Tomekr Opublikowano 27 Października 2016 #1 Opublikowano 27 Października 2016 Posiadam Merkury 9 kw,problem polega na tym że ogrzewanie podlogowe za bardzo się nagrzewa. Ogrzewanie ma 8 obiegów, z racjii tego za jest jeszcze ciepło, zakrecilem część pętli i tak działały 3. Na drugii dzień temp. wody w podlogówce wynosiła 47! W domu sauna. Ustawioną temp. pompy miałem 25 min i 30 max. Podejrzewam że blad leży gdzieś po stronie całej instalacji, bo niby skąd wzięła się wodą w petlach skoro pompa podlogową nie chodziła. Mam jeszcze jedno pytanie. Do czego zostawić popodlaczona pompa podlogową? Instalator podłączył ja do sterownika z zaworu 4d, czy nie lepiej było by gdyby była podpięty pod sterownik z kotła? W załączeniu dodaję zdjęcie instalacji.
mittek Opublikowano 27 Października 2016 #3 Opublikowano 27 Października 2016 Za mało tej fotki, gdybyś tak zaznaczył gdzie zasilanie, podłog. powrót, najlepiej schemat Podłączył pompę do sterownika? co to znaczy? sterownik nią steruje?
Tomekr Opublikowano 27 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 27 Października 2016 Pierwsza z lewej jest C O druga podlogowa. Chodzi o sterownik z zawory 4d.
mittek Opublikowano 27 Października 2016 #5 Opublikowano 27 Października 2016 To że z lewej to przynajmniej dla mnie za mało info, gdzie powroty? To że sterownik zaw. 4d to ok. ma być ale kto załącza pompę?
Tomekr Opublikowano 27 Października 2016 Autor #6 Opublikowano 27 Października 2016 Jestem lajkiem w tych sprawach. Dlatego też proszę was o pomoc. Dlatego powiedz mi jak mam Ci to sprawdzić.
odpowietrznik Opublikowano 27 Października 2016 #7 Opublikowano 27 Października 2016 Instalacja to sama podłogówka czy grzejniki + podłogówka?Zasobnik CWU też jest?Kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym?
Tomekr Opublikowano 27 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 27 Października 2016 Tak to wygląda Układ otwarty
odpowietrznik Opublikowano 27 Października 2016 #9 Opublikowano 27 Października 2016 Powinno wyglądać tak jak w załączniku
sambor Opublikowano 27 Października 2016 #10 Opublikowano 27 Października 2016 Jeżeli jest naprawdę tak jak narysowałeś to nie będzie działać prawidłowo
Tomekr Opublikowano 27 Października 2016 Autor #11 Opublikowano 27 Października 2016 No i właśnie nie działa. Z tego co widzę to brakuje zaworu 3d
odpowietrznik Opublikowano 27 Października 2016 #12 Opublikowano 27 Października 2016 Na przedstawionym schemacie zawór 4D pełni rolę ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową (choć można tą funkcję realizować w inny sposób bez 4D) zawór 3D steruje temp.na podłogę(termostatyczny puści max 43stopnie na OP)
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #13 Opublikowano 28 Października 2016 Może i to nie jest całkowicie poprawne połączenie, ale mimo to według mnie to powinno działać. Jeżeli siłownik jest obecnie otwarty na max jak na fot.1, to prawdopodobnie gorąca woda z kotła poprzez zawór 4d zasila podłogówkę i wraca ponownie przez 4d i pompę co do kotła, Jeżeli przestawimy siłownik o 90 st. to woda w podłogówce będzie krążyła przez pompę P.P i zawór 4d i nie powinna za mocno nagrzewać tej podłogówki. Jednocześnie pompa CO spowoduje przepływ gorącej wody przez kocioł. Problemem że podłogówka za mocno się nagrzewa może być siłownik, w którym trzeba zamienić przewody zasil.2 i 3, lub zworki. Czy ten siłownik działa, zmienia pozycję i czy widać to na skali, a może właśnie działa odwrotnie? Później wrzucę rysunki.
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #14 Opublikowano 28 Października 2016 Jestem lajkiem w tych sprawach. Dlatego też proszę was o pomoc. Dlatego powiedz mi jak mam Ci to sprawdzić. Też nie jestem specjalistą ale staram się wytłumaczyć to sobie logicznie.
Tomekr Opublikowano 28 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 28 Października 2016 Może i to nie jest całkowicie poprawne połączenie, ale mimo to według mnie to powinno działać. Jeżeli siłownik jest obecnie otwarty na max jak na fot.1, to prawdopodobnie gorąca woda z kotła poprzez zawór 4d zasila podłogówkę i wraca ponownie przez 4d i pompę co do kotła, Jeżeli przestawimy siłownik o 90 st. to woda w podłogówce będzie krążyła przez pompę P.P i zawór 4d i nie powinna za mocno nagrzewać tej podłogówki. Jednocześnie pompa CO spowoduje przepływ gorącej wody przez kocioł. Problemem że podłogówka za mocno się nagrzewa może być siłownik, w którym trzeba zamienić przewody zasil.2 i 3, lub zworki. Czy ten siłownik działa, zmienia pozycję i czy widać to na skali, a może właśnie działa odwrotnie? Później wrzucę rysunki. Działa,jak sterownik jest włączony to przekręca się na wartość 1.
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #16 Opublikowano 28 Października 2016 Obiecane rysunki. Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie, jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo. Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje? Działa,jak sterownik jest włączony to przekręca się na wartość 1. A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca? A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza? Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi?
papasmurfek Opublikowano 28 Października 2016 #17 Opublikowano 28 Października 2016 Zawór jest źle podłączony. Generalnie w obecnym układzie nie ma to prawa działać poprawnie. Przerób układ tak jak kolega @odpowietrznik radzi z zaworem 3d i będzie ok.
Tomekr Opublikowano 28 Października 2016 Autor #18 Opublikowano 28 Października 2016 Obiecane rysunki. Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie, jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo. Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje? A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca? A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza? Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi? Zaworem steruje st_61. Pompa podlogową została podłączona do tego sterownika przez instalatora. Z racji tego ze cały czas pracowała, przelaczalem ja pod główny sterownik kotła (st-48), wtedy to działała tylko do osiagnintej temp. Mimo to ciepła woda i tak dostswala się do pętli z podłogówki.
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #19 Opublikowano 28 Października 2016 wtedy to działała tylko do osiagnintej temp. Mimo to ciepła woda i tak dostswala się do pętli z podłogówki. I tak będzie jeżeli pompa co będzie pracowała a zawór 4d będzie otwarty w kierunku podłogówki. Próbowałeś w trybie ręcznym kręcić tym zaworem? Albo spróbuj zamienić przewody L1 i L2 w sterowniku lub 2 i 3 w siłowniku
Tomekr Opublikowano 28 Października 2016 Autor #20 Opublikowano 28 Października 2016 W sterowniki mam możliwość zmiany parametrów zaworu. Do tej pory zmieniałem jedynie zastosowanie zaworu. Przy zmianie na zawór CO przyjmuje wartość 10, a podłogowy 1.
Tomekr Opublikowano 28 Października 2016 Autor #21 Opublikowano 28 Października 2016 Tak jest przy sterowniku
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #22 Opublikowano 28 Października 2016 I jak wypadły próby kręcenia zaworem?
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #23 Opublikowano 28 Października 2016 Przepinałeś te przewody przy sterowniku L1 , L2?
mittek Opublikowano 28 Października 2016 #24 Opublikowano 28 Października 2016 Czy siłownik zmienia swoje położenie czy stoi nieruchomo?
Tomekr Opublikowano 28 Października 2016 Autor #25 Opublikowano 28 Października 2016 Obiecane rysunki. Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie, jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo. Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje? A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca? A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza? Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi? Kiedy wyłącza sterownik to przyjmuje wartość 10, taka sama jak bym ustawił sterownik na zawor CO. W tym momencie piec grzeje tylko na grzejniki bez podłogówki i jedyna rurą która jest zimna jest ta która idzie do PP. Z tego wychodzi chyba że 4d jest źle wpiety.