patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7476 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 tak wszystkie na max, 50 stopni na kotle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7477 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Kocioł na 65 zawory na 4 ,50 to najgorsza temp dla kotła Edytowane 24 Stycznia 2019 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7478 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 i to ma zaoszczędzić pellet? dlaczego 50 stopni to zła temperatura kotła ? AHA pompa uruchamia się od 35 stopni , po sezonie kupię pompę automatyczną może jakiś nowoczesne mieszacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7479 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Bo ogólnie drewno lubi wysoką temperaturę wymiennika. Wtedy dopala się prawidłowo. Pomijam fakt korozji niskotemperaturowej kotła. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilhr Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7480 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dla Peletu 50 to stanowczo za mało nawet powrót ma być większy co jest bardzo ważne dla tego paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7481 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Rozumiem, dziękuję za cenne informacje. A co powiecie o ustawieniach samego palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7482 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) @patriko195, masz termostat. Może na początek zrezygnuj z obniżeń nocnych. Oraz możesz spróbować wyłączać palnik termostatem. Czym mniej razy się rozpala tym lepiej. Chodzi mi o pracę w cyklach. Nie ciągłą. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7483 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Tak termostat wyłącza palnik, rozpala się 3-4 razy na dobę. Czyli zrównać temperaturę dzienną i nocną na 20,5 ? Czy np na 20 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7484 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Daj na równo. Ostatnio zrezygnowałem z obniżeń nocnych u mojej mamy. Co prawda przy ekogrochu. Nieocieplony budynek. I co? temperatura na zewnątrz spadła i spalanie też spadło. Może być tak że sporo musi popracować ten palnik by dogrzać pomieszczenia i nie koniecznie jest to ekonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7485 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 OK, czyli moce i nadmuchy oraz cykle pracy zostawić jak jest , skręcić dnafosy na 4 i podnieść temperaturę kotła na 65 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7486 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Nadmuchy to już musisz sam ocenić. Nie są jakoś szczególnie przesadzone. Najlepiej by było je dostosować wg wskazań sondy lambda co powinien zrobić serwisant/instalator podczas uruchomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7487 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Sondy nie mam, uruchamiałem sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7488 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Myślałem że nie masz termostatu ,bo w takim wypadku skręcenie na 4 nic nie da bo i tak termostat wyłączy ci kocioł,ale zawsze możesz tak zrobić i przetestować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7489 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Możesz trochę zmniejszyć. Powiedzmy 30%/25%/20%. U mnie przy tych mocach mniej/więcej takie są. Ważne by płomień nie był rwany bo to oznacza, że za dużo dmuchasz i nie było widać dymu na końcówce płomienia. Co oznacza, że jest za mało powietrza. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7490 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 wszystko to podałem już w pierwszym poście :) skręcę trochę ten nadmuch wydaje mi się też że za dużo ciepła idzie w komin, przy tych stopniach rury nie dotkniesz, a co będzie przy 65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7491 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 No to też ważny trop. Jaki masz sterownik? bo może warto pokusić się o zakup czujnika temperatury spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7492 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Plum 850p coś tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7493 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Spokojnie możesz podłączyć czujnik temperatury spalin i wszystko będzie jasne, czy nie dmuchasz w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7494 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jak miałeś 50 na kotle to wymiennik pewnie zasyfiony jest ,a jak chcesz by nie dmuchał w komin zmniejsz max moc na np 10kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7495 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Wymiennik czyszczony raz na tydzień, z 240 kg 1 kg popiołu, mam jeden czujnik lecz nie wiem od czego on jest, każdy ma przewód a ten ma drut. Jaką histereze kotła ustawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7496 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 A czy to nie jest przypadkiem bezpiecznik STB? Nie kojarzę z tego zestawu innego "druta"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7497 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 16 minut temu, patriko195 napisał: Wymiennik czyszczony raz na tydzień, z 240 kg 1 kg popiołu, mam jeden czujnik lecz nie wiem od czego on jest, każdy ma przewód a ten ma drut. Jaką histereze kotła ustawić ? To będzie raczej STB. Co do histerezy. Palisz wg termostatu. Myślę że 5stC. Ma się bujać w okolicach zadanej do póki termostat nie powie dość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7498 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 ok i co to jest, nie mam tego bezpiecznika nigdzie podłączonego :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7499 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 @patriko195kolego mógłbyś na początek przestudiować instrukcje palnika i sterowników! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7500 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dodatkowe zabezpieczenie temperaturowe. Kapilara mierzy temperaturę wody w kotle i po przekroczeniu ręcznie nastawionej wartości (coś koło 90-100C jeśli dobrze pamiętam) przerywa obwód. W instrukcji jest schemat podłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.