Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw


tcw

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Loren, czytam Twój post #44 piszesz przymykasz czopuch przy silnych wiatrach...przecież to nic nie daje , to tak jakbyś rurę wydechową w aucie przytkał. Też miałem problem w wietrzne dni i założyłem regulator ciągu kominowego i problem zniknął a kocioł pracuje bardziej stabilnie i nie wypuszcza ciepła w komin. Nie ma tzw straty kominowej polecam , bo z tym przymykaniem czopucha to trochę ryzykownepozdrawiam Rafał.a9c5454d41f738ac5f5b3e013437aa26.jpg

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Loren też bawiłem się wydajnością wentylatora i max.obrotami.Ale tych ustawień co piszesz" przerwa w podawaniu 50 sek, max przerwa w podawaniu 60 sek. min czas podawania 1 sek, max czas podawania 5 sek" to mnie nie widzę oczywiście w Pid, mam tylko wydajność podawania +-30 i tyle. Gdzie szukać tych nastaw, bo po uszczelnienie korony musiałem ostro kręcić w dół na wentylatorze z obrotami, Mój sterownik to Tech 480z pid

Opublikowano

Menu serwisowe 5162 = granulacja paliwa=gruba= min. praca podajnika

                                                                                 max. praca podajnika

                                                                                 min. przerwa podajnika

                                                                                 max.przerwa podajnika   itd. Tylko przed dokonywaniem zmian odpisz fabryczne ustawienia żeby móc przywrócić te, które chcesz a nie wszystkie naciskając opcję "ustawienia fabryczne".   

Opublikowano

Loren, czytam Twój post #44 piszesz przymykasz czopuch przy silnych wiatrach...przecież to nic nie daje , to tak jakbyś rurę wydechową w aucie przytkał. Też miałem problem w wietrzne dni i założyłem regulator ciągu kominowego i problem zniknął a kocioł pracuje bardziej stabilnie i nie wypuszcza ciepła w komin. Nie ma tzw straty kominowej polecam , bo z tym przymykaniem czopucha to trochę ryzykownepozdrawiam Rafał.

Bardzo ryzykowne, lepiej otworzyć, lub uchylić drzwiczki wyczystki komina.

Opublikowano

Ale co jest bardzo ryzykowne?...bo nie bardzo rozumiem , regulator ciągu kominowego jest ryzykowny? Dlaczego tak twierdzisz? Bardzo ryzykowne jest przymykanie czopucha tak jak kolega Lorlen to robi.

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Animus zdecydowanie nie zrozumiał cytowanej treści.

Przytykanie czopucha jest bardzo ryzykowne.

 

Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ale co jest bardzo ryzykowne?...bo nie bardzo rozumiem , regulator ciągu kominowego jest ryzykowny? Dlaczego tak twierdzisz? Bardzo ryzykowne jest przymykanie czopucha tak jak kolega Lorlen to robi.

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Regulator ciągu kominowego jest dobrym rozwiązaniem, odniosłem się do  przymykania czopucha.  

A jak już coś pisać  o regulatorze ciągu kominowego to jedyna uwaga że  nie można zaniedbać czyszczenia konina.

Opublikowano

Dokładnie czystość komina to podstawa ...u mnie jest nowy komin systemowy fi 200 mm i czyściutki. Regulator założyłem też dlatego że komin przewymiarowany tzn do mojego kotła zalecana średnica to fi160 mm. Tak samo jak można przewymiarowac moc kotła to podobnie jest z kominem...co za dużo to niezdrowo . Pozdrawiam.

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

U mnie komin drugi sezon nie czyszczony. Zagladałem tam niedawno, nie ma specjalnie co czyścić ale pewnie omiotę na wiosnę.