Łobuz Opublikowano 15 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam, W załączniku przesyłam schemat na podstawie jakiego chciałbym zrealizować kotłownie i ogrzewanie w swoim domu ok 110m2. Kotłownia będzie mieściła się w budynku gospodarczym oddalonym ok 12 metrów i tu zaczynają się pytania: 1. Jaką rurą zrobić przesył pomiędzy budynkami PEX32 czy PEX40? 2. Czy rury PP32 starczą na zasilanie rozdzielaczy. Rozdzielacz podłogówki 12 pętli w sumie 850 metrów pex16 a rozdzielacz grzejników 10 sekcji. 3. Ze względu na to, że rozdzielacz od grzejników będzie obsługiwał tylko 5 grzejników (dwie drabinki w łazienkach oraz 3 grzejniki w piwnicy)czy możliwe jest zrezygnowanie z pompy obiegowej do tego rozdzielacza i zostawienie tego obiegu na pompie kotłowej? 4. Czy podobnie mogę postąpić z obiegiem na zasobnik cwu? Chodzi o wywalenie pompy i zamontowanie elektrozaworu? kotlowniA.pdf Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 15 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Pompa przy kotle zbyteczna(mozna ją wykorzystać do ochrony kotła przed korozją niskotemp.spinając zasilanie z powrotem)Na podłogę zaw.3D.Wg mnie PP32 za mała na 12pętli to odpowiednik Cu 22 Pomiedzy dałbym PEX40 32kę łyknie sama podłogówka Edytowane 15 Stycznia 2017 przez odpowietrznik 1 Cytuj
janpol62 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Schemat nie najlepszy! 1. przy takim złądzie bardzo długo będziesz czekał na właściwą temperaturę powrotu kotła. Jak będziesz palił non stop to przy gorącym powrocie będzie bez konsekwencji (powyżej 50st C ) a jak codziennie rozpalał będzie ci rosiło na kotle i w konsekwencji po kilku latach kocił zakończy żywot. 2. Tak się nie łączy pomp. Jeżeli mają pracować w szeregu musi być jakieś wyrównanie przepływów. Najlepiej sprzęgło hydrauliczne. 3. Trzy obiegi wymagają już rozdzielacza. zwłaszcza że każdy obieg ma pompę. Rozdzielcz to nic strasznego. Po prosu rura o najlepiej 2 lub 2.5 krotnej średnicy rury dolotowej. Jak połączysz rozdzielacz zasilania z rozdzielaczem powrotu zaworem regulacyjnym będziesz mógł sobie odpuścić sprzęgło. Chociaż osobiście nie radzę Lepsze jest sprzęgło a nie zawór regulacyjny. 4. Zamiast zaworu cztero-drogowego obiegu podłogówki proponuje zawór trzydrogowy. 5. co z naczyniem wyrównawczym lub przeponowym? Gdzie napełnianie zładu. Brak termometrów i manometru. Edytowane 15 Stycznia 2017 przez janpol62 Cytuj
gersik Opublikowano 16 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Czy naczynie w budynku gospodarczym będzie wyżej niż najwyżej powieszony grzejnik w budynku mieszkalnym? Cytuj
Łobuz Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 16 Stycznia 2017 (edytowane) Tak będzie wyżej Edytowane 17 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Łobuz Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Schemat nie najlepszy! 1. przy takim złądzie bardzo długo będziesz czekał na właściwą temperaturę powrotu kotła. Jak będziesz palił non stop to przy gorącym powrocie będzie bez konsekwencji (powyżej 50st C ) a jak codziennie rozpalał będzie ci rosiło na kotle i w konsekwencji po kilku latach kocił zakończy żywot. 2. Tak się nie łączy pomp. Jeżeli mają pracować w szeregu musi być jakieś wyrównanie przepływów. Najlepiej sprzęgło hydrauliczne. 3. Trzy obiegi wymagają już rozdzielacza. zwłaszcza że każdy obieg ma pompę. Rozdzielcz to nic strasznego. Po prosu rura o najlepiej 2 lub 2.5 krotnej średnicy rury dolotowej. Jak połączysz rozdzielacz zasilania z rozdzielaczem powrotu zaworem regulacyjnym będziesz mógł sobie odpuścić sprzęgło. Chociaż osobiście nie radzę Lepsze jest sprzęgło a nie zawór regulacyjny. 4. Zamiast zaworu cztero-drogowego obiegu podłogówki proponuje zawór trzydrogowy. 5. co z naczyniem wyrównawczym lub przeponowym? Gdzie napełnianie zładu. Brak termometrów i manometru. 1 dodam zawór 3D do ochrony kotła 2 ok dodam sprzegło hydrauliczne Jednak czy potrzebuje aż tyle pomp i sprzęgło? Może jedna pompa na kotle, druga na podłogówkę a pompa na kotle ogarnie zasobnik cwu i grzejniki których będzie 5 sztuk ? Albo jedna dołożyć jeszcze jedna pompę na zasobnik cwu? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 16 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 16 Stycznia 2017 (edytowane) A może tak?wykorzystując rozdzielacz z wbudowanym sprzęgłem.Niestety są tu konieczne 4pompy. Zawór ESBE VTC 511/55st.do ochrony kotła Edytowane 16 Stycznia 2017 przez odpowietrznik Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 16 Stycznia 2017 pomiędzy budynkami tece flex 25 lub 32 lub zwykły pex 32 ,rozwiazania co do połaczen sa dwa jeden to dwie pompy w kotłowni jedna z ieszaczem druga bez wpieta w temn sam ukłąd i zawór przełacajacy w domu na zasobnik lub rozdzielacz podłogowy drugie rozwiązanie to dwie pompy ale w domu i wtedy juz bez zaworu przełączającego w tedy kocioł ustawiony na stałe na 55st mieszacz trzyma zadana na podogę a pompa cwu załacza sie wrazie potrzeby i tyle natomiast najwazniejsze 110 m2 i budowanie kotłowni i jeszcze poza budynkiem ???? czy to przemyślana decyzja ???? Cytuj
Łobuz Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 16 Stycznia 2017 A może tak?wykorzystując rozdzielacz z wbudowanym sprzęgłem.Niestety są tu konieczne 4pompy. Zawór ESBE VTC 511/55st.do ochrony kotła Właśnie i o te pompy tu chodzi. Czy naprawdę nie można wywalić jednej bądź dwóch zostawić tylko pompę na podłogówke i pompę przy kotle? Ewentualnie jeszcze na CWU? Cytuj
Łobuz Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Budynki już stoją. Jeśli budował bym dom od podstaw to było by dużo inaczej. Cytuj
Łobuz Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #11 Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Czy tak będzie ok ? Edytowane 22 Stycznia 2017 przez Łobuz Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 22 Stycznia 2017 To na pewno nie zadziała. Cytuj
Łobuz Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #13 Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Dlaczego? Schemat jest taki sam jak podał kolega "odpowietrznik" z ta różnicą, że tam jest zawór 3D a tu 4D. Edytowane 23 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 22 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Przeanalizuj sobie przepływy w obrębie zaworu 4D pamiętając o tym że woda jest "leniwa" i płynie tam gdzie ma lżej czyli tam gdzie opór hydrauliczny jest mniejszy. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #15 Opublikowano 22 Stycznia 2017 I do tego prowadzą wasze nauki instalacji z pompą przewałową. Pompę przerysuj na powrót z zaworu 4-D i będzie OK. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 22 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Pompa kotłowa (przewałowa) jest ok pod warunkiem, że układ jest poprawny. Każdy schemat można spitolić ale nie ma to zwiazku z tym, że pompa kotłowa jest bądź jej nie ma. Cytuj
Łobuz Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #17 Opublikowano 22 Stycznia 2017 To może zrezygnować z zaworu 4D na rzecz 3D? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #18 Opublikowano 22 Stycznia 2017 To miałbyś po 1 stronie 1 pompę a po drugiej 3 pompy - wtedy potrzeba sprzęgła. Ale to jest lepsza koncepcja niż z zaw 4-D. Cytuj
Łobuz Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #19 Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Wtedy miał bym tak samo jak w schemacie podanym przez kolegę "odpowietrznik" w drugim poście. Czy jego schemat jest zły? Edytowane 23 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Na rys z postu 2 nie ma zaw 3-D , który ma podnosić temp powrotu, Jest sama pompa tzw przewałowa. To dwa różne schematy Ja np to widzę tak jak na rysunku Edytowane 22 Stycznia 2017 przez sambor Cytuj
Łobuz Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #21 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Na rys z postu 2 nie ma zaw 3-D , który ma podnosić temp powrotu, Jest sama pompa tzw przewałowa. To dwa różne schematy Na moim ostatnim rysunku też nie ma zaworu podnoszacego temperaturę powrotu tylko jest zawor 4D do podmieszania podlogowki. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #23 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Na moim ostatnim rysunku też nie ma zaworu podnoszacego temperaturę powrotu tylko jest zawor 4D do podmieszania podlogowki. Ale to nie będzie działać, co już ci pisaliśmy Cytuj
Łobuz Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #24 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Na rys z postu 2 nie ma zaw 3-D , który ma podnosić temp powrotu, Jest sama pompa tzw przewałowa. To dwa różne schematy Na moim ostatnim rysunku też nie ma zaworu podnoszacego temperaturę powrotu tylko jest zawor 4D do podmieszania podlogowki. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #25 Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) I co z tego, że jest ten zawór, ale on nie dostanie wody z kotła! W zwykłej kotłowni woda z kotła to zasuwa do zaw 4-D grawitacyjnie a jaka będzie ta grawitacja na podziemnym rurociągi + podbieranie wody przez pozostałe obiegi na których są pompy! Obieg kotłowy na grawitacji powinien mieć do 1,5m! Edytowane 22 Stycznia 2017 przez sambor Cytuj