Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mocy kotła nie zmniejszałem, podajnik na Pid miał temp 58-65 jak dochodził do 75*C wtedy był generowany alarm i wypychanie grochu w popielnik. Powtarzało się to raz dziennie.

W dwustanie jest lepiej bo wentylator często chodzi na 0% i do tego klapka wentylatora zamyka dopływ powietrza.

Na serwisowej Defro potwierdzili mi że najlepiej zrezygnować z PID. Temperatura podajnika na dwustanie jest w sumie niższa ale wg mnie wciąż nieakceptowalna.

Ogólnie z problemem sobie poradzę chciałem tylko zwrócić uwagę na to że PID nie zawsze i wszędzie się sprawdza i z tego co widzę to CWU latem nie uciągnie.

A w jakim czsie piec dochodził do zadanej temp. z PID ?

  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 836.2 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.

  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam

  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin

Opublikowane grafiki

Opublikowano

To nie jest problem Pid tylko wadliwej konstrukcji pieca. U mnie większość dnia chodzi nadmuchu na 1% w piecu ledwo swieczuszka i temp podajnika 45 stopni. Mam nowy model 12kw komfort Eko, Stara konstrukcja palnika robiła to samo co a Ciebie dotyka. Wojtek to przerabial. Może twój piec ma ta sama wadę.

Edytowane przez nex1983

Opublikowano
  • Autor

nex1983 powiedz mi ile otworow antyspalinowych masz w kolanie zeliwnym i jakiej srednicy to jest wazne, poniewaz za duzo powietrza antyspalinowego powoduje mocniejsze spalanie sie eko od spodu przez co zloze srodkiem schodzi nisko w kierunku slimaka, stad problemy temperaturowe. Znowu w Defro jak kupujesz nowe kolano to kazde jest z innymi otworami (wieksze mniejsze) jeden cyrk, a teraz jeszcze dopowietrzenie zasobnika = dodatkowa dawka powietrz w rurze i kolanie, wiec zloze srodkiem schodzi za nisko!. Jutro zaslepie wszystkie otwory antyspalinowe w kolanie zeliwnym i zobacze jaki bedzie efekt. Wrzuce foto z modernizacji.

Moze ktos wie gdzie kupic takie kolano bez otworow antyspalinowych.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Wojtek pokaż na foto jak to wygląda to Ci sprawdzę bo póki co nie wiem o czym mówisz ☺

Opublikowano
  • Autor

Mam na mysli te otwory w kolanie, ty masz nowa 12, wiec sie zastanawiam jakie te otwory sa u ciebie a moze juz ich nie ma. Ten prostokatny i okragly. Patrzacz na ta fotke juz zrozumiales o co mi chodzilo w wpisie wyzej o zbyt wysokiej temp. podajnika i schodzeniu zaru w dol blisko koncowki slimaka?. Dla mnie to dziwne bo widzialem juz 3 kolana do kotla 12kW od Defro i kazdy mial inne srednice tych otworow (sa trzy otwory)a ten na fotce ma dwa jeden w dodatku duzy i o przekroju prostokatnym, tu dopiero dmucha powietrze w palnik przez wegiel od dolu.

post-57283-0-46370100-1457296030_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Czegoś takiego nie widzę. Mam tylko kołnierz a reszta jest zasloniety blachą.

Opublikowano
  • Autor

To widac po wyciagnieciu kolana na zewnatrz ewentualnie "wymacania" przez kanal powietrza po odkreceniu wentylatora ale nie probowalem tak, wiec nie wiem czy da sie je "wymacac"

Opublikowano

.

post-65332-0-66073600-1457296909_thumb.jpg

Opublikowano

Oj to nie pomogę bo demontowac zamiaru nie mam ☺

Edytowane przez nex1983

Opublikowano
  • Autor

Zobacz jaki talerz kupilem w Defro do mojej 12 juz po modernizacji palnika, jest o wiele lepszy od tej co ty masz, mialem taki w oryginale.

Pytalem o otwory antyspalinowe, bo w magazynie Defro maja kilka wersji, a wynika z tego im wieksze, tym gorzej dla palnika 12kW.

Widzisz u mnie ten jezyk plamienia jak z palnika gazowego, to wlasnie efekt mocniejszego dmuchania powietrza przez otwory antyspalinowe a mniejszy nadmuch przez szczeliny w talerzu po jego obwodzie, dlatego zar schodzi za nisko bo dostaje wiecej powietrza z dolu (wewnatrz wegla) i grzeje sie nizej kolano i slimak, ktory latwo sie nawegla i spala jego kocowka.

post-57283-0-44355600-1457296976_thumb.jpg

post-57283-0-39507300-1457296999_thumb.jpg

post-57283-0-92885900-1457297018_thumb.jpg

Edytowane przez wwoytek

Opublikowano

Z innej beczki napisze u mnie temp spalin też jest niska ale wg mnie do dlatego że v3 tak kręci wentylatorem aby osiągnąć jak najwyższą sprawność, cała energia zostaje w kotle a nie w kominie.

Opublikowano
  • Autor

a ja mysle..., ze niebawem zawita v4.

Opublikowano

Z innej beczki napisze u mnie temp spalin też jest niska ale wg mnie do dlatego że v3 tak kręci wentylatorem aby osiągnąć jak najwyższą sprawność, cała energia zostaje w kotle a nie w kominie.

Możesz zrobić fotki jak sie u ciebie pali? Nie masz sadzy? Bo u mnie troche jest więcej niż przed v3.

Nie wiem czy nie zwiększyć dmuchawy troche bo płomień na końcach jest trochu czerwony

Opublikowano
  • Autor

Ogolnie na v3 dla palnikow 12kW jest za wysoki nadmuch cala charakterystyka nadmuchu przesunieta na pls (za wysoko) dla kazdej mocy na tym palniku, aby moc komfortowo spalac eko aby zar nie schodzil za bardzo w dol, musze zmniejszyc dolny i gorny nadmuch maksymalnie w dol (-) wtedy jest dobrze. Moze to sie poprawi po zablokowaniu wszystkich otworow antyspalinowych w kolanie zeliwnym. Ogolnie korekta nadmuchu dla 12kW do poprawy. Przy 15kW jest b. dobrze. Natomiast 15kW na v2 i oprogramowaniu 2.4.1 cala charakterystyka nadmuchu przesunieta w dol tez do poprawienia.

Edytowane przez wwoytek

Opublikowano

A w 15stce też są takie wloty w tym kolanie? Jeszcze tego nie rozbierałem. Odkręcałem tylko talerz na dole retorty było dużo popiołu.

Opublikowano
  • Autor

Tak sa takie otwory, ale problem jest tylko w palnikach 12kW mniejszy palnik, krotsze kolano i inna konstrukcja talerza, w 15 jest ok

Opublikowano

Aha a jak często czyścić palnik i czy te otwory mogą sie jakoś zapchać? Przepraszam za te pytania,ale pierwszy sezon pale, a ty jesteś już doświadczony w tych sprawach :)

Opublikowano

 Natomiast 15kW na v2 i oprogramowaniu 2.4.1 cala charakterystyka nadmuchu przesunieta w dol tez do poprawienia.

Potwierdzam... nadmuch musiałem zwiększyć o 20, czyli maksymalnie, żeby zaczęło spalać tak jak na v2.2.8 bez korekty. Skorygowałem tylko górną wartość a dół zostawiłem bez zmian.

Opublikowano

a ja mysle..., ze niebawem zawita v4.

Wojtek masz jakiś przeciek informacyjny..? ;)

Opublikowano

Witam.Mam pytanie czy Wy aktualizujecie swoje sterowniki K1pV2 aktualizacja K1pV3?

Opublikowano

Tak ale musisz mieć przepływomierz do wentylatora dodatkowo

Opublikowano

Ja mam jeden nówka sztuka wentylator z turbinka do sprzedania - wątek w dziale ogłoszenia drobne ;)

Opublikowano

Wiec kolejny tuning nas czeka zeby to jeszcze sprawniej chodzilo;) ogolnie warto jeszcze doinwestowac w ten przeplywomierz?wie ktos ile to kosztuje i gdzie mozna kupic ta przeplywke i czy da rade samemu zamontowac...

Opublikowano

Warto kolego kociołek całkiem inaczej pracuje ładnie spala i retorta jest stale ładnie zasypana.

 

Przepławkę możesz kupić w Defro albo w techu. Koszt 113 z przesyłką a cały zestaw chyba coś koło 300. Ja mam sam przepływomierz założyłem sam na wpa120 i działa no i oczywiście aktualizacja v3.

Pozdrawiam

Opublikowano

Potwierdzam fajna sprawa u mnie spisał się 100% kociołek tylko pyka. Ja także dołożyłem sam przepływomierz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.