1 godzinę temu, pawlop napisał:

Niestety naczytałem się już odnośnie nierdzewki jak po kilku latach przynajmniej jej część to sito. Nie będę ryzykował.

Ponadto różnica w cenie nie jest aż taka wielka. Z tego co się dowiedziałem to cena frezowania z montażem na gotowo to około 400-500zł.

I bardzo dobrze, niech ludzie dalej szukają najtańszych wkładów kominowych z pseudo nierdzewki, na aledrogo są, rynek sprosta takiemu zapotrzebowaniu. 

A rozczarowanie po kilku latach przychodzi.

Nie kupuje się u oszustów, a u poważnych producentów, takich jak Poujoulat, Jeremias czy ostatecznie Darco.

Wybiera się rury o grubości 1mm ze stali z gatunku 1.4404 a trójnik i czopuch ze stali żaroodpornej z gatunku 1.4828 

Jak chcesz gwarancję na 25 lat to kupujesz z firmy Tecnovis.  

Takiego komina nie wolno czyścic zwykłą szczotką stalową, czy ciąć rur zwykłą tarczą do metalu,   tego większość tez nie wie.

 

Opublikowano (edytowane)
31 minut temu, sambor napisał:

Wielkanoc już była i tam skorupki mogły pękać, jestem ciekaw jaka skorupka o grubości ścianki  rzędu 2cm pęknie od tak sobie.

Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy,  podobnie jak wełna.

Ale już jak o  wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.

 

To mało widziałeś, rozbierałeś zawalone kominy   ze skorupek?

2.jpg

images?q=tbn:ANd9GcSJVyhv8OZ3JcriXQ-rIqv

0_54d9a2558f83d39dffba68a738f145ca8983d1

Cytat

Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy,  podobnie jak wełna.

Wełna wytrzymuje tylko do 400*C a wkłady na max 600*C. A z odpornością na pożar sadzy, to jest inny myk, to dotyczy całego komina a nie wkładu, a po zapaleniu już jest popękany,  nawet izostatyczne pękają.

 

 

Cytat

Ale już jak o  wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.

O wkładach z nierdzewki nie wiesz nic, tylko o pseudo nierdzewce.

Edytowane przez Animus
Opublikowano
19 minut temu, Animus napisał:

O wkładach z nierdzewki nie wiesz nic, tylko o pseudo nierdzewce.

Może nie wiem nic, natomiast wiem co ty wiesz i to wystarczy aby z tobą na ten temat nie dyskutować

Opublikowano

Jeżeli Cię uraziłem, przepraszam, ale przez oszustów sprzedających pseudo nierdzewkę obraz jest wypaczony,

Opublikowano
13 godzin temu, Animus napisał:

ale przez oszustów sprzedających pseudo nierdzewkę obraz jest wypaczony,

A że tak się w trącę do tematu u spytam o firmę MKŻARY czy produkt wart jest rozważania zakupu  czy lepiej omijać tą firmę?

Opublikowano

Pierwsze MKżary montowałem w roku 2000 i do tej pory nie było z nimi problemów.

Jedynym paliwem stałym było drewno , a wkład był grubszy 1,5mm.

Do gazu i drewna bez problemu mogę polecić te kominy, do ekogroszku to trzeba popatrzyć na ich stronie - asortyment się zmienia.

Ogólnie jest to poważny producent i wie co na swoich stronach podaje.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 26.04.2019 o 23:49, Olejek78 napisał:

A że tak się w trącę do tematu u spytam o firmę MKŻARY czy produkt wart jest rozważania zakupu  czy lepiej omijać tą firmę?

Do ekogrochu  jedynie tam widzę te Premium z gatunku 1.4404  1mm. Nie polecam tańszych zamienników 1.4521 mniej odpornych na korozję.

A do czego wkładu szukasz,  czopuch i trójnik zestali EN 1.4828 (lepszy do pracy do około 600*C) idealny do kominka, tam temperatura jest duża, a ze stali  EN 1.4878 (lepszy do pracy do około 500*C)  do węgla z mokrymi spalinami.

Jak czopuch jest długi, przynajmniej metr półtora, to trójnik już można śmiało z gatunku 1.4404  zastosować.

Przyczynić się  do zniszczenia, nawet takiego komina, można w łatwy sposób.

Najczęściej to  wygląda tak, przychodzi do was kominiarz co jakiś czas i czyści taki komin zwykłą szczotką stalową, niszcząc warstwę pasywną, która powstaje na powierzchni w wyniku kontaktu chromu zawartego w stali z tlenem atmosferycznym.bezradny.gif

Jak go pytasz czym będzie czyścił, to wywala gały, o co ci chodzi? 

Jeszcze za taką "usługę" trzeba zapłacić. hahaha2.gif

 

 

 

 

Edytowane przez Animus
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

To jest wkład do pelletu według prod. kotła temperatura dymu max 88C na  całość wraz z trójnikiem ze stali 1.4404  1mm firmy MK Żary , dolna część trójnik i wy  czyszczaka pomalowana jakąś srebrną farbo pewnie dla izolacji przed zaprawą murarską.

Czopuch jak rozumiem (łącze komin kocioł) bedzie od instalatora ze stali kominowej 1,2mm czarny długości max 1m.

W dniu 29.04.2019 o 22:26, Animus napisał:

Najczęściej to  wygląda tak, przychodzi do was kominiarz co jakiś czas i czyści taki komin zwykłą szczotką stalową, niszcząc warstwę pasywną, która powstaje na powierzchni w wyniku kontaktu chromu zawartego w stali z tlenem atmosferycznym

Czyli raczej zastosować szczotkę z plastikową czy szukać jeszcze z jakiegoś innego materiału?

Opublikowano

Są też ze stali nierdzewnej, ale plastik chyba najbezpieczniejszy, nie wiadomo czy w takiej  szczotce się nie trafią zwykłe druty, usztywniające całość.

Ciężarek takiego wycioru również powinien być oblany gumą,  połączenia metalowe sznura z uchem i ucho ciężarka również trzeba zaizolować jakąś  taśmą gumową.  

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam.Mam zamiar zamontować wkład do komina fi 130 gruby 1mm.(tylko taki wejdzie i pasuje do pieca skamp 13pv 5 klasa, .Jakiej firmy polecacie, w rozsądnej cenie.Co sądzicie o wkładzie z firmy HMS Komet z Mikołowa( mam okazję na zniżkę od znajomego 100 zł za 1 metr). Z tego co wiem odnośnie montażu przy 5 klasie to rura ma być lejem do góry. Jaki rodzaj stali, ile długości ma mieć czopuch od pieca do komina i z czego. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Witam.  Czy mieliscie do czynienia z regulatorem ciągu kominowego polmar ???? 

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie, kolega ma problem z kotłem jeśli chodzi o komin gdy mocno wieje, tak jak teraz. Problemy kominowe żywcem wzięte z instrukcji kotła:

- Fotodioda jest okopcona lub stopiona.
- Dym w zbiorniku.
- Alarm przegrzania palnika
- Podczas rozruchu dym wydostaje się z wentylatora lub kotła.

Czy myślicie że RCK załatwi sprawę? 

Opublikowano

Kominiarz był. Mówił że kanał czysty i z ciągiem. Bo tak wychodzi że przez wiatr to właśnie nie ciągnie, tylko wszystko się cofa.

Opublikowano

Wiatr odbija się od jakiejś przeszkody na zewnątrz i dusi komin?

Opublikowano

Szczerze jedyna myśl jaka przyszła mi do głowy to przedłużenie wkładu. Na pewno nie polecę mu "strażaka".

 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Uważacie że jest sens montować regulator ciągu kominowego dla kotła zgazowującego drewno z wentylatorem? Komin wysokość 7m o średnicy 180mm

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Kto ma jeszcze zamonty Regulator ciągu kominowego w piecu na ekogroszek z podajnikiem i nadmuchem? U mnie jeszcze klasa 3 wiec spaliny 160 stopni.

Zauważyliście jakieś wady zalety po montażu? 

 

No i pytanie kto ma zamontowany  RCK niezgodnie z instrukcją czyli blisko posadzki? Jest to uzasadnione tylko mozliwoscia zatkania sadzami czy o jeszcze cos innego tu chodzi?

U mnie to jest 10cm na posadzka i tu byłoby najmniej roboty

 

1606652791323-1474261864.thumb.jpg.7e762d1e93fe71b4acd56dcba5fb8877.jpg

 

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Regulator ciągu kominowego założony na wy czystkę ustawiony na 15mpa. Piec peletowy nie pracuje a wiatrak się kręci. Jak usunąłem regulator wiatrak się zatrzymał. Czy ktoś wytłumaczy o co chodzi? 

Edytowane przez Peterse
Opublikowano
W dniu 29.11.2020 o 13:27, Meniu napisał:

U mnie to jest 10cm na posadzka i tu byłoby najmniej roboty

Źle!

Wg przepisów powinien być powyżej 0,3m i poniżej 2m nad posadzką kotłowni.

Godzinę temu, Peterse napisał:

Regulator ciągu kominowego założony na wy czystkę ustawiony na 15mpa. Piec peletowy nie pracuje a wiatrak się kręci. Jak usunąłem regulator wiatrak się zatrzymał. Czy ktoś wytłumaczy o co chodzi? 

Pewnie brak dopływu powietrza z zewnątrz tzw Z-ki lub prawidłowej wentylacji kotłowni np powstaje ciąg wsteczny.

Opublikowano
2 godziny temu, Peterse napisał:

Regulator ciągu kominowego założony na wy czystkę ustawiony na 15mpa. Piec peletowy nie pracuje a wiatrak się kręci. Jak usunąłem regulator wiatrak się zatrzymał. Czy ktoś wytłumaczy o co chodzi? 

Przez regulator struga powietrza porusza się w kominie i zasysa cieplejsze powietrze przez czopuch z kotła.

Załóż regulator powyżej czopucha..

Opublikowano

Rozumiem. Czy mogę zamontować taki regulator na kolanku czopucha bo tam jest już dziura zrobiona. I potrzebne jeszcze doprowadzenie powietrza do kotłowni czy wystarczy Zetka o wymiarze FI 110

Opublikowano
17 godzin temu, Peterse napisał:

Rozumiem. Czy mogę zamontować taki regulator na kolanku czopucha bo tam jest już dziura zrobiona.

Trzeba spróbować, może  w tym miejscu wystarczy i będzie działać poprawnie. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.