Moze gdzies zasysa lewe powietrze

Opublikowano

Nie, klapka szczelnie zamknięta. Mam zrobiony przewód dopowietrzający zasobnik, ale to nie powinno mieć wpływu. Spaliny przy 60% mocy kotła mają temp. 63 a przy 90% 67 stopni

Opublikowano

Odkrec i wyczesc dobrze czujnik spalin i oslone czujnika ktora jest wewnatrz czopucha tam zbiera sie duzo nalotu/ sadzy.

Opublikowano

wwojtek miałeś rację, czyściłem czujnik a nie wiedziałem o tej osłonie. Była pełna sadzy. Teraz wskazania są od 85-100 stopni. Dzięki

Opublikowano

Co najmniej raz na tydzień a z reguły co 3-4 dni

Opublikowano

Jak modyfikacje v3 sprawują się w obecnych temperaturach na zewnątrz?.

Opublikowano

U mnie jest bardzo dobrze kociołek mam ustawiony na 80% co prawda nie trzyma równo temp. ale jest ok :)

Popiołek luksus tylko jakoś go dużo może to wina węgla pale retopalem.

Czekam nieustannie na nowe aktualizacje :)

Opublikowano

U mnie tez lux. Obecnie mam na 70% reszta fabryczne i jest ok. Skacze miedzy 62-68 temp na 65. Dmucha ładnie i palnik zasypany. Ciekawe kiedy nowe akt. będą było by fajnie.wwoytek jak po zaspawaniu antyspalinowych jest poprawa?

Opublikowano

Musze coś zrobić ze sterowaniem podłogówką bo jak ustawie 33 to w łazience jest ciepło ale na dole gdzie jest całość podłogi musiałem rotametry skręcić ale i tak jest ciepło dzis 24,3 hehe upał:)

Opublikowano

Możecie polecić jakiś opał na wygrzanie podłogówki i pierwsze palenie na jesieni 2016? Czekam na piec i muszę od razu przygotować opał do rozpalenia pieca. 

Opublikowano

U mnie tez lux. Obecnie mam na 70% reszta fabryczne i jest ok. Skacze miedzy 62-68 temp na 65. Dmucha ładnie i palnik zasypany. Ciekawe kiedy nowe akt. będą było by fajnie.wwoytek jak po zaspawaniu antyspalinowych jest poprawa?

Jaki masz palnik, jakiej mocy
Opublikowano

Komfort Eko duo 15kw

Opublikowano

Musze coś zrobić ze sterowaniem podłogówką bo jak ustawie 33 to w łazience jest ciepło ale na dole gdzie jest całość podłogi musiałem rotametry skręcić ale i tak jest ciepło dzis 24,3 hehe upał:)

Sterownik pokojowy np salus + zawory termoelektryczne na pętlę.

Opublikowano (edytowane)

Drogo to wychodzi założył bym tylko na dole i w łazience. A można podpiąć ster techa pod ten sterownik do głowic?

Edytowane przez Snoopi21898
Opublikowano

Co drogo wychodzi, tygodniowka salusa 100zł + 50zł siłownik. Jak masz w pokoju 2 pętlę to wszystko 200zl. To drogo?

Opublikowano

Można podpiąć ale po co, bez sensu jest obniżać np krzywe na piecu sygnałem z salusa. Lepiej mieć każde pomieszczenie osobno sterowane, bo np od południa będzie inna temp.

Opublikowano

To było pytanie ?!? A nie odpowiedz

Opublikowano

A listwy nie potrzeba do napędu siłowników?

Opublikowano

Komfort Eko duo 15kw

W 15kW nie musiz zaslepiac tych otworow, tylko w 12kW zatkanie troche pomagalo na obnizenie temperatury podajnika ale w niewielkim stopniu, ja juz u siebie na 12kW rozwiazalem ten problem w inny prosty sposob. Teraz temp. rury pdajnika mam w przedziale 35 - 42 stopnie max.

Opublikowano

Ok. wiem że u mnie nie trzeba bo rura podajnika mi się nie zagrzewa, byłem ciekaw jak u ciebie bo wiem że walczyłeś cały czas z tym.

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik