RedEd Opublikowano 10 Marca 2018 #3351 Opublikowano 10 Marca 2018 U mnie 45*C na grzejniki, papen ma lepiej. Cytuj
Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3352 Opublikowano 10 Marca 2018 Pytanie reded, moja temperatura 48 na grzejniki, przy pracy kotła z wygaszaniem, to jest ok, czy powinienem np obniżyć? Cytuj
RedEd Opublikowano 10 Marca 2018 #3353 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Jak masz za ciepło to obniżaj. Spróbuj z dużą histerezą kotła a zawór 4d ustaw na szybką reakcję. Edytowane 10 Marca 2018 przez reded Cytuj
Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3354 Opublikowano 10 Marca 2018 Za ciepło nie mam, bo używam termostatu pokojowego. A zawór 4d, no właśnie... Działa powoli, czujniki przylgowe też działają z opóźnieniem... Ciężko to wszystko ogarnąć. Cytuj
laptop Opublikowano 10 Marca 2018 #3355 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) @cezar76 Ile masz obecnie odpaleń i jak długo trwa postój? Jaka pojemność wodna kotła? Jaka Hk? Termostat obniża temp. czy wyłącza pompę? U mnie w tym sezonie przy największym mrozie mieszacz puszczał 42' na grzejniki, 31' na podłogę. Nie mam pomieszczenia, w którym byłyby obie formy ogrzewania. Edytowane 10 Marca 2018 przez laptop Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Marca 2018 #3356 Opublikowano 10 Marca 2018 Kolejny misz-masz, ciekawe jaka średnica. https://www.olx.pl/oferta/pellet-brykiet-CID628-IDsusfj.html Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3357 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Temperatury mieszaczy identyczne jak u mnie. Maksymalnie chwilowo poszło 42 na kaloryfery, podłoga też ok. 32 - 33 przy minus 17. Krzywe grzewcze: kaloryfery 0,7 a podłoga 0,4. @cezar Czytam, że u Ciebie temperatura mieszacza 45-48 stopni. Cały czas tak idzie na kaloryfery czy przepalasz? Pytam, bo pierwszej nocy z palnikiem nie miałem siłownika do mieszacza. Nastawiłem na pale 41 at na kaloryfery. Rano się obudziłem zlany potem, a w domu +26 www.kochowka.blogspot.com Edytowane 10 Marca 2018 przez papen76 Cytuj
Dragster Opublikowano 10 Marca 2018 #3358 Opublikowano 10 Marca 2018 @papen76 na jaką temperaturę czynnika masz policzone grzejniki? Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3359 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Dobre pytanie... Jak kupiłem ten dom, to już takie były. Dają radę utrzymać 22' w domu. Myślałem, żeby zainwestować w niskotemperaturowe, ale jak zobaczyłem ceny, to... Takich mam 7 sztuk na parterze + podłogówka oraz 3 sztuki na pietrze. Chyba to będą takie parametry 75/65/20, czyli jak na moje potrzeby, dużo za dużo. Jakoś to działa, ale przez to też chyba mam przepał na pelecie... www.kochowka.blogspot.com Edytowane 10 Marca 2018 przez papen76 Cytuj
Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3360 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Laptop. 8-9 marca: 5 odpaleń , jeśli chodzi o grzanie pomieszczeń. W międzyczasie dwa razy grzanie CWU. Postoje różne- od ok 3,5 godz, do nawet 6 godz. 9-10 marca: 3 odpalenia. Postoje 4-5 godz. Teraz po wygaszeniu o północy dopiero się włączył, żeby grzać CWU. W pomieszczeniach brakuje jeszcze 0,1 stopnia do grzania. Pojemność wodna kotła-110 l. Histereza kotła - 5 stopni. Termostat nie obniża temp mieszacza. Pompa zatrzymuje się po wygaszeniu kotła i spadku temp na kotle do 45 stopni, czyli termostat pokojowy steruje też pracą kotła. Odpala się dopiero po spadku temp w pomieszczeniach. Edytowane 10 Marca 2018 przez Gość Cytuj
Dragster Opublikowano 10 Marca 2018 #3361 Opublikowano 10 Marca 2018 Dobre pytanie... Jak kupiłem ten dom, to już takie były. Dają radę utrzymać 22' w domu. Myślałem, żeby zainwestować w niskotemperaturowe, ale jak zobaczyłem ceny, to... Takich mam 7 sztuk na parterze + podłogówka oraz 3 sztuki na pietrze. www.kochowka.blogspot.com Już teraz rozumiem dlaczego tak niska temperatura na grzejnikach. W sumie podobnie steruje temperaturą w domu moich rodziców. Też nie tam głowic termostatycznych. Temperatura na grzejniki 40st obniżenie 15st. Termostat pokojowy. Zamontowałem tam kociołek SKAM-P 10kW z IRYD PID spięty jest z panelem pokojowym. Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3362 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Jeżeli te są rzeczywiście 75/65/20 a ja mam maks 41-42 przez chwilę, to albo pozostaje je powiększyć (ale mało miejsca) albo wymienić na niskotemperaturowe (cena!). Kuśwa, tak to jest jak się kupi dom w połowie do remontu. @cezar76 Jakie Ty masz grzejniki? www.kochowka.blogspot.com Edytowane 10 Marca 2018 przez papen76 Cytuj
Dragster Opublikowano 10 Marca 2018 #3363 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Jak przy takiej temperaturze czynnika dają radę utrzymać temperaturę pomieszczeń to jest moim zdaniem ok. Edytowane 10 Marca 2018 przez Dragster Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3364 Opublikowano 10 Marca 2018 No w sumie tak. Przy niskotemperaturowych przy tym spalaniu miałbym pewnie 23-24 stopnie w chałupie. Póki co zostają, musi zostać jak jest www.kochowka.blogspot.com Cytuj
Dragster Opublikowano 10 Marca 2018 #3365 Opublikowano 10 Marca 2018 Ja będę musiał 2 wymienić bo policzyłem za małe ale w sumie to się okaże jak podłącze 3D pod obieg grzejnikowy. @papen76 co masz na myśli pisząc niskotemperaturowe? Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3366 Opublikowano 10 Marca 2018 Takie, które najwyższą wydajność osiągają przy parametrach 45/35/20. Ceny na razie poza moim zasięgiem www.kochowka.blogspot.com Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Marca 2018 #3367 Opublikowano 10 Marca 2018 Dzwoniłem przed chwilą do gościa z linku wyżej, odnośnie tego mieszanego pelletu. Usłyszałem że składają linie do pelletowania takiej właśnie mieszanki drewno-pył węglowy, o średnicy 6,8,może i 10 mm. Cytuj
Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3368 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Papen, stalowe-panelowe, w przeważającej części i takie jak u Ciebie, ale czy są niskotemperaturowe czy nie, to ci nie powiem. Raczej nie, bo kosztowały normalnie. Edytowane 10 Marca 2018 przez Gość Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3369 Opublikowano 10 Marca 2018 No to raczej standard, 75/65/20. Ta sama historia. www.kochowka.blogspot.com Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 10 Marca 2018 #3370 Opublikowano 10 Marca 2018 Panowie późnym popołudniem wczoraj odwiedziło mnie stado żubrów które były około 30 metrów od domu ale słabe zdjęcie bo pogoda była pochmurna i mglista. Chciały bym je zaprosił do domu bo zmarzły no i zjeść co nie co , ale odpowiedziałem im , że nie mam tak wielkiej stajni i nie stać mnie na taką powierzchnię do ogrzania. Cytuj
Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3371 Opublikowano 10 Marca 2018 Robin, a klamkę w domu oblizały? Cytuj
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3372 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Czy grzejniki niskotemperaturowe są potrzebne do szczęścia to nie wiem ,przecież większość z was posiada zawory 3d,4d termostaty pogodynki i inne udogodnienia , ai sam palnik ma taką modulację mocy że hej,niskotemperaturowe grzejniki to na pewno są potrzebne do gruntowych i powietrznych pomp ciepła gdzie wysoka temperatura jest nieekonomiczna ze względów różnicy grunt ,woda do ogrzania ,im mniejsza różnica tym mniej enrgi elektrycznej potrzeba , a sprawność urządzenia rośnie Edytowane 10 Marca 2018 przez maronka Cytuj
hamis Opublikowano 10 Marca 2018 #3373 Opublikowano 10 Marca 2018 Ja dziś zakupiłem 1 tonę A1 , EN i co tylko, prosto z zakładów w Runowie Pomorskim. Produkują dla firmy Biomasa cena 830 zł. Poprzednio 780 zł. Tak z ciekawości jak ten pellet? Do Runowa mam 5km ;) Cytuj
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3374 Opublikowano 10 Marca 2018 @Maronka Do jakiej temperatury pompa ciepła podgrzewa wodę na CO? www.kochowka.blogspot.com Cytuj
Benton661 Opublikowano 10 Marca 2018 #3375 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Laptop. 8-9 marca: 5 odpaleń , jeśli chodzi o grzanie pomieszczeń. W międzyczasie dwa razy grzanie CWU. Postoje różne- od ok 3,5 godz, do nawet 6 godz. 9-10 marca: 3 odpalenia. Postoje 4-5 godz. Teraz po wygaszeniu o północy dopiero się włączył, żeby grzać CWU. W pomieszczeniach brakuje jeszcze 0,1 stopnia do grzania. Pojemność wodna kotła-110 l. Histereza kotła - 5 stopni. Termostat nie obniża temp mieszacza. Pompa zatrzymuje się po wygaszeniu kotła i spadku temp na kotle do 45 stopni, czyli termostat pokojowy steruje też pracą kotła. Odpala się dopiero po spadku temp w pomieszczeniach. Nie dziw się więc, że tyle Ci pali kocioł. Ponowne nagrzewanie domu i tak dużego zładu wody w instalacji pochłania mnóstwo dodatkowej energii... Nie zrekompensują tego nawet dłuższe postoje. Kocioł i tak spali wtedy więcej. Edytowane 10 Marca 2018 przez Benton661 1 Cytuj