aristonwitek Opublikowano 26 Sierpnia 2018 #26 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 4 godziny temu, Andrzej_M_ napisał: To zacznijmy powoli przeliczać "zadowolenie" grupki użytkowników podgrzewaczy Ariston LYDOS HYBRID na przybliżone realne dane. Kolega @AdamK13 w jednym z postów, podał zużycie energii elektrycznej z czternastodniowej "codziennej" eksploatacji podgrzewacza Ariston LYDOS HYBRID o pojemności zasobnika 100 litrów.14 dni - zużycie 13,5 kWh, co po przeliczeniu daje nam 0,96 kWh lub 960 Wh zużycia energii elektrycznej na dobę. Kolega @AdamK13 zaznaczył także, że podgrzewa wodę w podgrzewaczu do temperatury 45*C. Czy te dobowe zużycie energii elektrycznej jest małe, średnie czy duże, to zależy w głównej mierze od sposobu korzystania z zasobów wody CWU. Przeliczmy może zatem ile litrów wody (od temp. 10*C , do temp. 45*C) możemy podgrzać energią elektryczną o wartości 0.96 kWh. 0,96 kWh to energia 3 456 000 J (Dżul). Ciepło właściwe wody to w przybliżeniu 4 200 J/kgK. Czyli by podgrzać 1 kg (1 litr) wody o 1*K stopień Kelwina (Celsjusza), musimy dostarczyć około 4 200 J energii. By podgrzać 1 l wody od temp. 10*C , do temp. 45*C musimy tej energii dostarczyć w ilości 147 000 J. Podsumowując używając grzałki elektrycznej, energią elektryczną o wartości 0,96 kWh podgrzejemy 23,5 l wody od temp. 10*C , do temp. 45*C. ps.cdn. W tych wyliczeniach niestety jest wiele nieprawidłowości: po pierwsze: @AdamK13 napisał, że zużył 0,96kWh co wcale nie oznacza, że moc grzewcza urządzenia to 0,96kWh.To oznacza że urządzenie tyle zużyło energii. Urządzenie pobiera 0,19kW/h na potrzeby działania kompresora i wentylatora, natomiast moc grzewcza wężownicy, którą opleciony jest zbiornik i w której płynie czynnik grzewczy R134A i który został ogrzany przez powietrze oraz kompresor (podczas sprężania) daje moc ok. 0,4kW/h a może i więcej. po drugie: nigdy nie zużywamy wody ze 100 litrowego zbiornika do 10 stopni. Ja posiadam 100 litrowy zbiornik z elektronicznym wyświetlaczem i najniższą temperaturę podczas użytkowania jaką odnotowałem to 24 stopnie (woda i tak wydaje się już wtedy mocno zimna). Tak więc chyba tylko @AdamK13 może zmierzyć ile zużywa CWU. Chyba trzeba by założyć licznik na wejściu albo na wyjściu z urządzenia (na wężykach :) ) pozdrawiam Witek Cytuj
PioBin Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #27 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Zmierzyc na forum sie nie da ale oszacowac mozna. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #28 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) 9 godzin temu, AdamK13 napisał: ,,,, Zastanawia mnie tylko to, co oznacza określenie " doświadczony forumowicz". Kto nadaje tę cechę i na podstawie czego.Wszystko wskazuje na to ,że "doświadczony" torpeduje wększość postów. Ale mnie nie odstrasza takie zachowanie-wprost odwrotnie-pobudza to kolejnych rzetelnych wypowiedzi.,,,, Z tego co dosyć pobieżnie się orientuje, to decydują o tym dwaj administratorzy tegoż forum. Reszta to algorytmy zawarte w oprogramowaniu do prowadzenia forum, czyli zwykła matematyka. 9 godzin temu, AdamK13 napisał: ,,,, Nie jestem w stanie podać relacji : energia - ilość wody gdyż nie mam zamontowanego licznika na samą ciepłą wodę. ,,,, Dlatego postanowiłem Ci pomóc i szacunkowo przeliczę ile podgrzewasz wody. Zużycia wody nie da się w prosty przeliczyć, bo nie znamy temperatury wody, którą zużywasz na urządzeniach krańcowych. Na razie podałem ile litrów wody można podgrzać od temp. 10*C , do temp. 45*C energią elektryczną którą zużywa Twój 100 litrowy podgrzewacz Ariston LYDOS HYBRID. ps.cdn. Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Andrzej_M_ Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #29 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 11 godzin temu, aristonwitek napisał: W tych wyliczeniach niestety jest wiele nieprawidłowości: ,,, Drogi Witku, proszę więc o wskazanie tych nieprawidłowości. Ty napisałeś dwa zdania i oba można zaliczyć w poczet kłamstwa oraz techniki manipulacji słownej. 11 godzin temu, aristonwitek napisał: ,,,, po pierwsze: @AdamK13 napisał, że zużył 0,96kWh co wcale nie oznacza, że moc grzewcza urządzenia to 0,96kWh.To oznacza że urządzenie tyle zużyło energii. Urządzenie pobiera 0,19kW/h na potrzeby działania kompresora i wentylatora, natomiast moc grzewcza wężownicy, którą opleciony jest zbiornik i w której płynie czynnik grzewczy R134A i który został ogrzany przez powietrze oraz kompresor (podczas sprężania) daje moc ok. 0,4kW/h a może i więcej.,,,, 11 godzin temu, aristonwitek napisał: ,,,, po drugie: nigdy nie zużywamy wody ze 100 litrowego zbiornika do 10 stopni. Ja posiadam 100 litrowy zbiornik z elektronicznym wyświetlaczem i najniższą temperaturę podczas użytkowania jaką odnotowałem to 24 stopnie (woda i tak wydaje się już wtedy mocno zimna). ,,,, ps.cdn. Cytuj
aristonwitek Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #30 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 22 godziny temu, Andrzej_M_ napisał: Drogi Witku, proszę więc o wskazanie tych nieprawidłowości. Ty napisałeś dwa zdania i oba można zaliczyć w poczet kłamstwa oraz techniki manipulacji słownej. ps.cdn. Witam Cię Andrzeju. Podałem Ci niezgodności a Ty twierdzisz, że to kłamstwo i manipulacja słowna? Może po prostu nie znasz zasad działania powietrznej pompy ciepła i dlatego trudno jest Ci zrozumieć jak to jest, że urządzenie daje więcej energii grzewczej niż pobiera energii elektrycznej. Ponieważ Lydos w trybie pompy ciepła (green) nie grzeje grzałką elektryczną, która zużywa dokładnie tyle samo energii elektrycznej co daje energii cieplnej. Po drugie skoro mi zarzucasz, że kłamie w stosunku do zużywanej przeze mnie wody (chodzi o temperaturę w moim zbiorniku) to rozumiem, że sam korzystasz ze zbiornika z elektronicznym wyświetlaczem i u Ciebie temperatura w zbiorniku spada do 10 stopni podczas użytkowania...albo masz kamerkę zamontowaną w moim domu i wyraźnie widzisz, że uzyskuję niższą temperaturę niż podałem. To tyle na temat moich kłamstw...ale do rzeczy: Pisząc o tych nieprawidłowościach chodziło mi o to abyś mógł skorygować podstawowe dane wg których obliczasz zużycie CWU przez @AdamK13 - czyli energię nie elektryczną tylko grzewczą jaką daje urządzenie (COP 2) i temperaturę wody w zbiorniku od której podgrzewacz musi zacząć grzać wodę ( a nie temperaturę wody zasilającej). Wtedy można by w przybliżeniu oszacować zużycie CWU przez @AdamK13 A prośba do @AdamK13: może to nie byłby duży problem gdybyś zamontował przed Lydosem na wężykach licznik do zimnej wody - dałoby to dokładną ilość wody która przechodzi przez zbiornik i wtedy rozwiałbyś wszystkie wątpliwości :) pozdrawiam Witek Cytuj
Hermogenes Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #31 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 " Może po prostu nie znasz zasad działania powietrznej pompy ciepła i dlatego trudno jest Ci zrozumieć jak to jest, że urządzenie daje więcej energii grzewczej niż pobiera energii elektrycznej. " Może gdybyś napisał że energia elektryczna którą pobiera służy tylko do przetransportowania energii cieplnej z powietrza do wody to była by to prawda. Problemu nie ma latem kiedy mamy nadmiar energii cieplnej w otoczeniu. Zimą gdy byśmy podgrzewali łazienkę en elektryczną dostajemy po tyłku na tej energii zużytej na transport z ośrodka powietrze do wody. poz Hermogenes Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #32 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Nikt tego nawet nie zauważy, jeżeli info z powyższych postów jest prawdziwe i ta pompeczka ma 190W i COP=2. Niedawno moje tradycyjne żarówki w łazience dawały więcej ciepła, niż ta pompeczka odbiera. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #33 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Półprawdy wielokrotnie powtarzane, stają się po pewnym czasie prawdą. Zajmijmy się najpierw jednym wycinkiem tematu. (tym prostszym do rozstrzygnięcia) W dniu 26.08.2018 o 23:24, aristonwitek napisał: ,,,, po drugie: nigdy nie zużywamy wody ze 100 litrowego zbiornika do 10 stopni. Ja posiadam 100 litrowy zbiornik z elektronicznym wyświetlaczem i najniższą temperaturę podczas użytkowania jaką odnotowałem to 24 stopnie (woda i tak wydaje się już wtedy mocno zimna). ,,,, 3 godziny temu, aristonwitek napisał: ,,,, Po drugie skoro mi zarzucasz, że kłamie w stosunku do zużywanej przeze mnie wody (chodzi o temperaturę w moim zbiorniku) to rozumiem, że sam korzystasz ze zbiornika z elektronicznym wyświetlaczem i u Ciebie temperatura w zbiorniku spada do 10 stopni podczas użytkowania...albo masz kamerkę zamontowaną w moim domu i wyraźnie widzisz, że uzyskuję niższą temperaturę niż podałem. ,,,, Wstęp. Musimy uzgodnić i przyjąć pewne założenia. 1 - otóż woda w jakimkolwiek podgrzewaczu nigdy nie ma jednolitej temperatury. My przyjmujemy dla prostoty rozwarzań, że cała masa wody posiada taką samą temperaturę. 2 - przyjmiemy, że temperatura tej wody w zbiorniku podgrzewacza to 45*C. 3 - pojemność zasobnika podgrzewacza wody wynosi 100 l. 4 - zakręcamy zaworem odcinającym, dopływ wody do podgrzewacza. Teraz pytanie do @aristonwitek a właściwie dwa pytania z dwoma podpunktami. 1 - Upuszczamy z podgrzewacza 20 l wody. Pytanie: ile litrów wody pozostało w zasobniku, oraz jaka jest temperatura pozostałej wody. 2 - Upuszczamy z podgrzewacza 44,4 l wody. Pytanie: ile litrów wody pozostało w zasobniku, oraz jaka jest temperatura pozostałej wody. Drogi Witku odpowiesz prawidłowo na pytania, przejdziemy do dalszej dyskusji. Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez Andrzej_M_ Cytuj
Hermogenes Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #34 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Drogi HarryH 190 W ciągnie z sieci elektrycznej lecz z łazienki wyciąga 400 W; gdyby pracowała w trybie ON 24h/doba, to wyciągnie prawie 5kWh na pompowanie + 10kWh na ogrzanie łazienki za które musisz zapłacić aby uzupełnić straty. poz Hermogenes Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez Hermogenes Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #35 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Przecież już w sąsiednim temacie o tej samej zabawce o tym dyskutowaliśmy i co? I dalej to samo. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #36 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Tak jak z płaską ziemią. poz Hermogenes ps chyba że mnie chcesz sprowadzić do parteru. Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #37 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) 2 godziny temu, Hermogenes napisał: Drogi HarryH 190 W ciągnie z sieci elektrycznej lecz z łazienki wyciąga 400 W Znalazłem taką charakterystykę: Do nagrzania 100 l o 43C potrzeba: 1,16 Wh/K*kg * 43K * 100kg = 5kWh Ponieważ w trybie Green urządzenie grzeje wodę 12,3 h, to oznacza, że dostarcza mocy cieplnej 5 000 wh/12,3 h= 406 W 190 W pobiera z instalacji elektrycznej, czyli z łazienki 216 W. Czyli moc cieplna, którą to pobiera z łazienki, równoważą 4 oczka halogenowe. Z drugiej strony przeciętny klimatyzator 3,5 kW odpowiada 16 takim podgrzewaczom. Ziemia jest płaska, dziękuję. Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez HarryH Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #38 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 @HarryH to poniżej jest prawidlowo 57 minut temu, HarryH napisał: ,,,, Do nagrzania 100 l o 43C potrzeba: 1,16 Wh/K*kg * 43K * 100kg = 5kWh Ponieważ w trybie Green urządzenie grzeje wodę 12,3 h, to oznacza, że dostarcza mocy cieplnej 5 000 wh/12,3 h= 406 W,,, Przemyśl to na spokojnie jeszcze raz. Godzinę temu, HarryH napisał: ,,,, 190 W pobiera z instalacji elektrycznej, czyli z łazienki 216 W. Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #39 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Gdzie jest błąd? Przeciez to prosta fizyka. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #40 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Nie fizyka, tylko matematyka. Nie będę podpowiadał, jeśli dojdziesz sam to zapamiętasz na przyszłość. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #41 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Najpierw proponuję poznać zasadę działania PC Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #42 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Mylicie Panowie pojęcia i jakieś teorie pomp ciepła odnosicie do prostego układu termodynamicznego. Układ to łazienka, załóżmy bez wymiany ciepła z otoczeniem i poboru wody. Entropia układu może zmienic się tylko o energie elektryczną, czyli 190Wx12,3h= 2337Wh. Entropia wody wrosła o 5 000 Wh, czyli z powietrza w łazience pobrać należy 2663 Wh. Pierwsza zasada termodynamiki, praw przyrody nie przeskoczycie. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #43 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) O rany! ja też tak chce! Ale się nie da! Gdzie w tym układzie en potrzebna na przetworzenie en z powietrza w en grzania wody? Edytowane 2 Września 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #44 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Ale przecież nie chodzi o przemiany cząstkowe, tylko zmianę stanu całego układu. Energia strat mechanicznych silnika i kompresora oraz straty ciepła na chłodzeniu kompresora (inaczej niz w pompie ciepła na zewnątrz budynku)wracają do układu i ponownie nagrzewają łazienkę. Dlatego napisałem, że z powietrza w łazience pobieramy tylko 200W (a nie jak zapewne chcieliście napisać 400). Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #45 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Energia strat cieplnych całej sprężarki to nie więcej niż 10% en pobieranej z sieci. Natomiast pozostała część en elektrycznej , zamieniona na en mechaniczną służy do pompowania ciepła z łazienki do zbiornika i ta en się nie sumuje z tą en którą otrzymujesz w wyniku tłoczenia ( sprężania). Tak naprawdę wkładasz to co układ pobiera z sieci el i to co będzie potrzebne w na ponowne ogrzanie tego pomieszczenia. Typowa PC pobiera en z otoczenia - i jej działanie praktycznie jest uzupełniane z ciepła Ziemi, ciepła otoczenia ,itd a tu nie masz tego uzupełnienia COP=2 to oznacza że PC oddaje 2x ciepła więcej niż pobiera. W szkole średniej za takie stwierdzenie to była by lufa. Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez sambor Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #46 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Ponownie odsyłam do 1 zasady termodynamiki, jeśli już mówimy o szkołach. Przecież COP jest tu nieistotny, mówmy o bilansie energii.Nie chodzi nam o to, ile pompa zużywa energii elektrycznej, tylko ile energii trzeba pobrać z powietrza w łazience. Przecież wszystkie straty będą podnosić entropię układu (w tym momencie bez znaczenia dla bilansu, w jakim udziale wodę, a w jakim powietrze), więc po doprowadzeniu układu do równowagi (osiągnięcia temp. w ogrzewaczu i wyłączenia pompy) energia dostarczona do wody musi być równa energii pobranej z powietrza i z sieci elektrycznej. Panowie twierdzicie, że energia pobrana z powietrza będzie 2 razy większa, czyli entropia układu wzrośnie nie o 5 kWh, ale o 7,5. Czyli waszym zdaniem jeżeli zaizolujemy łazienkę, to ogrzewacz ochładzając się odda 5kWh, a pompa 2,5 kWh strat, czyli do powietrza wróci 7,5 kWh. I mamy perpetuum mobile. Błąd w rozumowaniu bierze się stąd, że rozpatrujecie Panowie układ typu pompa ciepła, a tu mówimy o układzie typu lodówka w kuchni. Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez HarryH Cytuj
Hermogenes Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #47 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Na każdy kg wody potrzebujesz 2 kg powietrza 2m3 na K po kilku kg delta górnego i dolnego źródła przekracza wydajność pompy.Ale możemy się zabawić 20m3 łazienki tracąc 10K podgrzewa 100 kg wody o 1K aby podgrzać tę wodę o 40K trzeba łazienkę schłodzić o 400 K ( dla uproszczenia zakładam iż ciepło właściwe powietrza zostaje const dla temp choć spada z jej obniżaniem) aj dodajmy te 2500 W do układu wychodzi ile K. Tak na marginesie sam chciałeś izolowanego układu. Walnąłem się głową o kopułę i już zapomniałem komu ufać Tobie czy Samborowi. Co ja mam za charakter gdzie nie wejdę to coś namieszam. Może tylko pomyliłem się w dodawaniu sprawdźcie . poz Hermogenes 1 Cytuj
HarryH Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #48 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 W izolowanym układzie nie ma oczywiście tylko samego powietrza, bo jego masa jest bardzo mała w takiej klitce, ale też ściany, meble. Jeżeli założymy przemianę izochoryczną samego SUCHEGO powietrza, to chyba tak to rzeczywiście wyjdzie: Zmiana energii wewnętrznej to całka po temp. *cv*m, w uproszczeniu: deltaU=cv*m*deltaT Załóżmy małą łazienkę, jak chciałeś, 20m3, zatem masa powietrza wyniesie 24 kg cv= 713 J/(kgK) delta U już obliczylismy na ok. 2500 Wh, czyli 9MJ delta T= delta U/cv*m czyli po podstawieniu delta T= 9000 000/(713 *24)= 525 K Czyli policzyłeś dobrze :-), choc taka temperatura jest nieosiągalna oczywista. Oczywiście tak sie nie dzieje, bo chłodzisz przecież ściany (a tu juz jest zupełnie inna masa), meble, jest wymiana powietrza, zachodzą przemiany w samym gazie. Oczywiście jeżeli wod używna jest w łazience, to też trochę ciepła odda, nim spłynie do kanalizacji (np. w wannie). Cytuj
PioBin Opublikowano 29 Sierpnia 2018 #49 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 HarryH jaka jest przewaga / kozysci tego urzadzenia nad innymi sposobami przygotowania CWU? Cytuj
HarryH Opublikowano 29 Sierpnia 2018 #50 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Nie ma żadnych, to pieniądze wdeptane w gówno, o czym pisałem od poczatku. Lepszy efekt ekonomiczny da przejście na taryfę G12, G13, G12w, gdzie placimy 26 gr/kWh. Zmniejszamy wtedy straty postojowe dodatkowo, bo 400W musi pracowac bez przerwy, a pracę grzałki 2kW mozna zoptymalizowac. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.