mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #51 Opublikowano 15 Lutego 2019 A ja przez sobote i niedziele to bym narazie wstawił zz jak narysowałem i przetestować a to można zrobić bez spuszczania wody
zaworek Opublikowano 15 Lutego 2019 #52 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:05, plemie101 napisał(a): Hmmm ponawiam pytanie odnośnie 3D, jeśli zmienię to coś się poprawi ? Czy nic ? Rozwiń Jak zmienisz zawór i rury na większe to się poprawi
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #53 Opublikowano 15 Lutego 2019 Proponuję taką kolejność, skoro chcesz się bawic sam: 1/ wymieniasz mieszacz 3D na taki, jaki zaproponował @zaworek albo zwykły z mozliwością zamontowania póżniej siłownika. 2/ jeśli nie pomoże i konieczna będzie jednak wymiana zasilania i powrotu podłogówki, wtedy możesz przerobić tak, jak pokazałem w poście #16. 3/ kolejny etap ewentualnie razem z etapem 2 - rozwiązanie kwestii ochrony powrotu. Oczywiście w każdej opcji pamiętać o zaworze zwrotnym we właściwym miejscu, jak wspomniał @mironw Samo wstawienie zaworu zwrotnego teraz nie poprawi sytuacji, bo problem jest z przepływem.
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #54 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:08, mironw napisał(a): A ja przez sobote i niedziele to bym narazie wstawił zz jak narysowałem i przetestować a to można zrobić bez spuszczania wody Rozwiń Możesz podesłać jaki zawór masz na myśli zwrotny ? I co on ma pomóc ?
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #55 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:12, gmaj22 napisał(a): Proponuję taką kolejność, skoro chcesz się bawic sam: 1/ wymieniasz mieszacz 3D na taki, jaki zaproponował @zaworek albo zwykły z mozliwością zamontowania póżniej siłownika. 2/ jeśli nie pomoże i konieczna będzie jednak wymiana zasilania i powrotu podłogówki, wtedy możesz przerobić tak, jak pokazałem w poście #16. 3/ kolejny etap ewentualnie razem z etapem 2 - rozwiązanie kwestii ochrony powrotu. Rozwiń Ok, a jak ochronić powrót ? I co to ma zmienić ? Przepraszam że tak się dopytuje, ale ciemny jestem..
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #56 Opublikowano 15 Lutego 2019 zapobiegnie pchanie chłodnej wody z instalacji CO
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #58 Opublikowano 15 Lutego 2019 Najpierw napisz, czy sprawdziłes ten filtr przed mieszaczem 3D podłogówki? Albo daj mieszacz na minimum, zamknij zawór kulowy przed mieszaczem, niech pompa kręci w samych petlach. Będziesz widział, czy uda siię zwiekszyc przepływy na kilku pętlach.
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #59 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:20, mironw napisał(a): zapobiegnie pchanie chłodnej wody z instalacji CO Rozwiń Raczej zaciąganiu przez pompę podłogową z powrotu instalacji zamiast z powrotu podłogówki. Ale latem faktycznie zapobiegnie pchaniu przez pompę CWU powrotem w podłogę.
zaworek Opublikowano 15 Lutego 2019 #60 Opublikowano 15 Lutego 2019 Zawór zwrotny nie ma nic wspólnego z przepływami w pętlach a to jest głównym problemem autora tematu
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #61 Opublikowano 15 Lutego 2019 Mój post #53 - ostatnie zdanie :) "Samo wstawienie zaworu zwrotnego teraz nie poprawi sytuacji, bo problem jest z przepływem."
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #62 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:26, zaworek napisał(a): Zawór zwrotny nie ma nic wspólnego z przepływami w pętlach a to jest głównym problemem autora tematu Rozwiń Może nie bezpośrednio ale patrząc na to że jest piętro , a powrót CO tylko28 i wszystko w to wpięte , to przypuszczam że ciśnienie przy Cu18 na 3Dz powrotu podłogi się równoważy a i tak ZZjest potrzebny nawet przy zmianie rur naCu22
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #63 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:23, gmaj22 napisał(a): Najpierw napisz, czy sprawdziłes ten filtr przed mieszaczem 3D podłogówki? Albo daj mieszacz na minimum, zamknij zawór kulowy przed mieszaczem, niech pompa kręci w samych petlach. Będziesz widział, czy uda siię zwiekszyc przepływy na kilku pętlach. Rozwiń Musiałem pominąć post tyle tego było, gdy zamknę zawór przed 3D to rotametry idą do góry... Czyli przepływ spada do minimum
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #64 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:34, mironw napisał(a): Może nie bezpośrednio ale patrząc na to że jest piętro , a powrót CO tylko28 i wszystko w to wpięte , to przypuszczam że ciśnienie przy Cu18 na 3Dz powrotu podłogi się równoważy a i tak ZZjest potrzebny nawet przy zmianie rur naCu22 Rozwiń Jest piętro ale piętro nawet przez chwilę nie było włączone w zasadzie prócz sprawdzenia bo pomieszczenie nie oddane jeszcze do użytku ;)
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #65 Opublikowano 15 Lutego 2019 A 3D na minimum dałeś, żeby otworzyć w pełni króciec z powrotu? Zawory na dolnej belce otwarte? Pętle odpowietrzone? Kapturek na odpowietrzniku dolnej belki zakręcony? I jeszcze jedno: ponieważ nie masz tego zwrotnego, to zakręć do testu zawór kulowy na powrocie podłogówki. Pompa ma kręcić przez zawór 3D samymi obiegami w pętlach. Tylko pamiętaj, co robisz, żeby pózniej przywrócić stan poprzedni :)
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #66 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:46, plemie101 napisał(a): Jest piętro ale piętro nawet przez chwilę nie było włączone w zasadzie prócz sprawdzenia bo pomieszczenie nie oddane jeszcze do użytku ;) Rozwiń to znaczy że CO nie działa teraz? To przekręć 4D zgodnie ze wskazówką zegara i obserwuj rotametry
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #67 Opublikowano 15 Lutego 2019 @plemie101 zrób blisko i wyraźne zdjęcie 4D
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #68 Opublikowano 15 Lutego 2019 Prrr...niech się zdecyduje, co najpierw sprawdza. My wiemy o co chodzi, ale autor się pogubi :)
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #69 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:46, gmaj22 napisał(a): A 3D na minimum dałeś, żeby otworzyć w pełni króciec z powrotu? Zawory na dolnej belce otwarte? Pętle odpowietrzone? Kapturek na odpowietrzniku dolnej belki zakręcony? I jeszcze jedno: ponieważ nie masz tego zwrotnego, to zakręć do testu zawór kulowy na powrocie podłogówki. Pompa ma kręcić przez zawór 3D samymi obiegami w pętlach. Tylko pamiętaj, co robisz, żeby pózniej przywrócić stan poprzedni :) Rozwiń Tak zrobiłem i rotametry w górze...
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #70 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:57, mironw napisał(a): @plemie101 zrób blisko i wyraźne zdjęcie 4D Rozwiń
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #71 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 21:53, mironw napisał(a): to znaczy że CO nie działa teraz? To przekręć 4D zgodnie ze wskazówką zegara i obserwuj rotametry Rozwiń Grzejniki działają wszędzie
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #72 Opublikowano 15 Lutego 2019 Zasilanie z kotła z prawej, mieszacz do oporu w lewo, czyli w pełni otwarty na instalację. Ale....na zbliżeniu coś mi sie nie podoba. Niebieski dzióbek z lewej strony. Czyżby przegroda przestawiona? Dasz radę ustawić 4D na "5", ściągnąś w tej pozycji samo plastikowe pokrętło i zrobić zdjęcie osi zaworu? Tak dla pewnosci.... Bo czuję że jest zonk ;)
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #73 Opublikowano 15 Lutego 2019 a ten hydraulik był na wiamy czy zeza miał nawet instrukcji montażu nie zna ,ale teraz grzeją?
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #74 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 22:01, gmaj22 napisał(a): Zasilanie z kotła z prawej, mieszacz do oporu w lewo, czyli w pełni otwarty na instalację. Rozwiń Mieszacz 3D próbowany i otwarty i zamknięty i rotametry i tak idą do góry i tak
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #75 Opublikowano 15 Lutego 2019 W dniu 15.02.2019 o 22:04, mironw napisał(a): a ten hydraulik był na wiamy czy zeza miał nawet instrukcji montażu nie zna ,ale teraz grzeją? Rozwiń Trudno wyczuć, żeby żonka była by widziała:p hahaha tak grzejniki grzeją, dwa obiegi podłogowki też, ale przy odpaleniu 3 już słabo grzeje podłogę