qwertykokos Opublikowano 13 Listopada 2018 #1 Opublikowano 13 Listopada 2018 Dzień dobry. Posiadam kocioł Defro na ekogroszek oraz ogrzewanie podłogowe. Instalacja wygląda tak : Z kotła jest wyjście na pompę CWU oraz na zawór 4 drożny. Pompa CWU jeszcze nie dział. Za zaworem 4D jest pompa na ogrzewanie podłogowe. Przy listwach są pompy z zaworami 3 drożnymi którymi reguluje temperaturę na ogrzewanie parter i piętro. W kotle mam temperaturę zadaną 65 stopni a powrót ma mieć 55. Gdy ustawię za zaworze 4D by temperatura powrotu miała 55 stopni (ok 3 na skali) na ogrzewanie płynie bardzo chłodna woda może 25 stopni. Gdy zmienię ustawienie na zaworze 4D np na 4, wtedy spada temperatura powrotu a rośnie temperatura na ogrzewanie. By utrzymać odpowiednią temp na ogrzewaniu musiał bym mieć temperaturę powrotu w granicach 25-30 stopni a skalę ustawioną między 6 a 10. Czy problemem jest brak pompy obiegowej na powrocie do kotła?
Gość Digitrax Opublikowano 13 Listopada 2018 #2 Opublikowano 13 Listopada 2018 Zawór 4D nie zapewnia jednocześnie wysokiej temperatury powrotu i pożądanej regulacji temperatury C.O. Założenia Twego układu są błędne. Jeżeli masz tylko ogrzewanie podłogowe to w szafkach nie powinno być pomp z zaworami 3D a jedynie rozdzielacze z rotametrami. W kotłowni winna być wydajna pompa (obliczona do przepływów podłogówki) z zaworem 3D z siłownikiem sterowanym przez sterownik pogodowy. Do zapewnienia wysokiej temperatury powrotu instaluje się pompę obiegu kotłowego. Gdybyś tu był zanim układ wykonano to byś sporo zaoszczędził. Teraz musisz zainstalować kolejną pompę pomiędzy zaworem 4D a powrotem kotła, która ma pracować stale.
qwertykokos Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 13 Listopada 2018 Czyli w takim układzie jak jest teraz potrzebuję dodatkowej pompy na powrocie do kotła? Wtedy temperatura powrotu będzie osiągana? Układ składa się jeszcze z grzejników w łazienkach jednak nie wspominałem o tym ponieważ jeszcze nie są podłączone. Na razie działa tylko ogrzewanie podłogowe.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2018 #4 Opublikowano 13 Listopada 2018 W obecnej instalacji sąi tak 2 pompy w szeregu - pompa za 4-D i pompy za 3-D. Wystarczy przenieść tą pompę z wyjścia 4-D na powrót kotła i będzie OK. Natomiast do grzejników łazienkowych wystarczy wstawić pompę od cyrkulacji CW wprost z kotła - tak jak grzanie CW.
lechumb Opublikowano 13 Listopada 2018 #5 Opublikowano 13 Listopada 2018 Sambor dobrze pisze. Przy rozdzielaczach i tak są pompy które zaciągną wode. Przenieś pompę na powrót z 4d i będzie git.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2018 #6 Opublikowano 14 Listopada 2018 Grzejniki łazienkowe to można podłączyć do obiegu ładowania cwu. Będą grzały wtedy, kiedy będzie pracowała pompa cwu, albo przy ciągłej pracy pompy cwu bedzie dogrzany powrót kotła i łazienka :). Latem i w okresach przejściowych można wysuszyć też ręczniki. Bywają takie rozwiązania, choć nie w "książkach" :)