kamil22dst Opublikowano 19 Listopada 2018 #1 Opublikowano 19 Listopada 2018 Witam. Wygląda na to że "znajomy" instalator się nie popisał z wykonaniem kotłowni. Dom ok 120m2 podłogówka góra i dół plus drabinki w łazienkach. Kocioł Kostrzewa Mini BIO Luxury 10kw. Poniżej zamieszczam schemat kotłowni. Na maila mogę wysłać również krótki film z kotłowni. Chodzi o ochronę powrotu która wynosi obecnie wynosi ok 18C. Zawór trójdrożny otwiera się praktycznie na max i zabiera całość ciepła na podłogówkę. Na schemacie zielone kołko to zawór esbe termostatyczny 50C. Ten krótki obieg chyba praktycznie w ogóle nie działa. ponieważ do zaworu dochodzi zimny powrót a ciepła woda z kotła "nie może się dopchać" do zaworu który jakby był zamknięty. Drabinki łazienkowe są wpięte w trójniku zaraz przy wyjściu z kotła ale mimo wszystko nie grzeją ewentualnie są letnie. Na kotle ustawione załączanie się pomp przy temperaturze kotła 55C. Co poprawić? Może ktoś będzie zainteresowany naprawą kotłowni? Wszelka pomoc mile widziana.
g69 Opublikowano 20 Listopada 2018 #2 Opublikowano 20 Listopada 2018 Brak zaworów zwrotnych,zaworów odcinających,filtrów przed pompami.
YaroXylen Opublikowano 20 Listopada 2018 #3 Opublikowano 20 Listopada 2018 8 godzin temu, kamil22dst napisał: Witam. Wygląda na to że "znajomy" instalator się nie popisał z wykonaniem kotłowni.................Drabinki łazienkowe są wpięte w trójniku zaraz przy wyjściu z kotła ale mimo wszystko nie grzeją ewentualnie są letnie. .... Witam Kolegę. Która pompa zasila drabinki bo nie bardzo mogę znaleźć? Niestety ciągłej ochrony powrotu w tym wykonaniu nie będzie. Bierz fachurkę za ryj... i albo niech poprawia albo niech zwróci kasę po "znajomości"..... no chyba że robił Tobie gratis :) Przepraszam za styl ale tak czasami trzeba. Zrób kolego fotki i pokaż instalację w okolicy kotła , pompek i zaworów. Na pewno koledzy Tobie coś podpowiedzą. Niedawno widziałem jak majsterek zrobił klientowi całą instalację na PEXie16 w domu 250m parterowym!!!, a najgrubsze kawałki rur to tylko w pobliżu kotła miedziane 22 !!! i kocioł 19kW Po odpaleniu, wszystkie pompy ze sobą dosłownie siłowały się, a w rurach tylko jeden szum, ciepło było tylko w pobliżu kotłowni, a im dalej to wszystko chłodne albo zupełnie zimne.... Pozdrawiam. YARO
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #4 Opublikowano 20 Listopada 2018 Zaraz podjadę na budowę i zrobię zdjęcia jak to wygląda. Chętnie bym wziął tego kolegę "za ryj" i niech poprawia... Tak to jest jak się weźmie kolegę który zapewnia że wszystko będzie ok... przerabiał tą kotłownie 2razy nie mam sił do niego. Już myślalem że bedzie wszystko ok. Co do pompki do grzejników to naturalnie jej nie ma.. Wcześniej te grzejniki były wpięte w podłogówkę to też grzały aby tylko.. do tematu wróce wieczorem z dokładnymi zdjeciami kotłowni.
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2018 Wysyłam zdjęcia jak to wygląda w tej chwili.
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #6 Opublikowano 20 Listopada 2018 15 godzin temu, g69 napisał: Brak zaworów zwrotnych,zaworów odcinających,filtrów przed pompami. proszę zerknąć na zdjecia i ocenić jak to wygląda w realu, schemat robiłem na szybko bez wszystkich szczegółów
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2018 #7 Opublikowano 20 Listopada 2018 Chcąc zastosować widoczny na zdjęciach zawór VTC do ochrony powrotu oraz zawór 3D na podłogówkę to powinno być w instalacji zastosowane sprzęgło hydraukiczne
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #8 Opublikowano 20 Listopada 2018 czy dobrze widzę 19 minut temu, odpowietrznik napisał: Chcąc zastosować widoczny na zdjęciach zawór VTC do ochrony powrotu oraz zawór 3D na podłogówkę to powinno być w instalacji zastosowane sprzęgło hydraukiczne na Pana schemacie 4 pompy plus sprzęgło? nie da się tego układu jakoś uprościć?
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2018 #9 Opublikowano 20 Listopada 2018 Może o jedną pompę mniej bo pytanie czy jest sens dawać osobną pompę tylko dla dwóch drabinek i drabinki zrobić ewentualnie elektryczne.Trzy pompy już masz dokupić tylko albo aż sprzęgło 400zł +koszt przeróbki Nie bardzo widzę tańszego sposobu aby to poprawnie działało
YaroXylen Opublikowano 20 Listopada 2018 #10 Opublikowano 20 Listopada 2018 Słusznie kolega Odpowietrznik uwzględnił pompkę do grzejników. Podłączenie drabinek pod obieg podłogowy skutkuje tylko letnimi grzejnikami, natomiast wpięcie przed podłogówką podnosi ich temperaturę ale popchnąć trzeba dodatkową pompką. Ja również jestem zwolennikiem sprzęgła. Pozdrawiam.YARO
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 20 Listopada 2018 Podsumowując w moim przypadku żeby uratować tą kotłownię trzeba dołożyć sprzęgło i pompkę dla grzejników? ile szacunkowo może kosztować mnie poprawienie tej kotłowni ? (może być na prive)
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #12 Opublikowano 20 Listopada 2018 Przede wszystkim dziękuję za pomoc Panowie. jakieś sugestie odnośnie typu/producent tego sprzęgła?
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 20 Listopada 2018 Znalazłem w necie schemat kotłowni, może nie potrzebnie kombinuję ale czy ten układ sprawdziłby się w moim przypadku? ewentualnie w miejsce czujnika temperatury powrotu zastosować zawór ten co mam firmy ESBE. Czy definitywnie pójść w sprzegło, dodatkową pompkę bo to jest najlepszy i przy okazji najtańszy sposób naprawy kotłowni?
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2018 #15 Opublikowano 20 Listopada 2018 Nie,bo masz kocioł na pellet? a pompa kotłowa nie jest dobrym rozwiązaniem dla tego typu kotła.To dobry sprawdzony schemat(lepszy od zaworu 4D) dla zasypowca czy kotła na ekogroszek. A tak na marginesie to ten schemat jest niepoprawny
kamil22dst Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #16 Opublikowano 20 Listopada 2018 Tak kocioł jest na pellet Kostrzewa mini bio 10kw. W instrukcji Kostrzewy coś wspomnieli o pompie kotłowej. Ok zostaje opcja z sprzęgłem hydraulicznym dodatkową pompką, generalnie wg Pana schematu. Jest na forum polecany instalator który ogarnie ten temat,, najlepiej z okolic Wrocławia?
kamil22dst Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #17 Opublikowano 25 Listopada 2018 W dniu 20.11.2018 o 23:12, odpowietrznik napisał: Nie,bo masz kocioł na pellet? a pompa kotłowa nie jest dobrym rozwiązaniem dla tego typu kotła.To dobry sprawdzony schemat(lepszy od zaworu 4D) dla zasypowca czy kotła na ekogroszek. A tak na marginesie to ten schemat jest niepoprawny Mam jeszcze pytanie odnośnie podpięcia pompy do grzejników. W tej chwili pompa CO i kotłowa są podpięte pod jedno wyjście w sterowniku (załączają się razem) podpiąć w te samo wyjście pompkę od grzejników?
pastor Opublikowano 26 Listopada 2018 #18 Opublikowano 26 Listopada 2018 Nie. Chyba ze pradowo wyjście wyrobi. Nie robi się takich rzeczy. Jak już tak kombinujesz to wyjście sterownika powinno załączać przekaźnik zewnętrzny który sterowałby pompami.
g69 Opublikowano 27 Listopada 2018 #19 Opublikowano 27 Listopada 2018 Może problemem jest to,że ten zawór VTC nie jest pierwszym odbiornikiem?Na zdjęciu widać jakby ciepełko z kotła pierw zasysane było przez pompę OP.A może z tą pompą od ochrony powrotu coś nie halo?Nie kręci?Za mało wydajna od tej od OP? I kolejna sprawa czy na korpusie pompy ochrony powrotu strzałka jest do góry?Takie mam wrażenie ale może to to tylko złudzenie.Mam wrażenie,że na zaworze zwrotnym jest to samo.
odpowietrznik Opublikowano 27 Listopada 2018 #20 Opublikowano 27 Listopada 2018 W ogóle ten VTC źle podłączony.O ile dobrze rozszyfrowałem które rury od czego idą to powinno być jak w załączniku.Tylko i tak jak już wspomniałem te dwa zawory powinny być rozdzielone sprzęgłem
kamil22dst Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor #21 Opublikowano 27 Listopada 2018 23 godziny temu, pastor napisał: Nie. Chyba ze pradowo wyjście wyrobi. Nie robi się takich rzeczy. Jak już tak kombinujesz to wyjście sterownika powinno załączać przekaźnik zewnętrzny który sterowałby pompami. obciążalność wyjść na pompę CO wynosi 100W i na CWU też 100W.
kamil22dst Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor #22 Opublikowano 27 Listopada 2018 16 godzin temu, g69 napisał: Może problemem jest to,że ten zawór VTC nie jest pierwszym odbiornikiem?Na zdjęciu widać jakby ciepełko z kotła pierw zasysane było przez pompę OP.A może z tą pompą od ochrony powrotu coś nie halo?Nie kręci?Za mało wydajna od tej od OP? I kolejna sprawa czy na korpusie pompy ochrony powrotu strzałka jest do góry?Takie mam wrażenie ale może to to tylko złudzenie.Mam wrażenie,że na zaworze zwrotnym jest to samo. Sprawdziłem pompka i zawór mają strzałki skierowane w dół. Nie wiem czy pomka od powrotu kręci czy nie... załącza się razem z pompką ogrzewania podłogowego i mimo że zawór 3D jest jeszcze zamkniety to ciepła woda z kotła nie chce krążyć przez pompkę powrotu może faktycznie z nią coś nie tak? Czy może zawór VTC nie puszcza ponieważ nie ma tam 50C? Sam nie wiem
kamil22dst Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor #23 Opublikowano 27 Listopada 2018 14 godzin temu, odpowietrznik napisał: W ogóle ten VTC źle podłączony.O ile dobrze rozszyfrowałem które rury od czego idą to powinno być jak w załączniku.Tylko i tak jak już wspomniałem te dwa zawory powinny być rozdzielone sprzęgłem Dobrze Pan rozszyfrował te zdjęcie. Na powrocie z podłogówki jest jeszcze wpiety powrót z grzejników. Generalnie będę chciał przerobić kotłownię zgodnie z zamieszczonym przez Pana schematem ze sprzęgłem hydraulicznym. Tylko mało który hydraulik chce wejść po innym poprawiać. Dlatego wypytuję o wszystkie szczegóły żeby znowu nie trafić kogoś kto nie ogarnia tematu
kamil22dst Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor #24 Opublikowano 27 Listopada 2018 23 godziny temu, pastor napisał: Nie. Chyba ze pradowo wyjście wyrobi. Nie robi się takich rzeczy. Jak już tak kombinujesz to wyjście sterownika powinno załączać przekaźnik zewnętrzny który sterowałby pompami. Ja nie chce kombinować tylko zrobić żeby było zgodnie ze sztuką, bez kompromisów
g69 Opublikowano 28 Listopada 2018 #25 Opublikowano 28 Listopada 2018 7 godzin temu, kamil22dst napisał: Czy może zawór VTC nie puszcza ponieważ nie ma tam 50C? Do 50 stopni to on właśnie ma pracować w krótkim obiegu.Jak temperatura na kotle wzrasta powyżej 50 stopni powoli puszcza wodę na instalację.Pełne otwarcie chyba przy 60 stopniach.