gizmo Opublikowano 21 Lipca 2016 #1351 Opublikowano 21 Lipca 2016 Dzięki krzymig, poprzednio taką treść wysłałem na maila serwis@defro.pl Teraz zrobiłem tak jak napisałeś, z ich strony. Cytuj
gizmo Opublikowano 22 Lipca 2016 #1352 Opublikowano 22 Lipca 2016 Niestety ani Defro ani Techsterowniki nie mają turbinki lub nie chcą jej sprzedać. Jedynie pozostaje kupno oryginalnego wentylatora do K1Pv3 za ponad 300PLN. Na to mnie nie stać. Pozostanę z v2. Cytuj
bolecki Opublikowano 22 Lipca 2016 #1353 Opublikowano 22 Lipca 2016 ale Was ciśnie :) Ta turbinka to raczej zwykły wentylator za złotych naście. Trzeba sobie tylko dać pozór na to ile daje impulsów na obrót. Cytuj
krzymig Opublikowano 22 Lipca 2016 #1354 Opublikowano 22 Lipca 2016 Tak wentylator ale ni taki zwykły 1 ma mieć impulsy obrotów halotron 2 ma mieć łożyska kulkowe 3 ma rozstaw 100mm 4 łożyska mocowane na obudowie 5 trzeba wymontować korpus z uzwojeniem 6 kształt skrzydełek i ilość jest ważna 7 zasilany 12v Cytuj
bolecki Opublikowano 22 Lipca 2016 #1355 Opublikowano 22 Lipca 2016 (edytowane) Tak zasadniczo to nie moja brocha, ale... Zwykły, zwykły, bo na niezwykły nie wygląda. Nawet pierwszy lepszy sunon z TME ma taką samą ilość łopat. Z cewek wykastrowany pewnie dla zmniejszenia oporu, ale ciekaw jestem czy ważniejszym powodem nie było miejsce na halotron. Więc pomyślmy.. 1. Oczywiście (jeśli dobrze zrozumiałem) 2. Nie ma problemu 3. 100 czy 105mm?, bo 105 mają wentylatory o boku 120mm. 4. ? 5. Też nie problem 6. Największy problem, jednak mimo sporej ilości do wyboru... różnych grup łopatek jest tylko kilka? 7. Żaden problem. np HALL SS460 ma zasilanie 3-24V i kosztuje ze 2zł. No ale całość rozbija się o, to że wypadało by mieć wzór do zabaw. Prędzej czy później ktoś komu szkoda 3 stówek, we współpracy z posiadającym go kolegą jednak z "hakują" ten sprzęt :) Edytowane 22 Lipca 2016 przez bolecki Cytuj
gizmo Opublikowano 23 Lipca 2016 #1356 Opublikowano 23 Lipca 2016 wwoytek w Tobie ostatnia nadzieja :) Co poradzisz ? Cytuj
wwoytek Opublikowano 23 Lipca 2016 Autor #1357 Opublikowano 23 Lipca 2016 (edytowane) No nie wiem czy we mnie, raczej powiedzial bym w prtfelu, nie jestem zwolennikiem kombinowania, dlatego uskladalem te trzysta zlotyh i kupilem komplet wentylator z przeplywomierzem. Taka moja opinia, wiem ze to troche kasy, ale warto je w tym przypadku wydac Edytowane 23 Lipca 2016 przez wwoytek Cytuj
pawkaras Opublikowano 24 Lipca 2016 #1358 Opublikowano 24 Lipca 2016 Wojtek masz k1pv4 ile za niego dałeś? Niestety posiadam v2 z przeplywka i wygranym v3 ale na tym się kończy możliwość rozbudowy a szkoda. V4 ma dużo fajniejsze miłości przez internet. Cytuj
gizmo Opublikowano 24 Lipca 2016 #1359 Opublikowano 24 Lipca 2016 W takim razie dozbieram i wezmę ten komplet za 300PLN. No i spróbuję sprzedać moją WPA HL 120. Dzięki wszystkim za pomoc :) Cytuj
wodzuwolomin Opublikowano 25 Lipca 2016 #1360 Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Jaka firma produkuje ten wentylator z przepływomierzem? Może do producenta bezpośrednio uderzyć? Też właśnie zdecydowałem się na zmianę v2 i v3 a tu taki koszt się robi. Edytowane 25 Lipca 2016 przez wodzuwolomin Cytuj
segal21 Opublikowano 25 Lipca 2016 #1361 Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Witam,producent na swojej stronie nie ma tego w ofercie,dmuchawa ta jest robiona dla Defro,pozdrawiam. Edytowane 25 Lipca 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
piotrekwd Opublikowano 25 Lipca 2016 #1362 Opublikowano 25 Lipca 2016 Wpa hl 120 produkują we Wrześni w podwórku parę metrów od McDonald's ale nie wiem czy turbinki też tam robią Cytuj
gizmo Opublikowano 26 Lipca 2016 #1363 Opublikowano 26 Lipca 2016 Witam ponownie, wracam z tematem przeróbki v2 na v3. Po kilku dniach od złożeniu zamówienia przez stronę www defro, niespodziewanie przyszła do mnie turbinka do modyfikacji WPA HL120. Koszt 113PLN z przesyłką :) Zaraz przejrzę zdjęcia Waszych przeróbek i biorę się do roboty :) Cytuj
krzymig Opublikowano 26 Lipca 2016 #1364 Opublikowano 26 Lipca 2016 Gizmo jesteś mocno niecierpliwy robisz wielkie zamieszanie, jak mówiłem czekasz to czekasz na przesyłkę a nie robisz wielkie Halo i niepotrzebną dyskusję . Cytuj
gizmo Opublikowano 26 Lipca 2016 #1365 Opublikowano 26 Lipca 2016 (edytowane) krzymig, dziękuję Ci jeszcze raz za pomoc, bo dzięki Twojej radzie mam swoją upragnioną turbinkę... Edytowane 26 Lipca 2016 przez gizmo Cytuj
gilal Opublikowano 26 Lipca 2016 #1366 Opublikowano 26 Lipca 2016 krzymig, dziękuję Ci jeszcze raz za pomoc, bo dzięki Twojej radzie mam swoją upragnioną turbinkę... :) :) :) Cytuj
gizmo Opublikowano 27 Lipca 2016 #1367 Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) Turbinka zamontowana, nowy soft wgrany (K1Pv3). Co do oszczędności to sprawdzę dopiero za dwa miesiące jak rozpalę kocioł na zimę. Muszę jeszcze skombinować osłonę wiatraczka bo nie dostałem w komplecie, ale to już duperelka :) A i jeszcze napiszę, że w tym roku zamówiłem na zimę ekogroszek z pgg. W tym tygodniu powinien przyjechać. Edytowane 27 Lipca 2016 przez gizmo Cytuj
nex1983 Opublikowano 28 Lipca 2016 #1368 Opublikowano 28 Lipca 2016 po dłuższym grzaniu samej wody mogę potwierdzić że spalanie dobowe to 3kg. Cytuj
rafkogm Opublikowano 28 Lipca 2016 #1369 Opublikowano 28 Lipca 2016 nex jak masz ustawiony piec? Nie chodzi mi tylko o temperaturę ale też inne parametry? Cytuj
segal21 Opublikowano 29 Lipca 2016 #1370 Opublikowano 29 Lipca 2016 U mnie na samo cwu bojler 140litrow,spalanie takie samo jak u nex1983,mozna to nazwac kiszenie opalu,strasznie smoli kociol ,mój kocioł to ddu15kw,pale w trybie letnim z pidem pozdrawiam. Cytuj
piotrekwd Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1371 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Wwoytek czy st5060rs będzie działał z K1pv3 i gdzie go kupowałeś bo byłbym zainteresowany jeżeli by to współpracowało Cytuj
nex1983 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #1372 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 U mnie na samo cwu bojler 140litrow,spalanie takie samo jak u nex1983,mozna to nazwac kiszenie opalu,strasznie smoli kociol ,mój kocioł to ddu15kw,pale w trybie letnim z pidem pozdrawiam. Dokładnie, smoli okropnie, aż żal pieca ;/ Mam nadzieje że to się wypali w zimie jak piec będzie na obrotach, bo inaczej rezygnuje z grzania takiego wody latem. Dziś rozgrzałem piec do 90 stopni żeby przetestować zabezpieczenia. Wszystko fajnie zadziałało, tylko nie wiem dlaczego nie mogę ponownie załączyć ogranicznika temperatury STB po ostygnięciu pieca. Wciskam go i nie reaguje, wyskakuje cały czas, przez to nie ma opcji załączenia wentylatora bo on go odcina. Jak go trzymam wciśniętego wentylator sie załącza. Jutro dzwonię do defro, bo to chyba jest też na gwarancji. Przecież to nie jest jednokrotnego użytku. Cytuj
nex1983 Opublikowano 1 Września 2016 #1373 Opublikowano 1 Września 2016 (edytowane) Panowie z defro przyjechali i wymienili wadliwy termik stb :) Edytowane 1 Września 2016 przez nex1983 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 17 Września 2016 #1374 Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) Witam Kolegów po przerwie :) Rozpaliłem ponownie kociołek. Ekogroszek jaki zakupiłem na zimę to Gold 28-30 MJ/kg z Wesołej pierwsze spostrzeżenia - nadmuch ostro w dół przepływomierz kręci się powoli a i tak dmucha ostro Przy fabrycznych nastawach koksował i wywalał gluty z retorty :) Pomimo że czuć kaloryczność to to trochę sie spieka ale ogólnie jest ok - na 1% wentylatora temp spalin dochodzi do 90 st. tak na prawdę sprawdzę jak zrobi się zimno. Czekam na nowe aktualizacje choć widzę że część bawi się już w v4. Pozdrawiam Edytowane 17 Września 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
eman Opublikowano 18 Września 2016 #1375 Opublikowano 18 Września 2016 Witam, jakie są koszty przejścia z K1PV3 na K1PV4 ? I czy warto ? Pozd eman Cytuj