Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.


CIHYMUR

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To co masz w mieszkaniu działało pewnie na styk,  teraz dostawiasz kilka dobrych metrów rury i już nie może być żadnych strat na przesyle.

Czyli rury od kotła do połączenia ze starą instalacją powinny być PEX32 lub Cu28.

Opublikowano
13 godzin temu, Digitrax napisał:

Na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU wstaw zawór termostatyczny z kapilarą na 55 stopni max. Będzie on regulować temperaturę wody w zbiorniku. Gdy się nagrzeje na max  to wyłączy przepływ przez wężownicę i woda w całości z kotła popłynie na grzejniki.

Bardzo podoba mi się ten pomysł z tym zaworem termostatycznym z kapilarą na 55 st. C - tylko mam pytanie.

Czy założyć go na powrocie CWU ? 

Jeśli założę zaw-termost. na zasilaniu CWU, a woda z kotła bedzie wpływać o temp. np.65*C . Czy to spowoduje natychmiastowe zamknięcie zaworu nie dogrzewając wody znajdującej się w bojlerze?

 

Opublikowano

Rury od kotła do połączenia ze starą instalacją będą zrobione z  Cu 28  żeby nie było oporów.

Sambor jak byś robił dla siebie to dałbyś pompę na zasilaniu czy powrocie? Pomijając koszty i inne ceregiele .

Opublikowano

Zawór z kapilarą na zasilaniu i to zawór 3/4" o zwiększonym przepływie.

Jak zastosujesz powyższy zawór na CWU i pompę na zasilaniu to jak będzie realizowana ochrona kotła?

Wg mnie tak jak mówił Digi czyli jeżeli  zawór z kapilarą to TZM z pompą na powrocie

Opublikowano

Pompy / pompa : na zasilaniu w bok od rury do naczynia.

W piwnicy 1 pompa na obiegu kotłowym , pracująca na stałe 

Pisałeś że masz nieocieplone poddasze - więc zabezpiecz naczynie i rurę do niego , tak aby nie zamarzły.

Dlaczego n a zasilaniu - masz małe przekroje rur w inst domowej, pompa będzie musiała zdrowo się napracować aby to ogarnąć.

Czyli w przypadku pompy na powrocie istnieje możliwość wyrzucania wody przez naczynie 

PS

Nie żebym się czepiał, ale zaw z kapilarą to wg mnie gruba porażka.- ale to tylko moje prywatne zdanie.

Opublikowano

Dzięki wypowiedzi każdego z was udało mi się chyba  rozkminić jak to ma wyglądać. Za co serdecznie Dziękuję.WP_20180531_16_11_30_Pro.thumb.jpg.6b8a3338a0dd9ebace648039b93867dd.jpg

Opublikowano

Za pompą kotłową musisz mieć jeszcze zawór zwrotny sprężynowy i za nim zawór grzybkowy do regulacji przepływu.I jeżeli grzejniki i zasobnik CWU będzie na 1 pompie to wskazany byłby zawór 3D antypoparzeniowy bo przy takim układzie temp.wody użytkowej będzie = temp.wody zasilającej instalację grzejnikową albo kolejna pompa na CWU wtedy masz kontrolę nad temp.wody użytkowej

Opublikowano

Ok. Dzięki. Zastosuje sie.

Czy mógłbyś mi wskazać gdzie wcisnąć ten zawór 3d antypoparzeniowy na moim'' schemacie''?

Opublikowano
4 godziny temu, sambor napisał:

Nie żebym się czepiał, ale zaw z kapilarą to wg mnie gruba porażka.- ale to tylko moje prywatne zdanie.

Potwierdzam. Próbowałem zastosować takie rozwiązanie u siebie. Na drugi dzień już przerabiałem.

Opublikowano

Dziękuje za zainteresowanie się tematem. To bardzo cenna uwaga.

Więc chyba najlepszym rozwiązaniem jednak 4D i siłownik.  

Czy mógłby mi to ktoś rozrysować? Lub wstawić w mój schemat na dwóch rurach tych co idą w przewodzie went.

Opublikowano

Przeczytałem fajny temat. cyt.

A zatem szanowni państwo, inwestorzy i użytkownicy kotłowni na opał stały - montujcie w swoich kotłowniach lub nakażcie montować instalatorom dla własnego dobra zawory czterodrożne. Niewielki wydatek w porównaniu z całą kotłownią zacznie się zwracać już od chwili zamontowania zarówno w oszczędności opału, zwiększeniu żywotności pieca i komforcie w domu. A instalatorzy - proponujcie i montujcie je dla dobra klientów i waszej dobrej opinii. Nie bądzcie dobrzy w skręcaniu kształtek tylko niech wasza praca będzie z korzyścią dla użytkowników kotłowni.

Czy może taki rys: jeśli trzeba coś dodać to proszę o zmianę.

WP_20180531_19_00_57_Pro.jpg

Opublikowano

Czemu? Coś nie tak?Dałbym Z3D na zasilaniu rozgałęzieniu cwu i grzejniki. Ale nie wiem?

Opublikowano

Obieg działający na grawitacji pomiędzy 4-D a kotłem musi być jak najkrótszy i dlatego montuje  się go przy samym kotle - max dł rury tego obiegu to ok 1,5m

A u ciebie jest tej rury sporo - ponad 15m będzie;.

Musisz dodać przed samym kotłem na powrocie pompę aby wymuszała obieg kotłowy.

 

Ponadto zaw 4D to najgorze z możliwych rozwiązanie ochrony powrotu.- i reg temp wody na instalację!

Opublikowano

Nie mam już sił na to wszystko . 

Czyli Z4D nie wchodzi w grę tak?

Poprzednio było lepiej?

Opublikowano

Dokładnie tak.

Opublikowano

To praktycznie są 2 wersje z zaw 4D i pompą na powrocie + podniesienie naczynia oraz z pompą kotłową bez zaw 4D, 3-D.

Jest jeszcze wersja z zaw 3-D na powrocie, czyli ta pompą kotłową ,i zaw dodatkowo - ale wtedy nie masz pomp w mieszkaniu a naczynie idzie w gorę i to mocno.

forum inst 1w.jpg

 

forum inst 2w.jpg

Opublikowano

Ja sugeruje jak w załączniku.3pompy to dzisiaj standard.Plusy:każdy obieg jest niezależnie sterowany.Tylko dwie rury w przewodzie wentylacyjnym,pewność działania,nie potrzeba zaw.antypoparz.ani z kapilarą,naczynie wyrównawcze nie musi być wysoko

Jeden minus 2 pompy nie w kotłowni.Na schemacie brak zaworów odcinających i filtrów przed pompami

 

SSS.jpg

Opublikowano

Dziękuję.

Ale teraz zabiliście mi gwoździa. Co mam wybrać? 

Opublikowano

Ja bym zrobił jak powiedziałem)ale tobie radzę posłuchać rozwiązania które proponuje kol.Sambor

Po prostu można tą instalację zrobić na kilka sposobów i jakoś to będzie działać lepiej lub gorzej)dlatego jest mały chaos w temacie)

Opublikowano

Dziękuję Panowie. Wielki szacun. Jak wykonam to wkleję fotki.

Opublikowano

Ja bym tam widział zawór 3 drogowy lub 4 drogowy na grzejniki. Najlepiej sterowany siłownikiem pogodowe, ewentualnie termostatyczny.

Na kotle można sobie trzymać stale 60 lub więcej, na grzejniki w zależności od potrzeb. Nie będzie tak uderzeń gorąca tylko stale ciepłe grzejniki.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam wszystkich ponownie. 

Był u mnie kominiarz i tak jak obiecałem napiszę, co powie na temat rur w przewodzie kominowym. 

cyt''. Nikt się nie będzie czepiał bo wykorzystał pan swój stary przewód dymowy.''

Powiedział że mogę podłączyć kocioł do komina murowanego z cegły ale nie wiadomo na jak długo to wytrzyma bo, skropliny ,wykwity itd. Zaleca wkład kominowy ze stali kwasoodpornej . gr blachy 0,8 mm wystarczy. Średnica przy odejściu z  kotła to fi 130mm wym zewnętrzny rury. 

On by dał Na początku fi 170mm  a w komin Fi 130. 

Nie wiem jak z gwarancją kotła? W DTR jest napisane'' komin 15x15 lub fi 170mm.

 

------

Kolega ''teres'' napisał że dałby zawór 3D LUB 4D na grzejniki, nie będzie takich uderzeń ciepła . 

Kupiłem już kociołek i ma on sterowanie zaw 3d , 4d i nie wiem czy dać czy czy nie?

Producent kotła mnie zapytał ": Jak będzie wiosna to przykładowo na kotle będzie 65* C  to puści pan taką temperaturę wody na grzejniki ? To pana żona zakracze   : ) 

Nie będzie pan miał sterowalności bez tego zaworu.

Co człowiek to inna opinia, panowie liczę na was. Doradźcie. Pozdrawiam.

 

 

 

WP_20180624_10_57_30_Pro.jpg

WP_20180624_11_00_10_Pro.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.