Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet


Pawel24ng

Rekomendowane odpowiedzi

@Kazio321Wiesz może która wersja oprogramowania?

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Darekgra jest to 14, wiec jak na razie nowszej nie ma . Ale np ma juz całkiem inna fotokomórkę i nie wiem czy wiatrak nie jest wiekszy . Zaraz do niego napisze to mi wysle zdj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. przepustnica nie wpłynie na ciąg kominowy tak jak powinna, tylko ograniczyć przepustowość komina.

2. Otwarcie drzwiczek spowoduje tylko szybszy przepływ zbędnego zimnego powietrza przez wymiennik a on ma inne zadanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Nie chciałem zakładać nowego tematu a mam pytanie. od 2 miesięcy posiadam kocioł Bio Spark 23kw. na początku wszystko był ok lecz ostatnio zauważyłem, że piec nie może osiągnąć temperatury zadanej w ciągu dnia kocioł pracuje cały czas i powoli zwiększa temperaturę tak że na wieczór około 19 jest około 48 stopni. Zauważyłem też że wentylator praktycznie cały czas chodzi na 100%.

ST-580 Pellet P 1.6.1 Praca z PID

Jak może być tego przyczyna?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiele przyczyn... Bez większej ilości danych nic nie doradzimy.

11 godzin temu, TommyLee napisał:

Odnośnie RCK.
Jeżeli zamontuje nad czopuchem to w miejsce gorących spalin (150 topni) RCK wpuści chłodniejsze powietrze z kotłowni.
Może to mieć jakiś negatywny wpływ dla komina z cegły ?

A co to za różnica czy zimne powietrze wpadnie nad czopuchem czy pod.

Ogólnie kominy z cegieł nie są najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnych kotłów.

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie jest problem, bo wyjechał i bedzie dopiero po świętach.  Tak więc odezwij się po świętach a sam u niego będę i zrobię foty dla ciebie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Krzysiek1906 wszystkich... od nastaw i bierzących parametrów na sterowniku do schematu instalacji a przynajmniej zdjęć instalacji. 

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakiś czas temu ustawialem sparka ale 14kw . Tam bez zawirowywaczy spalin własnej roboty ciężko by to ładnie pracowało. Ale najpierw przeba zobaczyć co tam Krzysztofie masz :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posiadam moduł internetowy i zobaczyłem wykres temperatury CO z ostatniej doby i oto co zastałem. ciekawe jest to co było przed chwilą bo w ciągu 30 minut temperatura podskoczyła o 10 stopni. Na regulatorze pokojowym ma ustawione dzień(23stopnie)/noc(21stopni).

obraz.thumb.png.c692af9ea076197d9002621db91bd043.png

20201208_205936.thumb.jpg.7c4c8705e88cfe187101654fa27ad1d5.jpg

20201208_205950.thumb.jpg.8c1e2031a85cf61495af30fb69bb0404.jpg20201208_205943.thumb.jpg.daf7d95ec91d3d166ebae94345b68821.jpg

20201208_210016.thumb.jpg.7e4ab004b1ab1a898dff4589b89cde9a.jpg

pompka górna CO dolna CWU

20201208_210022.thumb.jpg.d39e0bef55912842a56471716130fdf5.jpg

20201208_210035.thumb.jpg.d66c357632011839b64ce5884c3f4b9b.jpg20201208_210213.thumb.jpg.30e0f58fd590440e74fcfedb6b8245d2.jpg

Temperatura załączenia pomp 35. Tryb pracy pomp - równoległy.

Zawór:

kontrola temperatury 0:30, Czas otwarcia: 1:20, skok jednostkowy 5%, minimalne otwarcie 5%.

Tak jak pisałem wcześniej praca z PID

 

Edytowane przez Krzysiek1906
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadana kotła za niska podnieś do 65

Start pomp ustaw na 50 stopni

zadana zaworu za wysoka raczej nie potrzebujesz 50 stopni na grzejnikach przy tych temperaturach.

Obniżenie zadanej zaworu od pokojówki o 20 stopni to gruba przesada.

Brak pompy na powrocie do z 4d do kotła co powoduje zapewne niską temperaturę powrotu.

To wszystko powoduje niestabilna pracę kotła i całej instalacji.

 

A i czas otwarcia zaworu do sprawdzenia bo 80 sekund to raczej nie jest. Sprawdź na naklejce siłownika zaworu i ustaw w sterowniku taki sam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 minut temu, Krzysiek1906 napisał:

Wielkie dzięki za pomoc sprawa rozwiązana. Przyjechała ekipa która to wszystko montowała. Wszystko ustawiła i wytłumaczyła co i jak.

Pochwal ekipę i powiedz co i jak ustawiła i jaka temperaturę ma powrót?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie mam ustawione według krzywej grzania ustawili i pokazali mi gdzie i jakie temperatury zmieniać. W tej chwili temperatura powrotu waha się w granicach 46 stopni przy temperaturze kotła ustawionej na 55.

Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiedzieli że wszystko dobrze jest? I tak ma być?

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.