panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5401 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 14 minut temu, robin60 napisał: @panczo88 no ma właśnie doczytałem drugi to jako uniwersalny na pewno podłączony pod mieszacz. @robin60Chodziło mi o sprzęgło:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5402 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Tak dokładnie. Tylko że było też ciepłej. Aż się boje co będzie ją na zewnątrz spadnie do -15Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5403 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Kurcze Panowie co robić, może rzeczywiście pomyśleć o tym sprzegle, nie chce popadać w paranoje ale zaczynam czarno to widziećWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5404 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Na tym polega właśnie FL by kocioł oscylował w granicach zadanej. Nadzór jest po to by uniknąć krótkiego postoju i nowego rozpalenia. Do tego histereza 1st moim zdaniem potęgowała ilość rozpaleń. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5405 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 2 minuty temu, Darbatt napisał: Kurcze Panowie co robić, może rzeczywiście pomyśleć o tym sprzegle, nie chce popadać w paranoje ale zaczynam czarno to widzieć Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka A tak z ciekawości jaką masz temp.powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5406 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Teraz, Darbatt napisał: Kurcze Panowie co robić, może rzeczywiście pomyśleć o tym sprzegle, nie chce popadać w paranoje ale zaczynam czarno to widzieć Sprzęgło zrównoważy hydraulicznie obiegi i ustabilizuje pracę kotła. Rozbioru raczej nie zmniejszy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5407 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 @robin60Spoko, napewno nikt tu nie myśli, że przez zmianę ustawień palnika na dwa domy pójdzie mu 15 kg na dzień. Poszło 6 ton grochu, pójdzie jeszcze więcej pelletu. Natura. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5408 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Jak chodzi pełną parą to ok 55stWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5409 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Kolego @Darbatt ja bym na Twym miejscu pokusił się o pracę na czas kotła połączoną z ecoster Toucz i tym uniwersalnym w jednym czasie. Do tego musisz tak zmodulować kocioł by w tej pracy w czasie się nie wygaszał a pracował cały czas w okolicach temperatury zadanej przy stałym rozbiorze , jak się chałupy nagrzeją pompy stop i zawór 4D zamknięty. Histeryza temperatury w domu do 0,8 stopnia. Masz duży rozbiór KW z kotła więc samej mocy palnika bym nie ograniczał. Ponieważ on musi sobie dać radę z tym rozbiorem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5410 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 @robin60Spoko, napewno nikt tu nie myśli, że przez zmianę ustawień palnika na dwa domy pójdzie mu 15 kg na dzień. Poszło 6 ton grochu, pójdzie jeszcze więcej pelletu. Natura.Może tego nie napisałem ale wtedy nie miałem żadnych zaworów 4d, sterowania pogodowego i generalnie wszystko ustawialem ręcznieWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5411 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 A głowice termostatyczne na grzejnikach masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5412 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Kolego [mention=79802]Darbatt[/mention] ja bym na Twym miejscu pokusił się o pracę na czas kotła połączoną z ecoster Toucz i tym uniwersalnym w jednym czasie. Do tego musisz tak zmodulować kocioł by w tej pracy w czasie się nie wygaszał a pracował cały czas w okolicach temperatury zadanej przy stałym rozbiorze , jak się chałupy nagrzeją pompy stop i zawór 4D zamknięty. Histeryza temperatury w domu do 0,8 stopnia. Masz duży rozbiór KW z kotła więc samej mocy palnika bym nie ograniczał. Ponieważ on musi sobie dać radę z tym rozbiorem. PozdrawiamAle czy wtedy nie będzie tak że jak się chałupy nagrzeja, pompki staną to potem jak ruszą to wychlodzona woda z grzejników wychlodzi Kociol i znów będzie musiał zapie....ja już sam nie wiem.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5413 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 A głowice termostatyczne na grzejnikach masz? Tak mamWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5414 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Kolega @Dragster podesłał Ci kilka stron wstecz histeryzy H1 i H2 ustaw je tak , żeby kocioł jak dochodzi do zadanej nie przeciągał i się nie wygaszał jak ma cały czas rozbiór. i w tedy pracuje cały czas grzeje domy jak nagrzeje przeciągnie i się wygasi dopiero . Do tego tak ustaw pracę kotła na czas i paneli by domownicy nie zmarźli ale temperatura oscylowała w okolicach 22-21,2 Ja już jestem bardzo blisko optymalnych ustawień . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5415 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Czyli pomieszczeń nie przegrzewasz. Zapomnij o trybie standard i dużej histerezie u Ciebie to się nie sprawdzi. Tryb FL tak jak miałeś tylko nieco większą histerezę. Z tego co mówiłeś i z czego powstała ta dyskusja wynikało, że masz dużo rozpaleń na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5416 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Wychodzi na to że całą tą instalacje w kotłowni należałoby rozebrać i zrobić od nowa, ani czas na to ani funduszy nie ma :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5417 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) Nie 3 minuty temu, Darbatt napisał: Wychodzi na to że całą tą instalacje w kotłowni należałoby rozebrać i zrobić od nowa, ani czas na to ani funduszy nie ma :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Nie przesadzaj,:))Rozdziel dwa obiegi żeby mieć nad nimi kontrolę.Każdy ma inne zapotrzebowanie na ciepło a steruje tylko jeden biedny 4d, Edytowane 19 Listopada 2018 przez panczo88 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5418 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Przez ile czasu ta woda Ci będzie chłodna do kotła walić 15 minut , ale przez 2 godziny pracy ciągłe będzie w okolicach 55. Chociaż u Ciebie jeszcze ta podłogówka na jednym obiegu sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Listopada 2018 #5419 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 5 minut temu, Darbatt napisał: Ale czy wtedy nie będzie tak że jak się chałupy nagrzeja, pompki staną to potem jak ruszą to wychlodzona woda z grzejników wychlodzi Kociol i znów będzie musiał zapie....ja już sam nie wiem. Darbat musisz spróbować , tak jak spróbowałeś duże histereze , innaczej się nie dowiesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5420 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 @darbatt Nie, no po co. Wstawisz sprzęgło, ustabilizujesz obieg kotlowy, pozostałe obiegi ustawisz jak Ci pasuje będzie póki co znośnie. Potem ocieplenie, bo Twoje 5 cm styropianu to nie za tego. U mnie przy mrozach -17 na kalafiory poszło ok. 41 stopni. W domu stała +22. I zobacz, jak chodził kocioł na FL u mnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5421 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Nie Nie przesadzaj,:))Rozdziel dwa obiegi żeby mieć nad nimi kontrolę.Każdy ma inne zapotrzebowanie na ciepło a steruje tylko jeden biedny 4d,Obiegi są rozdzielone na mój dom idzie woda przez zaw sterowany pogodowo na drugim obiegu tepm ręcznie zadana na sterowniku 50 st i on steruje zaworem.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5422 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Nie mam żadnego sprzęgła, obiegi na oba domy wychodzą z rury wychodzącej z pieca i tylePo lewo ist z zaworem na mniejszy dom ,po prawo na mój dom. Sorki, ale nie masz rozdzielonych obiegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5423 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Panowie, jestem Wam niezmiennie wdzięczny za wszystkie rady i uwagi, nie spodziewałem się takiego odzewu :-)Nie pozostaje mi nic innego jak próbować różnych ustawień, na pewno wykorzystam Wasze wskazówki.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5424 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Sorki, ale nie masz rozdzielonych obiegów.Chodziło mi o to że z pieca wychodzi rura pod która podpiete są dwa obiegi, wg mnie są rozdzielone ale widać że znowu się myle.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5425 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Testuj, testuj i nie panikuj. Każdy cykl testów to co najmniej doba. Zapotrzebowania na kW nie oszukasz ale coś tam na pewno się urwie optymalnymi ustawieniami. Moim zdaniem u Ciebie modulacja zda egzamin. Minimalizuj ilość rozpaleń. I pomyśl nad lepszym dociepleniem bo to największy czynnik dla oszczędności. Może na początek poddasze. Górą najwięcej ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.