) Mnie na tym zdjęciu co innego zastanawia. Powrót CWU wpięty jest z powrotem grzejników do powrotu 4D? Zasilanie CWU widać jest przed 4D. PS: nie musi być na wprost wentylatora kotła. Najlepiej gdzieś w przeciwległym rogu do wywiewu. Edytowane 31 Października 2019 przez gmaj22 Cytuj
mik90 Opublikowano 31 Października 2019 Autor #24 Opublikowano 31 Października 2019 (edytowane) Na forum dowiedziałem się, że to jest źle. Instalator w przyszłym tygodniu będzie to przerabiał. W zasadzie to naprzeciw wentylatora to jest też przeciwlegle do wywiewu, bo za kotłem pod sufitem jest wywiew. Edytowane 31 Października 2019 przez mik90 Cytuj
mik90 Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor #25 Opublikowano 10 Listopada 2019 A więc wykonałem "z" do kotłowni. Rura fi 200. Mam pytanie czy kolano skierować bezpośrednio w stronę kotła, czy może jednak w bok(zdjęcie 1 czy 2)? Teoretycznie myślę, że lepiej jak powietrze idzie na wprost kotła, ale nie jestem pewien. I czy np. przy większych podmuchach nie będzie za mocno mu dawać. Wywiew wentylacyjny jest tuż za kotłem pod sufitem. Cytuj