Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie


MaciejH9

Rekomendowane odpowiedzi

Napiszę bo może nie wszyscy wiedzą.

 

Sterownik/Wyświetlacz jest na magnes, można go spokojnie odpiąć, przedłużyć przewód i zainstalować w innym miejscu.

Taka ciekawostka :)

 

Majdan1986 - podasz mi te wszystkie ustawienia wentylatorów z nadmuchu 1 i 2

Edytowane przez szpachla1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Min praca podajnika        2sek 

maks praca podajnika     3sek 

min przerwa podajnika    15sek 

mak przerwa podajnika    18 sek 

min went rob 1                  9 bieg

maks went rob 1               14 bieg

min went rob 2                   15 bieg

mak wen rob 2                   25 bieg

min obr 1                            308 

mak obr 1                           580 

korekta dolna                     7 procent 

korekta górna                    15 procent

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc 15 kW, Dom z poddaszem uzytkowym powierzchnia 160 m2. Bedzie pracowal wraz z buforem 1000 L

Jak sprawdza się Twoja instalacja z buforem? Większość firm pokazuje schematy z ogrzewaniem bezpośrednim z zaworem mieszającym. Dodatkowy bufor stabilizuje pracę kotła, ale w kotłowni jest duża bania i kolejna pompka do obsługi. Po zrobieniu kilku rozbudowanych kotłowni i problemów z klientami, którzy tego nie ogarniają, a lubią się bawić elektroniką staram się robić jak najprostsze układy. Czy ktoś miał przypadek, że musiał dołożyć bufor?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


u mnie spalanie na poziomie 20-25 kilo , w przyszłym tygodniu mam zamiar zrobić tą pokojówkę, powinno być bardziej stabilniej i oszczędniej....moje pytanie to jaką macie temperaturę spalin u mnie nigdy nie przekroczyły 80 stopni i nie wiem czy to dobrze czy żle ...

 

Zrob korekte wentylatora dol i gora np 5 i 10 i zmniejsz dawke podawania pelletu. U mnie po zmianie temp spalin 92°

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokladnie tak kolego. Pobaw sie troche tym wspolczynnikiem i wentylatorem. Ja w tej chwili ustawilem na 70, a wentylatory 5 i 11. Plomien super ale troszke wyrzuca mi pellet z palnika. Moze to wina pelletu lub zbyt duzej dawki paliwa

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokladnie tak kolego. Pobaw sie troche tym wspolczynnikiem i wentylatorem. Ja w tej chwili ustawilem na 70, a wentylatory 5 i 11. Plomien super ale troszke wyrzuca mi pellet z palnika. Moze to wina pelletu lub zbyt duzej dawki paliwa

Jeśli możesz to podaj resztę nastaw czyli przerwa podawania wentylatory itd. Ustawie

tak jak Ty i zobaczymy jak będzie się paliło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie

 

Skontaktowałem się z serwisem Defro w sprawie płomienia.

Powiedziano mi, że płomień nie musi być zawsze "zółty i długi"

Wszystko zależy od modulacji pracy w danej chwili.

Jeżeli piec osiaga temperaturę zadaną to wszystko jest OK

W piecu może być czarno, ale nie może być smoły.

Nie może też być biało, bo wtedy mamy za dużo powietrza.

Piec też nie musi osiągać temperatury zadanej, ma się koło niej "kręcić"

U siebie mam zadaną 75 st.dochodzi do niej, przekracza ją, ale się nie wygasza.

 

Pozdrawiam

Edytowane przez szpachla1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wg mnie to trzeba zachować ten płomień w pracy maksymalnej - aby nie dymiło i nie wywalało pelletu z paleniska

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli możesz to podaj resztę nastaw czyli przerwa podawania wentylatory itd. Ustawie

tak jak Ty i zobaczymy jak będzie się paliło.

Nastawy podobne jak kolega Majdan z mala korekta wentylatora tak jak pisalem wczesniej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Masz sondę lambda? Bo z tych ustawień wynika, że masz aktywną

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A byś mógł zrobić zdjęcie jak jest zamontowana u Ciebie sonda?

Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, jest

dziwne to jest..jak dzwoniłem do defro to mówili że w defro bio slim nie montują lambdy ponieważ jest czujnik spalin a piec nie może działać jednocześnie w oparciu o czujnik spalin i sondę lambda... wiec coś jest nie tak...

Edytowane przez Daaar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, jest

dzwoniąc do defro dostałem informację żeby nie stosować w tym kotle sondy . ale napisz jak wyglada spalanie i skąd sonde kupiłeś i jakie pieniądze cie kosztowała 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam Panowie, ale wychodzi na to ze nie mam sondy.

Była aktywna w menu sterownika.

 

Chyba że jest a ja o tym nie wiem...

 

Kolega kupił ten piec z początków produkcji i trafił mu się z podwójną grzałką i dwoma klamkami od palnika.

Edytowane przez szpachla1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie nic się nie stało.

Zobacz czy w sterowniku masz odczyt ilości tlenu w spalinach? Jak pokazuje wartość tlenu i ona co jakiś czas się zmienia to powinna być sonda zamontowana.

Edytowane przez gilal
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

majdan1986can you put a picture with the back of the boiler? I'm interested in the return circuit. thank you very much

 

can you put a picture with the back of the boiler? I'm interested in the return

 

can you put a picture with the back of the boiler? I'm interested in the return

 

can you put a picture with the back of the boiler? I'm interested in the return

 

can you put a picture with the back of the boiler? I'm interested in the return

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba coś jednak jest nie tak z tymi naszymi piecami.

 

Widziałem dziś u klienta kocioł HEIZTECHNIK, a w palniku płomień jak malowany.

Klasyczny długi, żółty kaloryczny płomień na pelecie bez " certyfikatów czterech" :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

I jak, sprawdzałeś czy masz odczyt tlenu w sterowniku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.