Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocena Schematu: Kocioł Gaz, Kominek, Solary


wagi77

Rekomendowane odpowiedzi

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Taki szalony pomysł. Mam kupiony zasobnik dwuwężownicowy (góra miała być na kocioł gazowy a dolna na kominek z płaszczem).

Problem jest z wygrzaniem zasobnika przeciw legionelli. Kocioł gazowy górną wężownicą nie da rady wygrzać całego zasobnika, zatem podłączymy równolegle zasilanie z kotła gazowego i z bufora kominkowego. Raz się załączy jedna pompa - B - raz druga (ta w kotle).

 

Pytanie, czy zawory zwrotne na powrocie do bufora wystarczą (bo przecież są konieczne - czy nie ?), czy trzeba jakieś elektrycznie sterowane przełączane itp ?

post-69547-0-11292000-1481570100_thumb.gif