SzymonC Opublikowano 26 Lutego #1 Opublikowano 26 Lutego Sterownik st-81 (bez pid) WItam mam pewien problem. Na wyświetlaczu od czasu do czasu wyskakują "krzaki", ciężko jest osiągnąć zadana temperaturę 60° przeważnie 55 trzyma, oraz wentylator nie może wejść na obroty przy niskich ustawieniach. Wstaje przy 45% i od czasu do czasu zdarzy mu się że zmienia sam swoją prędkość wolniej szybciej na przemian. Kondensator wymieniony dwukrotnie. Przy niskich obrotach również buczy. W pracy raczej również nie ruszy poniżej 45%. Cytuj
Okonato Opublikowano 10 Maja #2 Opublikowano 10 Maja Na dzień dobry można powiedzieć że wentylator jest uszkodzony, ale krzaki to może być problem z sterownikiem. Czyli uszkodzony człon dotyczący wentylatora czyli tranzystor kondensator... Można wymieniać. Ale próbowałbym nie patrzeć na moc wentylatora. Po prostu dawaj więcej mocy, uznał że u Ciebie minimum to jakieś 40% Do pracy uznaj że może trzeba 60%. Spróbuj bez żadnych napraw i remontów! kalkulator do ustawienia czasu podawania i przerwy w podajniku i moc kotła Najpierw próbuj korekty ustawień wentylatora, potem możesz spróbować dojść do źródła czyli wejdź w menu serwisowe sterownika kod powinien być 5162. Zobacz jaka jest minimalna moc wentylatora, możliwe że ta wartość jest zbyt niska a może niedomagania sterownika da się tu skompensować. W linku wyżej możesz sprawdzić czy nastawy nie masz zepsute ostro Cytuj