Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5826 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Chodzi o ten harmonogramWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5827 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Oba domy razem wzięte pochłaniają tyle ciepła ze szok, w tej chwili piec jest ok pół godziny w trybie praca, pół godziny w postoju.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Listopada 2018 #5828 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Darbatt a może ty spróbuj jednak tego harmonogramu , na początek 1.5 godziny pracy 2 godziny postój , za 2 godziny mimo nie ocieplonego domu temperatura nie powinna ci jakoś drastycznie spaść . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5829 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Darbatt , ja mam ustawione 1.5 godziny praca , 3 godziny postój. Temperatura zadana 52 stopnie , w domu 21 stopni. Mury mam z cegły 40 cm. grubości . Jak ocieple dom , to jest szansa że większość zimy będzie można tak jechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5830 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Kolego @misiek30 Ty piszesz o harmonogramie praca na czas połączona równolegle z ecoster T1 tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5831 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Nie , ecoster200 jeszcze nie mam, po prostu zrobiłem takie nastawy w harmonogramie w zakładce "praca na czas" i działa , wiadomo że jak będzie mróz to niema szans na takie przerwy ,ale w okolicach zera nawet daje rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5832 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Godzinę temu, Darbatt napisał: Jakie kryteria przyjales przy ustawianiu pieca? U mnie każde ustawienie przynosi mizerne skutki, jedynym moim ratunkiem jest chyba docieplenie obu domów a to się wiąże z kolosalnymi wydatkami. W zeszły piątek zainstalowalem turbulatory spalin ( jak na zdjęciach) oprócz niższej temperatury spalin ze 130 na około 95 nie zauwazylem żadnej innej zmiany. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka a czego sie spodziewales ? Zawirowywacze spelniaja swoja funkcje - obnizyly temp. spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5833 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Jak obniżyły to znaczy , że wymiennik więcej odbiera KW i na pewno mniej spalasz pelletu po prostu tego nie widać ale tak jest. Około 2 kg z doby urwałeś to pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5834 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Spodziewalem się wydłużenia czasu postoju pieca do czego dąze od dłuższego czasu, teraz jestem przekonany o działaniu zawirowywaczy ale poza tym nic więcejWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5835 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Jak obniżyły to znaczy , że wymiennik więcej odbiera KW i na pewno mniej spalasz pelletu po prostu tego nie widać ale tak jest. Około 2 kg z doby urwałeś to pewne.Kolego no mam nadziejęWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5836 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) 5 minut temu, robin60 napisał: Jak obniżyły to znaczy , że wymiennik więcej odbiera KW i na pewno mniej spalasz pelletu po prostu tego nie widać ale tak jest. Około 2 kg z doby urwałeś to pewne. Zakladajac ze ilosc tlenu w spalinach zostala jak poprzednio Kolega zmniejszyl strate kominowa o okolo 2%. Wychodzi ze, zeby zaoszczedzic te 2 kg pelletu musialby palic 100 na dobe Edytowane 26 Listopada 2018 przez Visitor1230 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5837 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Darbatt , u mnie czas postoju jest dłuższy może też dlatego , że ja mam piec żeliwny , kaloryfery żeliwne i około 350 litrów wody w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5838 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 jak to wydluzenie czasu postoju ? przeciez zawirowywacze dzialaja tylko jak sie pali w piecu a nie jak sie nie pali. To co powinienes zaobserwowac to krotsze dochodzenie do temp. zadanej kotla / co przelozy sie na mniejsza ilosc spalonego paliwa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5839 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Już chyba milion kombinacji wykirzystalem, sami wiecie :-) ale jeszcze wpadlem na jeden pomysł, poprawcie mnie jeżeli się myle. Do tej pory miałem piec ust na 75 s temp powrotu wahała się pomiędzy 45 a 50 s więc mocna chlodziła kocioł no i w rezultacie temp szybko spadała, zmienilem temp kotła na 55 st, temp powrotu waha się pomiędzy 38 a 45 więc jak mi się wydaje temp na piecu będzie wolniej spadać czyż nie?Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5840 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 jak to wydluzenie czasu postoju ? przeciez zawirowywacze dzialaja tylko jak sie pali w piecu a nie jak sie nie pali. To co powinienes zaobserwowac to krotsze dochodzenie do temp. zadanej kotla / co przelozy sie na mniejsza ilosc spalonego paliwa.No i tak jest zaobserwowalem ze temp szybciej rośnieWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5841 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Czym większe różnice miedzy zasilaniem a powrotem , tym więcej będzie palił. Edytowane 26 Listopada 2018 przez misiek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5842 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Darbatt , u mnie czas postoju jest dłuższy może też dlatego , że ja mam piec żeliwny , kaloryfery żeliwne i około 350 litrów wody w układzie.To na pewno może mieć znaczenie, żeliwo dłużej trzyma ciepłoWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5843 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 3 minuty temu, Darbatt napisał: Już chyba milion kombinacji wykirzystalem, sami wiecie :-) ale jeszcze wpadlem na jeden pomysł, poprawcie mnie jeżeli się myle. Do tej pory miałem piec ust na 75 s temp powrotu wahała się pomiędzy 45 a 50 s więc mocna chlodziła kocioł no i w rezultacie temp szybko spadała, zmienilem temp kotła na 55 st, temp powrotu waha się pomiędzy 38 a 45 więc jak mi się wydaje temp na piecu będzie wolniej spadać czyż nie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Niekoniecznie. Bedziesz mial "mniej" cieplej wody do dyspozycji. Bilans pozostanie ten sam. A kociol bedzie czesciej sia zalaczal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5844 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Ale z turbulatorow jestem zadowolony, tym bardziej że własnej roboty :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 26 Listopada 2018 #5845 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Niekoniecznie. Bedziesz mial "mniej" cieplej wody do dyspozycji. Bilans pozostanie ten sam. A kociol bedzie czesciej sia zalaczal.No niby tak ale nie ruszalem temp zad na mieszaczu, mam 42 s temp w domu 22,5 pompka chodzi cały czas Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 26 Listopada 2018 #5846 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) 7 minut temu, misiek30 napisał: Czym większe różnice miedzy zasilaniem a powrotem , tym więcej będzie palił. Ciekawe jak sprawe rozwiazac jezeli pogodowka reguluje 4d to zawsze bedzie albo ochrona powrotu albo temp za zaworem spelniona nigdy oba chyba ze zasilasz podlogowke to moze sie to udac ale przy kaloryferach chyba nie bardzo. Edytowane 26 Listopada 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5847 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 I bardzo dobrze. jedyny plus nizszej zadanej na kotle to minimalnie lepsza wymiana. Przy wyzszej temp. plaszcza intensywnosc wymiany spada. Ale na tyle nieznacznie ze tego zbytnio nie odczujesz. A permanentne utrzymywanie niskiego powrotu jest niebezpieczne na dluzej dla kotla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5848 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Ja paląc ciągle ,miałem 10 stopni różnicy między zasilaniem i powrotem , ale nie mam 3D tylko zawory z głowicami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5849 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 3 minuty temu, alfiorz napisał: Ciekawe jak sprawe rozwiazac jezeli pogodowka reguluje 4d to zawsze bedzie albo ochrona powrotu albo temp za zaworem spelniona nigdy oba chyba ze zasilasz podlogowke to moze sie to idac ale przy kaloryferach chyba nie bardzo. Ja to rozwiązałem cwu na stałe pompka 7wat a powrót zawsze min 55stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Listopada 2018 #5850 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 2 minuty temu, alfiorz napisał: Ciekawe jak sprawe rozwiazac jezeli pogodowka reguluje 4d to zawsze bedzie albo ochrona powrotu albo temp za zaworem spelniona nigdy oba chyba ze zasilasz podlogowke to moze sie to idac ale przy kaloryferach chyba nie bardzo. Dlatego u siebie wylaczylem ochrone. I wacha sie od 45 do 67. Chwilowe spadki powrotu nie zaszkodza kotlowi. A tak sie dzieje przy duzej histerezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.