Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam serdecznie Bardzo proszę o zweryfikowanie instalacji która mam obecnie i chcę ją przerobić mianowicie dodać jeszcze jeden obieg (mieszkanie). Na pierwszym schemacie jest stan obecny a na drugim z dodatkowym obiegiem. Obecnie kocioł ogrzewa jedno mieszkanie około 40 m2 i chcę podpiąć jeszcze jedno o pow około 50 m2, bardzo proszę o wasze opinie jak i również wskazówki . Kocioł to Defro EKR 10KW Pozdrawiam
henryk1953 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2017 To może ja zacznę.Masz nie zgodnie z instrukcją zamontowany kocioł.Kocioł może pracować tylko w układzie otwartym. tu masz DTR-kę tego kociołka. Defro_EKR_instrukcja_obs_ugi.pdf
teres Opublikowano 17 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dla drugiego mieszkania pompę i filtry narysowałeś na powrocie.
marekd Opublikowano 17 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2017 czy to kociol 5 klasy ? nie ma ochrony powrotu i nie ma sprzegla , a przekonasz sie za jakis czas ze warto , powodzenia .
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Kol. henryk słusznie zwraca uwagę na zabezpieczenie kotła. Zakładając, że układ zamknięty jest dopuszczalny, to i tak brakuje dodatkowego zabezpieczenia w postaci "urządzenia schładzającego" (DBV, wężownica itp.). Obecnie zawór 3D spełnia rolę rozdzielacza w celu ochrony powrotu. Do drugiego mieszkania planujesz pompę na powrocie (pomijając jej zły kierunek) również w funkcji ochrony powrotu (mieszania) W jakim celu, skoro ten pierwszy spełnia taką rolę?
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2017 czy to kociol 5 klasy ? nie ma ochrony powrotu i nie ma sprzegla , a przekonasz sie za jakis czas ze warto , powodzenia . Po pierwsze nie 5 klasy, po drugie ochrone powrotu ma na dwa sposoby: 3D oraz CWU. Po trzecie: po co tam sprzęgło?? Przyjrzyj sie schematowi oraz zajrzyj na dane kotła, zanim cokolwiek napiszesz :)
marekd Opublikowano 17 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Przyjrzyj sie nie bede dyskutowa ja tylko uwagi wnosze tyle zreszto nie sie kolega bawi w inst.
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam dziękuję za zainteresowani Przepraszam ale wkradł się błąd pompa do drugiego mieszkania też na zasilaniu (źle narysowałem)
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #10 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Kol. henryk słusznie zwraca uwagę na zabezpieczenie kotła. Zakładając, że układ zamknięty jest dopuszczalny, to i tak brakuje dodatkowego zabezpieczenia w postaci "urządzenia schładzającego" (DBV, wężownica itp.). Obecnie zawór 3D spełnia rolę rozdzielacza w celu ochrony powrotu. Do drugiego mieszkania planujesz pompę na powrocie (pomijając jej zły kierunek) również w funkcji ochrony powrotu (mieszania) W jakim celu, skoro ten pierwszy spełnia taką rolę? Dlatego że ten pierwszy jest na obiegu mniejszego mieszkania poza tym chciałem być pewien że powrót nie będzie zimny
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Koniecznie musisz dokładać drugą pompę i 3D? Nie prościej rozdzielić obiegi za istniejacą pompą? Nie zapomnij o ZZ za pompą CWU
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #12 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dlatego że ten pierwszy jest na obiegu mniej Kol. henryk słusznie zwraca uwagę na zabezpieczenie kotła. Zakładając, że układ zamknięty jest dopuszczalny, to i tak brakuje dodatkowego zabezpieczenia w postaci "urządzenia schładzającego" (DBV, wężownica itp.). Obecnie zawór 3D spełnia rolę rozdzielacza w celu ochrony powrotu. Do drugiego mieszkania planujesz pompę na powrocie (pomijając jej zły kierunek) również w funkcji ochrony powrotu (mieszania) W jakim celu, skoro ten pierwszy spełnia taką rolę? Powinny być dwa zawory DBV? Mam taki zawór zainstalowany na schemacie opisany jako zawór bezpieczeństwa
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #13 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Może i prościej ale chciałem żeby te dwa obiegi pracowały nie zależnie od siebie dlatego że to drugie mieszkanie jest używane sporadycznie, poza tym jest oddalone o około 20 metrów więc nie wiem czy zdało by to egzamin, dołożyć zz do c.w.u?
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #14 Opublikowano 17 Grudnia 2017 To może ja zacznę.Masz nie zgodnie z instrukcją zamontowany kocioł.Kocioł może pracować tylko w układzie otwartym. tu masz DTR-kę tego kociołka. Defro_EKR_instrukcja_obs_ugi.pdf Kolego Henryk zmartwiłeś mnie tym, tym bardziej że istniejącą instalację zakładał wykwalifikowany hydraulik!
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Kolego Henryk zmartwiłeś mnie tym, tym bardziej że istniejącą instalację zakładał wykwalifikowany hydraulik! Widać musi się jeszcze kwalifikować)Owszem Defro ma kocioł do układu zamkniętego no ale nie te diengi) I oprócz zaworu schładzajacego typu DBV musi być jeszcze zawór bezpieczeństwa na zasilaniu ok 2bar Oczywiście woda do DBV z sieci żaden hydrofor
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Musisz wziąć pod uwagę, że przepływ na zasilanie mieszkań przez zawór 3D bedzie pomniejszony przez przepływ na dogrzanie powrotu. Trudno jest ocenić, czy jedna pompa tu wystarczy, czy potrzebna druga, nie znając średnic rur, wymiaru grzejników. Jesli załozysz osobną do drugiego mieszkania, niepotrzebny jest drugi zawór 3D do ochrony powrotu. Wystarczy, że powrót z tego rzadko używanego mieszkania wpięty będzie do powrotu przed trójnikiem z 3D. Warunek: pompa zasilajaca pierwszego mieszkania musi chodzić non stop. Zamiast w drugi 3D, zainwestuj w siłownik, żeby nie przestawiać zaworu w momencie uruchomienia obiegu drugiego mieszkania. Zawór DBV to nie ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Powinny być obydwa. Zresztą tu henryk napisał już wszystko: ma byc tak jak jest w instrukcji kotła. To producent decyduje, (nie instalator), czy kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym (odpowiednia stal, spawacz z uprawnieniami dozorowymi itp.) Odpowietrznik wspomniał o bardzo ważnej rzeczy: zawór DBV MUSI być zasilany wodą niezależnie od zaniku prądu w mieszkaniu/domu. Dlatego hydrofor odpada.
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Zapomnieliście o ważnej rzeczy - takie rozbudowanie instalacji zwiększa ilość wody w obiegu praktycznie dwukrotnie. Dlaczego nikt z was nie wspomniał o istniejącym naczyniu przeponowym i jego rozbudowie na potrzeby powiększonej instalacji? Najprościej będzie dodać obok istniejącego drugie takie same naczynie. Oczywiście ciśnienia w obu naczyniach muszą być takie same.
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #18 Opublikowano 17 Grudnia 2017 do DVB dochodzi woda z sieci. A można zamontować jeden wiekrzy zbiornik przeponowy? Na kolejny nie mam zbyt wiele miejsca
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #19 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Gmaj 22 masz absolutną rację!!! To pokazuje tylko jaka patologia jest w śród wykonawców! Dlatego przed rozpoczęciem rozbudowy chciałem zasięgnąć informacji i okazuje się że tego typu fora są bezcenne.
gregoriusr Opublikowano 17 Grudnia 2017 #20 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam ten zawór bezpieczeństwa z rysunku to jest pewnie zawór DBV.
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2017 #21 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Też nie wiadomo czy instalator dobierał naczynie do istniejącej instalacji czy wrzucił jakieś "na pałę")Może tak być że byłoby wystarczające dla rozbudowanej instalacji,nie mówię że tak jest ale może warto sprawdzić a widać że nie był fachowcem najwyższej klasy skoro zamontował tan kocioł w układzie zamkniętym.I jakoś mi nie leży ta ochrona kotła za pomocą zainstalowania zaw.3D w funkcji rozdziału czynnika grzewczego)
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #22 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Zapomnieliście o ważnej rzeczy - takie rozbudowanie instalacji zwiększa ilość wody w obiegu praktycznie dwukrotnie. Dlaczego nikt z was nie wspomniał o istniejącym naczyniu przeponowym i jego rozbudowie na potrzeby powiększonej instalacji? Najprościej będzie dodać obok istniejącego drugie takie same naczynie. Oczywiście ciśnienia w obu naczyniach muszą być takie same. Bardzo cenna uwaga! Tu jednak brak decyzji autora, czy pozostawia układ zamknięty, czy robi , jak w DTR kotła?
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2017 #23 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Co teraz biedny autor tematu może poradzić)Są trzy opcję: 1)Pozostaje jak jest i wtedy jak w moim ulubionym powiedzeniu jest ryzyko jest zabawa) 2)Harata stropy i daje naczynie układu otwartego w najwyższym punkcie 3)Robi na wymienniku płytowym bez haratania)
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #24 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Czyli tak powinno to wyglądać? Oczywiście większy zbiornik przeponowy
Fus Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #25 Opublikowano 17 Grudnia 2017 w poprzednim nie dodało mi schematu :D