tata1 Opublikowano 19 Lutego 2009 #1 Opublikowano 19 Lutego 2009 Witam Mam Bojler 250 litrów, do niego mam układ z cyrkulacją (cóż za wygoda), działa OK, ale jak to mówią chce się więcej wygody... Zbliża się wiosna, nie zawsze się będzie palić w CO, u mnie jak sie zapali i podgrzeje wodę do 65 stopni to wystarczy na dany dzień i dwa kolejne (niedużo zużywamy). Problem w tym, że 65-70st. to grozi poparzeniem, więc założę zawór termostatyczny i ustawie na 45-50st. Tylko mam obawy, bo jak zawór termostatyczny miesza ciepłą z zimną, czyli bierze troche ciepłej, troche zimnej i podaje dalej. Jeżeli pompka cyrkulacyjna obróci obieg to będzie to wygladać tak, że właduje do bojlera więcej wody niż z niego weźmie. (bo jakiś % będzie zimnej). Czy nie będzie to powodowac wzrostu ciśnienia w bojlerze?. Nie chodzi tu o jego wyziębianie, bo pompka cyrkulacyjna jest tak ustawiona, by na darmo nie chodziła, czas pracy i przerwy ma dobrane optymalnie i zależne od temp. Czy da się pogodzić cyrkulację i zawór termostatyczny? Cytuj
reaper Opublikowano 19 Lutego 2009 #2 Opublikowano 19 Lutego 2009 A nie możesz ustawić na piecu temperatury CWU na 50 stopni, a z czasem, jak nadejdą ciepłe dni to na piecu przejść na tryb lato, czyli piec dogrzewa tylko CWU? Poza tym ten zawór zwrotny, to powinien być zamontowany na podejściu zimnej wody do zasobnika, a pomiędzy tym zaworem, a zasobnikiem powinien być zawór bezpieczeństwa i ewentualnie naczynie przeponowe. Cytuj
tata1 Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor #3 Opublikowano 19 Lutego 2009 W zimie nie ma problemu, grzeję zbiornik na 50 stopni. Ale w lecie to nie będę codziennie rozpalał w piecu bu podgrzać wodę. Co 3 dni to co innego można rozpalać. Poza tym nie o układ zaworów mi chodzi, tylko o to czy wzrośnie to ciśnienie w zbiorniku jak termostatyczny dopuści zimnej wody a pompka to przetłoczy do bojlera. A takich cyklów może być dużo. Cytuj
reaper Opublikowano 19 Lutego 2009 #4 Opublikowano 19 Lutego 2009 Zainstaluj między zasobnikiem CWU, zaworem termostatycznym zawór zwrotny, który nie dopuści zimnej wody do zasobnika i problem z głowy. 1 Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 19 Lutego 2009 #5 Opublikowano 19 Lutego 2009 Kup baterię termostatyczną, woda może być do 90 st.C a z baterii taką jak ustawisz na termostacie. Leci zawsze jednakowa. ponadto jak masz zawór zwrotny na zimnej wodzie i należy zamontować naczynie zbiorcze np. Refix do kompensacji różnicy objętości. Dobór naczynia : Baterie montujesz na samym końcu. To właściwie jedyne rozsądne rozwiązanie. Przy delcie t = 90st. przyrost objętości wynosi 0,0432 dm3 /kg x 250l = 10,8l więc zbiornik ok. 16 l. Do objętości zasobnika dodać trzeba pojemność instalacji c.w.u. + cyrkulacja. Czyli te 16 l masz zapasem. Cytuj
tata1 Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor #6 Opublikowano 19 Lutego 2009 Dzięki za rady. Mam nowe baterie Armatura Symetric, kupę kasy na nie wydałem, więc pozostaje mi dwa rozwiązania:wygoda z cyrkulacją, lub wygoda z temperaturą na termostatycznym. Tak jak myślałem nie da się tego połączyć bo więcej wody wraca do bojlera niż z niego wypływa. Naczynie przeponowe będzie założone. Kolego reaper zawór zwrotny, gdzie, przecież w tym przypadku nie chodzi o dopuszczanie wody do zbiornika, tylko do instalacji ciepłej wody przez zawór termostatyczny za zbiornikiem, a pompka to wszystko tłoczy do zbiornika. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 19 Lutego 2009 #7 Opublikowano 19 Lutego 2009 Jeśli to nie są długie odcinki, to zleci ze 2 - 3 litry wody a to bywa często tańsze niż energia zużyta do napędu pompy o samej pompie (zakup)już nie wspominając. Trzeba tysiąc razy wodę spuścić (od ostygniętej), aby uzbierały się metry sześcienne. wiec to tylko wygoda. Cytuj
reaper Opublikowano 19 Lutego 2009 #8 Opublikowano 19 Lutego 2009 Kolego reaper zawór zwrotny, gdzie, przecież w tym przypadku nie chodzi o dopuszczanie wody do zbiornika, tylko do instalacji ciepłej wody przez zawór termostatyczny za zbiornikiem, a pompka to wszystko tłoczy do zbiornika. Cofam, po przemyśleniu, to co napisałem. Nie jestem przekonany, czy to co proponujesz ma rację bytu. Zasobnik musi być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i w Twoim przypadku przez niego będzie uciekać nadmiar wody. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 19 Lutego 2009 #9 Opublikowano 19 Lutego 2009 Zawór bezpieczeństwa i owszem ale to dla zabezpieczenia układu gdyby wszystko inne zawiodło (awaryjnie). Np. brak powietrza w zbiorniku. Naczynie zbiorcze do c.w.u. jest trochę inne i trzeba o nie zapytać. Cytuj
tata1 Opublikowano 26 Lutego 2009 Autor #10 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam Ja dalej dążę do wygody i znalazłem w materiałach firmy Danfoss i Honeywell sposób pogodzenia zaworu termostatycznego z cyrkulacją. Schematy rozumiem, ale nie rozumiem zasady działania. Danfoss proponuje 3 zawory zwrotne. Skoro to Danfoss prezentuje to ma działać, ale na zasilaniu zimną wodą nie ma zaworu bezpieczeństwa, ani zwrotnego?. Honeywell proponuje 1 zawór zwrotny i grupę bezpieczeństwa na zasilaniu. Wydaje mi się że ten schemat jest właściwszy. Zasada działania obu schematów jest chyba taka sama. Dlaczego nie wykorzystano 3 wejścia do bojlera, może dlatego że w tym układzie się nie da. Bardzo ciekawy te układy. Prosiłbym fachowców o wytłumaczenie mi jak to działa. Czy zamiast grypy bezpieczeństwa można dać zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym? To chyba to samo. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Lutego 2009 #11 Opublikowano 26 Lutego 2009 Trzy zawory przy danfoss- ie to są zawory zwrotne właśnie. Trzeba tez ten schemat traktować jako poglądowy nie jako wykonawczy,. chodzi tylko o zasadę. Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza instalację przed wzrostem ciśnienia, i nie należy go tu stosować zamiast. Te trzy zawory maja swoja rolę. Nie będę się rozpisywał. Cytuj
tata1 Opublikowano 26 Lutego 2009 Autor #12 Opublikowano 26 Lutego 2009 OK, rozumiem. Zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa zastosuje na zasilaniu. W sobotę montuję, tylko się zastanawiam, czy tak jak u Danfosa na 3 zwrotnych (+zwrotny i bezp na zasilaniu), czy zrobić tak jak u Honeywell na 1 zwrotnym (+zwrotny i bezp na zasilaniu)? Czy aby te schematy nie przedstawiają tego samego? Cytuj
Mecenas Opublikowano 26 Lutego 2009 #13 Opublikowano 26 Lutego 2009 Czy da się pogodzić cyrkulację i zawór termostatyczny? IMHO nie da się. Jeśli chcesz mieć w obiegu temperaturę niższą niż na zasobniku to musisz albo domieszać zimnej wody (czyli na końcu wypuścić nadmiar do kanalizacji) albo ochłodzić tę wodę (wówczas będzie to strata ciepła). W obu przypadkach bez sensu. Z kolei jeśli zrobisz dla cyrkulacji obejścia zaworami zwrotnymi to pobór wody będzie pracował z obniżoną temperaturą, ale cyrkulacja już nie. I woda na początku poboru będzie parzyć. Moja propozycja to dołożenie małego zasobnika 20-30l, za zaworem termostatycznym. W dużym zasobniku będzie wówczas woda gorąca a w małym ciepła i cyrkulacja. 1 Cytuj
tata1 Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor #14 Opublikowano 27 Lutego 2009 Mecenas, zobaczymy, mam zawór Honeywell i zmontuje układ według jego schematu. Przedstawie na forum jak działa i czy działa. Bo według mnie to: - jak się zacznie cyrkulacja to zassie część wody ciepłej część zimnej, następnie pompka wrzuci tą wodę po części na dno zbiornika, po części do zaworu mieszjącego. Gdy będzie krążyć dalej to w pewnym momencie woda będzie miała w cyrkulacji temp nastawioną na zaworze i wtedy zawór mieszający prawie zamknie wejście wody ze zbiornika, a otworzy wejście zimnej wody(która będzie miała prawie nast. temp). Skoro wylot ze zbiornika będzie prawie zamknięty to woda z pompy też tam prawie nie będzie wpływać, tylko cyrkulacja będzie krążyć w kółko przez zawór mieszający. Piszę PRAWIE, bo oczywiście woda w rurach się będzie trochę schładzać i dlatego zawór mieszający trochę ciepłej będzie dopuszczał. Tak mi się to wydaje w teorii i chyba o to chodzi w w/w schematach. A jak będzie w praktyce to niebawem przedstawię na forum. pozdrawiam. W którym miejscu podłącza się do bojlera naczynie przeponowe kompensacyjne? Czy na rurce na zasilaniu, czy w dowolnym? 1 Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 27 Lutego 2009 #15 Opublikowano 27 Lutego 2009 Układ będzie działał właściwie. W obiegu cyrkulacji krążyć będzie woda z parametrami ustawionym na mieszaczu termostatycznym. Przy zbyt zimnej wodzie domieszana zostanie cieplejsza woda z zasobnika, przy właściwej krążyć będzie przez zawór termostatyczny tylko w cyrkulacji (przymknięta część z zasobnika), przy zbyt gorącej domieszana zostanie zimna woda poprzez zawór zwrotny. Rozpatrywałem układ danfossa Cytuj
krysluka Opublikowano 7 Marca 2009 #16 Opublikowano 7 Marca 2009 Układ będzie działał właściwie. W obiegu cyrkulacji krążyć będzie woda z parametrami ustawionym na mieszaczu termostatycznym. Przy zbyt zimnej wodzie domieszana zostanie cieplejsza woda z zasobnika, przy właściwej krążyć będzie przez zawór termostatyczny tylko w cyrkulacji (przymknięta część z zasobnika), przy zbyt gorącej domieszana zostanie zimna woda poprzez zawór zwrotny. Rozpatrywałem układ danfossa To co napisał guitar ma sens również przy dwóch zaworach zwrotnych. W taki razie po co ten trzeci? Cytuj
krysluka Opublikowano 7 Marca 2009 #17 Opublikowano 7 Marca 2009 To co napisał guitar ma sens również przy dwóch zaworach zwrotnych. W taki razie po co ten trzeci? Jeszcze jedno mogła by jakaś mądra głowa skomentować mój schemat? Cytuj
Mecenas Opublikowano 7 Marca 2009 #18 Opublikowano 7 Marca 2009 Jeszcze jedno mogła by jakaś mądra głowa skomentować mój schemat? IMHO można teraz przy braku wody w sieci "spuścić" ciepłą wodę z boilera odkręcając ciepłą wodę. A to nie jest dobre dla zbiornika. Cytuj
krysluka Opublikowano 7 Marca 2009 #19 Opublikowano 7 Marca 2009 IMHO można teraz przy braku wody w sieci "spuścić" ciepłą wodę z boilera odkręcając ciepłą wodę. A to nie jest dobre dla zbiornika. Cenna uwaga. Ale podobno zawór termostatyczny blokuje się w przypadku braku zimnej wody i gorącej wyższej o 10 st. od zadanej. Natomiast pompa cyrkulacyjna ma pracować cyklicznie raczej z dłuższymi postojami. Jakie widzisz rozwiązanie na ten raczej skrajny przypadek. Przymierzam się do modernizacji swojego c.o. własnymi siłami i każda uwaga jest dla mnie cenna a utknąłem na cyrkulacji c.w.u. Proszę o pomoc. Może to jeszcze komuś się przyda. Pozdrawiam Cytuj
Arekt Opublikowano 7 Marca 2009 #20 Opublikowano 7 Marca 2009 Witam. przejrzałem na szybko to co piszecie i z wieloma rzeczemy się nie zgodzę. Natomiast w odpowiedzi na główny wątek odnośnie zabudowy zaworu mieszającego c.w.u. na wyjściu z zasobnika to nie ma tu żadnej filozofii. Zawór mieszający nalezy zamontować na wyjściu c.w.u. z zasobnika. Wyjście zaworu mieszającego spiąć z instalacją c.w.u.. Ważna jest tylko aby podprowadzenie zimnej wody do zaworu mieszającego było zrobione za zaworem zwrotnym zamontowanym na przyłączu wody zimnej do zbiornika (miedzy zaworem zwrotnym a zasobnikiem). Ponadto na doprowadzeniu zimnej wody do mieszacza zamontować dodatkowy zawór zwrotny aby nie następowało grawitacyjne krążenie przez zawór termostatyczny, Można też dodatkowo zastosować zasyfonowanie co tez będzie zabezpieczać układ przed cyrkulacją grawitacyjna. Natomiast rozważania odnoście dopuszczenia wody zimnej i wzrostu ciśnienia zupełnie nie mają tu miejsca to . Nie ma możliwości aby w obiegu ciepłej wody było wyższe ciśnienie w układzie z mieszaczem czy beż ( prawa fizyki). 1 Cytuj
Mecenas Opublikowano 8 Marca 2009 #21 Opublikowano 8 Marca 2009 Zobacz rysunek na 3 stronie: http://marikolo.e12.pl/Tm50/tm.pdf Cytuj
Arekt Opublikowano 8 Marca 2009 #22 Opublikowano 8 Marca 2009 Rusynki w instrukcji są ogólne, nie jest to dokładny sposób podłączenia z uwzględnieniem niezbędnego osprzętu. Cytuj
Arekt Opublikowano 8 Marca 2009 #23 Opublikowano 8 Marca 2009 Krysulka jakiego rozwiązania oczekujesz i jakie masz problemy ? Cytuj
wini Opublikowano 13 Marca 2009 #24 Opublikowano 13 Marca 2009 Czy nie będzie to powodowac wzrostu ciśnienia w bojlerze?. Nie chodzi tu o jego wyziębianie, bo pompka cyrkulacyjna jest tak ustawiona, by na darmo nie chodziła, czas pracy i przerwy ma dobrane optymalnie i zależne od temp. Czy da się pogodzić cyrkulację i zawór termostatyczny? Witam, mam ten sam problem z pogodzeniem cyrkulacji i zaworu termostatycznego mieszajacego - taki uklad jak na rysunku wlasnie mi hydraulicy zlozyli, tyle ze bez zaworu zwrotnego na cyrkulacji, wiec w efekcie ciepla woda plynela do kranow dwoma rurami - glowna i cyrkulacyjna. Teraz chce to zmienic na poprawny uklad, chyba taki jak pokazuje rysunek Danfosa prezentowany ponizej w watku, ale ciagle nie rozumiem, gdzie podzieje sie nadmiar wody tloczony pompa cyrkulacyjna (wplywajacy z zimnej wody zaworem termostatycznym)? I drugie pytanie - jak rozwiazales to sterowanie czasem pracy pompy cyrkulacyjnej? pompa z termostatem czy inne tansze rozwiazanie? Ja ma sama pompe bo cena wersji z zegarem i termostatem powalala (2x drozsza, ok 800zl) Cytuj
jana Opublikowano 15 Września 2009 #25 Opublikowano 15 Września 2009 Witam Wykonałem u siebie taka instalację według schematu http://groups.google.pl/group/pl.misc.budo...5d92aa1f485faf6 Cytuję: (1) --[?]---- | | [CWU] | | [ZM]---------| | |------[Cyrkulacja CWU] | | | (2) --[<]-----|---[<]----[Pompa cyrk]--- | | [/\] [V] | |-----[napelnianie inst. CO] | | | |------------------[naczynie wzbiorcze] | | [Zaw. bezpiecz??] | | (3) -----------------[wejscie zimnej wody] 1 - wyjscie CWU ze zbiornika 2 - wejscie powrotu cyrkulacji do zbiornika 3 - wejscie zimnej wody do zbiornika [<] - zwor zwrotny [ZM] - zawor mieszajacy [napelnianie inst. CO]- zlaczka do weza gumowego, podpiety na powrot wody z CO, poprzez zawor kulowy [?] - nie wiem? moze tez zawor zwrotny, ale nie ma na tym strzalki :) Jednak cyrkulacja nie chce im działać, tzn pompka niby pracuje, a efektu niema. Mam tam pompkę grundfos UP 15-13B, może ona jest za słaba?. Mam różnicę poziomów ok 5m, może tu jest pies pogrzebany? Cytuj