sambor Opublikowano 20 Marca 2019 #176 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 7 minut temu, Jasiek11 napisał: Rura bezpieczeństwa miedziana fi 28? Zgodnie ze starą normą byłaby ociupinkę za mała Bzdury piszesz Jasiu Jaka wg twojej wiedzy i normy miałaby to być ta rura??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #177 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 9 godzin temu, sambor napisał: Bzdury piszesz Jasiu Jaka wg twojej wiedzy i normy miałaby to być ta rura??? Rura miedziana fi 35. Zgodnie ze starą normą PN-91/B-02413, średnica wewnętrzna rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej, dla kotła do 40kW, powinna wynosić minimum 27,2 mm. Rura miedziana fi 28 tego warunku nie spełnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 21 Marca 2019 #178 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 "Duby smalone" waść pleciesz.... Poniżej wycinek ze wspomnianej przez Ciebie normy, gdzie wyrażnie napisane jest: "nie mniej niż 25 mm" 2 godziny temu, Jasiek11 napisał: dla kotła do 40kW, powinna wynosić minimum 27,2 mm. Gdybyś zamiast "do 40 kW" napisał "dla 40 kW" - siedziałbym cicho :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #179 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Wg normy, którą przytaczasz średnica wewnętrzna rury bezp i wzbiorczej musi wynosić min 25mm czyli DN25 . Rura miedziana mająca ściankę 1 lub częściej 1,5mm ma średnicę wewnętrzną właśnie 25mm czyli rozmiar nominalny DN25 Rozmiar 27,2mm wynika z normy PN-74/H-74200 w której podano handlowe średnice wewnętrzne rur stalowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 21 Marca 2019 #180 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #181 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 7 minut temu, gmaj22 napisał: Gdybyś zamiast "do 40 kW" napisał "dla 40 kW" - siedziałbym cicho :) To też byłoby źle, gdyż do 40kW mocy wystarcza rura DN25 , ale moznaby polemizować czy rura DN25 lub DN32. PS Byłem w warsztacie i moje rury 1" (DN25) mają różne średnice wewnętrzne - 26mm i 27mm i 25,4mm - wszystko zależy od tego co z huty wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #182 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Widzę, że Waszmościowie próbujecie dyskutować z faktami, czyli zapisami w normie. Polecam tablicę nr 2 z tej normy. Serdecznie pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #183 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 To, że rury danej średnicy nominalnej produkowane są o różnych grubościach ścianki wie uczeń Technikum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 21 Marca 2019 #184 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Dlatego napisałem, że dla 40 kW (nie do 40 kW) jest to 3,4 x 8,08 czyli 27,47 mm. Jak ktoś się uprze, może się tych 2,5 mm czepiać :) PS: piszemy o średnicy WEWNĘTRZNEJ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #185 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Norma mówi wyraźnie i jednoznacznie, że dla kotła DO 40 kW, średnica wewnętrzna ma wynosić 27,2mm. Polecam uważne przeczytanie normy. To czy można się czepiać 2,5 mm to inna kwestia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #186 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 No cóż innym radzę, sam tego nie robię. Siegnąłem po wydruk tej normy i rzeczywiście tablica nr 2 jest w interesującej nas części przykładowa. Waszmościowie mają rację, że w omawianym przypadku wystarczy rura miedziana fi 28. Serdecznie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #187 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 3 minuty temu, Jasiek11 napisał: No cóż innym radzę, sam tego nie robię I dobrze że nie robisz, ale innym też nie radź, bo to źle ci wychodzi. Na dodatek zrzut wymiarów z normy PN-74/H-74200 pokazuje że wymiary podane w tabeli nr2 normy PN-91/B-02413 są iluzją - takiego wymiaru norma PN-74/H-74200 nie przewiduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #188 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 A co z zaworem bezpieczeństwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #189 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 To dodatkowe zabezpieczenie - tak jak hamulec ręczny w samochodzie, na co dzień nie potrzeba ale jak jest potrzeba to jest. Pomyśl co będzie jak zamarznie naczynie na strychu? Lub gorzej - rura do naczynia - też się zdarza. Więc lepiej aby był ZB za kilka zł niż aby go nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek11 Opublikowano 21 Marca 2019 #190 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 To podobnie jak z przewymiarowaną rurą bezpieczeństwa. Wszystko można jakoś uzasadnić. W końcu warto dać dwa zawory bezpieczenstwa, bo jeden może się zepsuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #191 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 ZB powinien być sprawdzany okresowo - wtedy jest sprawny Przewymiarowana rura bezpieczeństwa nie służy niczemu oprócz nabijania kasy od inwestora, podobnie jak 2, 3 czy n-ty zaw bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 14 Maja 2019 Autor #192 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Witam wszystkich po dłuższej przerwie.Miałem trochę wolnego czasu i zamontowalem bufor według ustalonego wcześniej schematu.Bufor działa poprawnie wszystkie grzejniki w domu grzeją , jęczę nie zdążyłem wymienić zbiornika wyruwnawczegk który ma 35l i jak zagrałem raz Bufor gora 90c a dół 88c to rurą przelewów wyleciało 20lwody i do tej pory nic się nie zapowietrza.Czy muszę wymieniać naczynie wyrównawcze na większe. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Maja 2019 #193 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Tak musisz wymienić naczynie wzbiorcze na większe - sam już wiesz dlaczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 16 Maja 2019 Autor #194 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Właśnie się zastanawiam dlaczego muszę wymienić to naczynie na większeTo chyba normalne że wylecialo z naczynia 20l ale jeszcze zostało 10lJa.nalalem naczynie aż się przelalo (do pełna) zapalilem w kotle nagrzalem bufor prawie do 90c i co miało wylecieć to już wyleciało i przy następnym nagrzaniu bufora już woda z naczynianie nie lecialaChyba że to chodzi całkiem o co innego PozdrawiamWysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor #195 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 Witam wszystkich Było trochę wolnego więc wymienilem zbiornik wyruwnawczy na większy 80l mam nadzieję że teraz będzie już wszystko ok.Teraz się zastanawiam czy jest sens założyć kolektory słoneczne i podłączyć je do mojego bufora 750l Żeby obniżyć koszty to kupiłbym używane i wszystko sobie sam założył Proszę o radę czy wogule ma to sen Pozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 16 Listopada 2020 #196 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Heja! Drobne dodatki do bufora, które powinny pomóc, to wspawanie kolan hamburskich, tak, żeby woda wewnątrz bufora wirowała. Druga sprawa to zmiana miejsca wlotow i wylotów z kotła i instalacji, tak, żeby były naprzeciw siebie najlepiej. To powinno pomóc w szybszym nagrzaniu bufora.Teraz zasilanie z kotła masz obok odbioru na kaloryfery i na dodatek te rury są skierowane w górę. Jest tam napewno teraz niezły kocioł. A powinno się szybko, ale spokojnie napełniać ciepłem.Jeden odbiór też wg mnie zaburza zlad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor #197 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Teraz to ciężko będzie mi coś przerobić w buforze na dodatek jest nierdzewny musiał bym go rozciąć , taki bufor kupiłem ja tam nic nie przerabiałemEwentualnie sprubuj wspawać jakąś mufe po przeciwnej stronie bufora do powrotu z ogrzewania domuPomoże to coś Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 16 Listopada 2020 #198 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Dlatego właśnie w wątku o buforze ciepła na forum muratora polecają robić bufory z normalnej stali. Łatwiej się spawa i obrabia. Teraz jak masz tak zrobione te wejscia i wyjścia to się tam trochę kotłuje i dlatego tak długo trwa to grzanie.Zrobienie tego wejścia z instalacji do bufora napewno pomoże, ale tak jak mówisz, dennice trzeba będzie odciąć a potem zespawać.Z ciekawości, dużo ten bufor Cię kosztował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor #199 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Bufor kosztował 700zl kolega mi załatwiał z NiemiecJescze zobaczę jak długo będzie się nagrzewal bufor przy paleniu drewnemA teraz się zastanawiam jak będę musiał spuszczać całą wodę i wyciągać bufor żeby wspawać ta jedna mufe to odrazu może wspawam te kolana, a te kolana mają być na zasilaniu i powrocie z kotła i tak samo na zasilaniu i powrocie z central ego ogrzewania Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 16 Listopada 2020 #200 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Zobacz tutaj, gość robi na zamówieniehttps://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/Co do tych wejść, to te od góry (zasilanie) mogłyby zostać, tylko te fajki, które idą do góry uciąć i skierować wzdłuż ścian. Na powrocie wspawac kolana hamburskie i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.